Hallo
bin komplett neu im MQTT und habe eine Frage zum Basicaufbau eines Subscribes
Mein Shelly hat 2 Schalter und gibt pro Schalter die Statusinformatione verschachtelt aus.
{"id":1, "source":"WS_in", "output":true,"temperature":{"tC":43.3, "tF":109.9}}
wie muss nun mein Subscribe aussehen um nur den "output" zu bekommen
hier noch das ganze MQTT Protokoll aus dem MQTT Explorer
SG_Ready_Relais_30c6f7830cf8
status
sys = {"mac":"30C6F7830CF8","restart_required":false,"time":null,"unixtime":null,"uptime":37,"ram_size":258768,"ram_free":113848,"fs_size":524288,"fs_free":221184,"cfg_rev":20,"kvs_rev":0,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":3}
ble = {}
cloud = {"connected":false}
eth = {"ip":"192.168.178.42"}
input:0 = {"id":0,"state":false}
input:1 = {"id":1,"state":false}
mqtt = {"connected":true}
switch:0 = {"id":0, "source":"WS_in", "output":false,"temperature":{"tC":34.9, "tF":94.8}}
switch:1 = {"id":1, "source":"WS_in", "output":true,"temperature":{"tC":43.3, "tF":109.9}}
wifi = {"sta_ip":null,"status":"disconnected","ssid":null,"rssi":0}
ws = {"connected":false}
online = true
NEU! UPGRADE IP 11 verfügbar!
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
[Beantwortet] [V?.?.?] Shelly MQTT mit verschachtelten Informationen
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 2
- Registriert: Di Mai 16, 2023 2:05 pm
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
[V?.?.?] Shelly MQTT mit verschachtelten Informationen
Zuletzt geändert von Parsley am Mi Apr 24, 2024 10:43 am, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf 3500 L #1155
VPN ist offen, Zugriff erlaubt, reboot nach Absprache
VPN ist offen, Zugriff erlaubt, reboot nach Absprache
-
- Reactions:
- Beiträge: 1877
- Registriert: Do Feb 07, 2019 8:08 am
- Hat sich bedankt: 1584 Mal
- Danksagung erhalten: 812 Mal
Guten Tag ?,
erstmal Willkommen hier im Forum. Im Forum gibt es bestimmte Regeln die in der blauen Box stehen. Bitte diese erstmal erfüllen. Siehe auch nochmal im Spoiler Bereich. Die Module auch MQTT unterliegen einem Wandel durch Update und daher kann die Vorgehensweise immer anders sein. Daher erstmal die Sachen ausfüllen / eintragen. Danke Dir.
erstmal Willkommen hier im Forum. Im Forum gibt es bestimmte Regeln die in der blauen Box stehen. Bitte diese erstmal erfüllen. Siehe auch nochmal im Spoiler Bereich. Die Module auch MQTT unterliegen einem Wandel durch Update und daher kann die Vorgehensweise immer anders sein. Daher erstmal die Sachen ausfüllen / eintragen. Danke Dir.
► Text zeigen
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Mi Apr 24, 2024 10:00 am, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Michael
Timberwolf 950 QL #344 | Mit Internetanbindung | VPN Offen | Reboot nach Absprache | PROD Server
Timberwolf 2500 #602 | VPN offen | TEST Server | Reboot nach Absprache |
Timberwolf 950 QL #344 | Mit Internetanbindung | VPN Offen | Reboot nach Absprache | PROD Server
Timberwolf 2500 #602 | VPN offen | TEST Server | Reboot nach Absprache |
-
- Reactions:
- Beiträge: 253
- Registriert: Mi Nov 23, 2022 9:31 pm
- Wohnort: Werther bei Nordhausen
- Hat sich bedankt: 77 Mal
- Danksagung erhalten: 115 Mal
- Kontaktdaten:
Hallo
Ich rufe die Daten von einem Shelly Pro4Pm folgendermaßen ab.
Eventuell geht es ja bei deinem genau so.
so sieht es im MQTT Explorer aus
das ist das angelegte "App Level Topic"
und das ist der Subscripe Eintrag für z.B. AN / AUS
schalten kann ich den Pro 4 je Kanal so.
wobei man hier noch weitere Daten vom JSON mit geben muss.
zum Schalten sende ich hier nur per KNX den false oder treu Befehl, den Rest fülle ich mit einer Logik .
Ich rufe die Daten von einem Shelly Pro4Pm folgendermaßen ab.
Eventuell geht es ja bei deinem genau so.
so sieht es im MQTT Explorer aus
das ist das angelegte "App Level Topic"
und das ist der Subscripe Eintrag für z.B. AN / AUS
schalten kann ich den Pro 4 je Kanal so.
wobei man hier noch weitere Daten vom JSON mit geben muss.
zum Schalten sende ich hier nur per KNX den false oder treu Befehl, den Rest fülle ich mit einer Logik .
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Grüße
Andreas
TWS 3500M ID:992 /XL ID:1198 , VPN offen, Reboot nach Absprache
- KNX mit EibPort V3, 1Home, ENO Gateway, ETS6
- PV Anlagen AC gekoppelt mit Fronius IG 40/60 und Symo 10KW
- 62kWh LiFePo mit 3 x MultiPlus 48/5000 und DC PV Anlagen über MPPT
Andreas
TWS 3500M ID:992 /XL ID:1198 , VPN offen, Reboot nach Absprache
- KNX mit EibPort V3, 1Home, ENO Gateway, ETS6
- PV Anlagen AC gekoppelt mit Fronius IG 40/60 und Symo 10KW
- 62kWh LiFePo mit 3 x MultiPlus 48/5000 und DC PV Anlagen über MPPT
-
- Reactions:
- Beiträge: 2
- Registriert: Di Mai 16, 2023 2:05 pm
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Hallo Andreas
ein grosses Danke,
auf den Weg wäre ich nicht gekommen, muss noch viel lernen.
Es funktioniert so
ein grosses Danke,
auf den Weg wäre ich nicht gekommen, muss noch viel lernen.
Es funktioniert so
Timberwolf 3500 L #1155
VPN ist offen, Zugriff erlaubt, reboot nach Absprache
VPN ist offen, Zugriff erlaubt, reboot nach Absprache