NEU! UPGRADE IP 11 verfügbar!
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
[Beantwortet] String ("on", "off") in Zeitserie
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 510
- Registriert: Mo Dez 02, 2019 5:38 am
- Wohnort: Freital
- Hat sich bedankt: 396 Mal
- Danksagung erhalten: 213 Mal
String ("on", "off") in Zeitserie
Hallo zusammen
ich bekomme von meiner Heizung über MQTT den status meiner Heizkreispumpe als string "on" und "off" übermittelt wie kann ich das am besten in einer Zeitserie tracken? Wahrscheinlich muss ich es erst in einer Logik umwandel in 0 und 1 oder geht das evtl auch noch einfacher?
Danke für eure Vorschläge
ich bekomme von meiner Heizung über MQTT den status meiner Heizkreispumpe als string "on" und "off" übermittelt wie kann ich das am besten in einer Zeitserie tracken? Wahrscheinlich muss ich es erst in einer Logik umwandel in 0 und 1 oder geht das evtl auch noch einfacher?
Danke für eure Vorschläge
Grüße Micha
TWS 3500 XL #1209 + TWS 2600 #528 + PBM #972,
VPN offen, Reboot möglich
PLZ 01...
TWS 3500 XL #1209 + TWS 2600 #528 + PBM #972,
VPN offen, Reboot möglich
PLZ 01...
-
- Reactions:
- Beiträge: 1885
- Registriert: Di Okt 09, 2018 9:26 am
- Hat sich bedankt: 639 Mal
- Danksagung erhalten: 775 Mal
Ich habe noch nie mit Strings im TWS gearbeitet...hat dann diese Zeitserie als Wert die Strings "on" und "off"? Im Plugin Discrete (sehr zu empfehlen für die Anzeige von Zuständen) kann man das dann eventuell auf Farben matchen, aber auch da bin ich mir nicht sicher ob das Plugin mit Strings umgehen kann.
Ein Logik-Modul mit String-Eingang ist mir ausser dem Modul Multiplexer(string), das hier aber nicht hilft, nicht bekannt. Auch gibt es glaube ich noch keine Konvertierungsfunktion die Strings am Eingang zu Werten mappt. Eventuell geht es über den mu-parser...dann könnten wir uns dafür etwas in einer Custom-Logik bauen...?
Ein Logik-Modul mit String-Eingang ist mir ausser dem Modul Multiplexer(string), das hier aber nicht hilft, nicht bekannt. Auch gibt es glaube ich noch keine Konvertierungsfunktion die Strings am Eingang zu Werten mappt. Eventuell geht es über den mu-parser...dann könnten wir uns dafür etwas in einer Custom-Logik bauen...?
Zuletzt geändert von Robosoc am Di Nov 16, 2021 4:00 pm, insgesamt 1-mal geändert.
VG, Sven - 3500 XL ID:1369 | 3500 L ID:1355, VPN offen, Reboot OK
-
- Reactions:
- Beiträge: 1885
- Registriert: Di Okt 09, 2018 9:26 am
- Hat sich bedankt: 639 Mal
- Danksagung erhalten: 775 Mal
Habe es mit einem abgewandelten Logik-Modul "Freie Formel" als Custom-Logik probiert und dachte erst es würde klappen, aber am Ende war es doch nicht erfolgreich. Falls jemand noch einen Gedankenfehler in meinem Ansatz findet, hier der Code:
Code: Alles auswählen
/**
String-Vergleich
Wenn Text (String) = Vergleichstext (String) dann Ausgang TRUE, sonst FALSE
###################################################################################
# Der Schöpfer dieser Custom Logik überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL #
# ("Timberwolf Open Logic Block License"), die unter https://wrgt.news/TOLL #
# zum Download zur Verfügung steht. #
####################################################################################
*/
{
"Level": [
["$Formula","string","X1==X2?1:0"],
["$Out","integer",0],
["$Text","string",""],
["$Vergleichstext","string","on"],
["$Error?","bool",false],
["$VAR<Inhibit?>","bool",false]
],
"Module": [
["Break",["$VAR<Inhibit?>"]],
["CalcFormula",["$Text", "$Vergleichstext"],"$Out","$Formula"]
],
"Input": [
["Text","Ein String, der sich ändert","$Text","c"],
["Vergleichstext","Ein fixer Text, der z.B. als Parameter vorgegeben wird und auf den verglichen werden soll ","$Vergleichstext","c"],
["Inhibit","INHIBIT","$VAR<Inhibit?>","u"]
],
"Output": [
["Ergebnis","TRUE, wenn beide String-Eingänge gleich sind, sonst false ","$Out","a"],
["Fehler","Wird aktiv wenn ein Berechnungsfehler aufgetreten ist.","$Error?","ce"]
]
}
Zuletzt geändert von Robosoc am Di Nov 16, 2021 8:58 am, insgesamt 1-mal geändert.
VG, Sven - 3500 XL ID:1369 | 3500 L ID:1355, VPN offen, Reboot OK
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 995
- Registriert: Sa Aug 11, 2018 9:14 pm
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danksagung erhalten: 500 Mal
Hallo Micha,
du solltest bei der MQTT-Transaktion den Typ der eingehenden Daten einfach auf Boolean stellen können. Der eingehende Text "on" und "off" wird dann automatisch zu Wahr und Falsch gewandelt und als Boolean im Timberwolf Objektsystem weitergesendet, was dann als 1 und 0 in der Zeitserie ankommen sollte.
Viele Grüße,
Matthias
du solltest bei der MQTT-Transaktion den Typ der eingehenden Daten einfach auf Boolean stellen können. Der eingehende Text "on" und "off" wird dann automatisch zu Wahr und Falsch gewandelt und als Boolean im Timberwolf Objektsystem weitergesendet, was dann als 1 und 0 in der Zeitserie ankommen sollte.
Viele Grüße,
Matthias
Zuletzt geändert von ms20de am Di Nov 16, 2021 5:06 pm, insgesamt 2-mal geändert.
[ Timberwolf Entwicklung ]
TWS 2400 ID:102 VPN offen, Reboot auf Nachfrage
TWS 2400 ID:102 VPN offen, Reboot auf Nachfrage
-
- Reactions:
- Beiträge: 510
- Registriert: Mo Dez 02, 2019 5:38 am
- Wohnort: Freital
- Hat sich bedankt: 396 Mal
- Danksagung erhalten: 213 Mal
wie ich aus einem MQTT Wert eimne Zeitserie mache ist mir klar aber leider kann man aus den Werten "on" und "off" keine Zeitserie generieren...
@ Matthias
Mit Boolean hatte ich es zu erste versucht aber leider ohne Ergfolg
Edit:
Hab es noch mal mit Boolean probiert jetzt klappt es, ich werde es mal beobachten
Danke euch
Zuletzt geändert von Mibr85 am Di Nov 16, 2021 7:54 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Micha
TWS 3500 XL #1209 + TWS 2600 #528 + PBM #972,
VPN offen, Reboot möglich
PLZ 01...
TWS 3500 XL #1209 + TWS 2600 #528 + PBM #972,
VPN offen, Reboot möglich
PLZ 01...
-
- Reactions:
- Beiträge: 1885
- Registriert: Di Okt 09, 2018 9:26 am
- Hat sich bedankt: 639 Mal
- Danksagung erhalten: 775 Mal
Gibt es noch andere solche Autokonvertierungsmappings von string zu boolean?
Z.B.
An/Aus
Ein/Aus
Up/Down
Open/Closed...
Day/night
Auf/Ab
usw.?
VG, Sven - 3500 XL ID:1369 | 3500 L ID:1355, VPN offen, Reboot OK
-
- Reactions:
- Beiträge: 2375
- Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
- Wohnort: Kerpen
- Hat sich bedankt: 902 Mal
- Danksagung erhalten: 704 Mal
Hallo Sven,
irgendwo gab es dazu was. Ich meine mich zu erinnern, dass da in Stefans Film zu MQTT eine Auflistung eingeblendet wurde.
Das „open/closed“ kam aber erst später dazu.
Schau da einfach noch mal rein.
Beste Grüße
Jens
irgendwo gab es dazu was. Ich meine mich zu erinnern, dass da in Stefans Film zu MQTT eine Auflistung eingeblendet wurde.
Das „open/closed“ kam aber erst später dazu.
Schau da einfach noch mal rein.
Beste Grüße
Jens
-
- Reactions:
- Beiträge: 2375
- Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
- Wohnort: Kerpen
- Hat sich bedankt: 902 Mal
- Danksagung erhalten: 704 Mal
Ich habe in meiner Screenshotsammlung dazu doch tatsächlich was gefunden:
Und dazu gekommen ist "open/close" für die Shelly-Fenster/Türkontakte. Ob "closed" auch konvertiert wird habe ich nicht verifiziert.
Beste Grüße
Jens
Und dazu gekommen ist "open/close" für die Shelly-Fenster/Türkontakte. Ob "closed" auch konvertiert wird habe ich nicht verifiziert.
Beste Grüße
Jens
Zuletzt geändert von blaubaerli am Mi Nov 17, 2021 6:46 am, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Reactions:
- Beiträge: 1885
- Registriert: Di Okt 09, 2018 9:26 am
- Hat sich bedankt: 639 Mal
- Danksagung erhalten: 775 Mal
Danke Jens, sehr interessant. Auch wenn ich keinen konkreten Anwendungsfall habe.
Aber wir schreiben ja aktuell ein wenig an der Logik-Doku und haben da einen Abschnitt zum Thema Autokonvertierung. Da würde ich das gleich mal aufnehmen...auch wenn das am Logik-Zellen Ein- und Ausgang nicht so entscheidend ist wie beim direkten Einlesen von z.B. MQTT-Daten.
Sie wie es auf den Screenshots dargestellt ist, würde ich davon ausgehen, dass die Konvertiereung vollständig Case-Sensitiv ist und "On" (nicht ON und nicht on) somit als FALSE erkannt werden würde.
Aber wir schreiben ja aktuell ein wenig an der Logik-Doku und haben da einen Abschnitt zum Thema Autokonvertierung. Da würde ich das gleich mal aufnehmen...auch wenn das am Logik-Zellen Ein- und Ausgang nicht so entscheidend ist wie beim direkten Einlesen von z.B. MQTT-Daten.
Sie wie es auf den Screenshots dargestellt ist, würde ich davon ausgehen, dass die Konvertiereung vollständig Case-Sensitiv ist und "On" (nicht ON und nicht on) somit als FALSE erkannt werden würde.
VG, Sven - 3500 XL ID:1369 | 3500 L ID:1355, VPN offen, Reboot OK