Hi Rolf,
stell die Parität bitte mal auf „Keine“.
Beste Grüße
Jens
NEU! UPGRADE IP 11 verfügbar!
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
[Beantwortet] [V3.5.1] Modbus RTU mit GoodWE ET-Wechselrichter: Wie verbinden und parametrieren?
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 2361
- Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
- Wohnort: Kerpen
- Hat sich bedankt: 902 Mal
- Danksagung erhalten: 704 Mal
-
- Reactions:
- Beiträge: 69
- Registriert: So Sep 18, 2022 5:50 pm
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Ich glaube, das war es! Ich dachte, ich hätte 8N1 ausgewählt, habe dann aber gesehen, dass es anders war. Schon bekam ich bei der Abfrage der 30000 ein "Illegal Address", also eine neue Fehlermeldung. Mit der anderen Tabelle habe ich dann die 0000 abgefragt und meine erstes OK bekommen!
Edit: Die 35001 kommt! Es passt alles!
Herzlichen Dank, ich habe wohl gerade meine erste Modbus RTU Schnittstelle in Betrieb genommen. Ich glaube, ich präferiere weiterhin KNX und CAN .
Edit: Die 35001 kommt! Es passt alles!
Herzlichen Dank, ich habe wohl gerade meine erste Modbus RTU Schnittstelle in Betrieb genommen. Ich glaube, ich präferiere weiterhin KNX und CAN .
Zuletzt geändert von rowitech am So Okt 15, 2023 9:02 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf 3500XL, ID 1079, ETS6 (Home), zumeist MDT-Komponenten
-
- Reactions:
- Beiträge: 2361
- Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
- Wohnort: Kerpen
- Hat sich bedankt: 902 Mal
- Danksagung erhalten: 704 Mal
Hallo Rolf,
aller Anfang ist zwar schwer, aber du kennst doch jetzt die Fallstricke.
Prima, dass es jetzt klappt.
Beste Grüße
Jens
aller Anfang ist zwar schwer, aber du kennst doch jetzt die Fallstricke.
Prima, dass es jetzt klappt.
Beste Grüße
Jens