[Beantwortet] [V3.5.1] Modbus RTU mit GoodWE ET-Wechselrichter: Wie verbinden und parametrieren?

Wissen, Planung & Diskussion zur Modbus Unterstützung im Timberwolf Server.
Stellt uns hier Eure Modbus Projekte und Ideen vor.
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

blaubaerli
Reactions:
Beiträge: 2325
Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
Wohnort: Kerpen
Hat sich bedankt: 898 Mal
Danksagung erhalten: 700 Mal

#31

Beitrag von blaubaerli »

Hi Rolf,

stell die Parität bitte mal auf „Keine“.

Beste Grüße
Jens
wiregate1250 & timberwolf168 (2600er), VPN offen, Reboot nach Vereinbarung
Bitte WIKI lesen.

Ersteller
rowitech
Reactions:
Beiträge: 69
Registriert: So Sep 18, 2022 5:50 pm
Hat sich bedankt: 81 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal

#32

Beitrag von rowitech »

Ich glaube, das war es! Ich dachte, ich hätte 8N1 ausgewählt, habe dann aber gesehen, dass es anders war. Schon bekam ich bei der Abfrage der 30000 ein "Illegal Address", also eine neue Fehlermeldung. Mit der anderen Tabelle habe ich dann die 0000 abgefragt und meine erstes OK bekommen!

Edit: Die 35001 kommt! Es passt alles!

Herzlichen Dank, ich habe wohl gerade meine erste Modbus RTU Schnittstelle in Betrieb genommen. Ich glaube, ich präferiere weiterhin KNX und CAN :).

Bild
Zuletzt geändert von rowitech am So Okt 15, 2023 9:02 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf 3500XL, ID 1079, ETS6 (Home), zumeist MDT-Komponenten

blaubaerli
Reactions:
Beiträge: 2325
Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
Wohnort: Kerpen
Hat sich bedankt: 898 Mal
Danksagung erhalten: 700 Mal

#33

Beitrag von blaubaerli »

Hallo Rolf,

aller Anfang ist zwar schwer, aber du kennst doch jetzt die Fallstricke.

:dance:

Prima, dass es jetzt klappt.

Beste Grüße
Jens
wiregate1250 & timberwolf168 (2600er), VPN offen, Reboot nach Vereinbarung