Seite 2 von 3

Re: [V4.0 IP3] - Modbus TCP bzw. RTU mit SUN2000 (Hawei) Wechselrichter

Verfasst: Sa Mär 04, 2023 4:20 pm
von Sun1453
Also der Timberwolf hat einen Abschluss Widerstand drin. An das andere Ende braucht einen.

Abschlusswiderstand Modbus, 150Ohm, für Schraubanschluss
Schneider VW3A8306DR

Diesen habe ich drin und keine Probleme.

Re: [V4.0 IP3] - Modbus TCP bzw. RTU mit SUN2000 (Hawei) Wechselrichter

Verfasst: Sa Mär 04, 2023 4:32 pm
von Bjoern
Danke Michael!
Hatte vorhin schon mal einen 120Ohm drinnen - da gings schon deutlich besser. Werde das noch auf einen 150er umstellen.

Re: [V4.0 IP3] - Modbus TCP bzw. RTU mit SUN2000 (Hawei) Wechselrichter

Verfasst: Sa Mär 04, 2023 7:58 pm
von Mibr85
Rene dein Beitrag würde gut in Wiki passen finde ich.

Re: [V4.0 IP3] - Modbus TCP bzw. RTU mit SUN2000 (Hawei) Wechselrichter

Verfasst: So Mär 05, 2023 11:15 am
von Bjoern
Noch ein kleiner Nachtrag - da Huawei darauf hinweist, nach dem Handshake für ein zwei Sekunden eine "Pause" zu machen.
Generell gibt es wohl beim ersten abgefragten Register zu 99% einen Fehler - sprich in der Praxis frägt man etwas "unnötiges" wie die Seriennummer ab.
Das kleinste Abfrage Intervall habe ich auf 500ms, max Abfrage Dauer auf 4000ms und den Abfrage Intervall auf 30s gesetzt. Das scheint eine 99.x% Antwort der Requests zu geben.

LG
Björn

Nachtrag:
laut Wiki - gehört auf beiden Seiten ein 120 Ohm Widerstand
Terminierung: Der Bus ist an beiden Enden mit jeweils einem 120 Ohm Widerstand (zwischen den beiden Daten-Adern) abzuschließen.
Modbus Basiswissen

Re: [V4.0 IP3] - Modbus TCP bzw. RTU mit SUN2000 (Hawei) Wechselrichter

Verfasst: Fr Mär 17, 2023 8:45 am
von michaelkillermann
Hallo,

wir haben hier auch Huawei, allerdings mit dem Smartlogger 3000. Der hat wohl die "Eigenart" die verschiedenen Geräte (WR, Zähler) auf verschiedene ID`s zu mappen. Gibt es beim Timberwolf auch die Möglichkeit mehrere ID`s anzugeben oder muss man dann für jedes Gerät ein eigenes Mapping machen?

Re: [V4.0 IP3] - Modbus TCP bzw. RTU mit SUN2000 (Hawei) Wechselrichter

Verfasst: Fr Mär 17, 2023 9:08 am
von Bjoern
Hallo Michael,
redest du von RTU oder TCP?
Bei TCP - gibst du ja eine IP für jedes Endgerät an und alle können die ID 1 bzw. 0 haben - da sich ja die IP unterscheidet. Bei uns hat der Huawei Dongle eine fixe "0" - redet aber mit der ID 1 vom TWS.
Beim RTU unterscheidet man normalerweise mit unterschiedlichen IDs bei mehreren Geräten - damit sich Master und Slaves auskennen. Hatte die Konstellation allerdings noch nicht - und RTU konnte ich gegen TCP austauschen - und meine vier Reden mehr oder weniger miteinander. Der Smartlogger 3000 ist viel weiter entwickelt wie die Dongle, da geht noch mehr zum einstellen.

Re: [V4.0 IP3] - Modbus TCP bzw. RTU mit SUN2000 (Hawei) Wechselrichter

Verfasst: Fr Mär 17, 2023 9:27 am
von StefanW
Danke Björn,

hierzu auch mein Beitrag von gestern: viewtopic.php?f=80&t=4173&p=46506#p46506

Kommt noch ins Wiki

lg

Stefan

Re: [V4.0 IP3] - Modbus TCP bzw. RTU mit SUN2000 (Hawei) Wechselrichter

Verfasst: Fr Mär 17, 2023 12:11 pm
von michaelkillermann
ModbusTCP, der Link von stefanW trifft es. Der Smartlogger wird mit seiner IP angesprochen, hat selbst eine Modbus ID und die anderen Geräte die da dranhängen (Wechselrichter und Smartmeter) haben eine andere Unit-ID.
In der vorherigen Software haben wir im Endeffekt drei Verbindungen zu der IP die jeweils eine andere ID haben.

Re: [V4.0 IP3] - Modbus TCP bzw. RTU mit SUN2000 (Hawei) Wechselrichter

Verfasst: Sa Mai 06, 2023 8:44 pm
von henfri
Hallo,

funktioniert bei Euch Modbus RTU und der Huawei-Dongel (für die Cloud) gleichzeitig?

Bei mir ist es so:
Sobald Modbus RTU angeschlossen ist, kommt keine Modbus-TCP Verbindung mehr zustande
Sobald der WLAN-FE Dongel angeschlossen ist, kommt keine Modbus RTU Verbindung mehr zu Stande.

Gruß,
Hendrik

Re: [V4.0 IP3] - Modbus TCP bzw. RTU mit SUN2000 (Hawei) Wechselrichter

Verfasst: Sa Mai 06, 2023 8:50 pm
von Bjoern
Hallo Hendrik,

das hängt leider von der Firmware ab, die man verwendet. Laut Huawei geht es nicht immer... Zumindest nicht stabil. Seit der Kombi die ich weiter oben beschrieben habe - läuft beides zusammen sehr zuverlässig. Es ist Nicht!!! Die aktuelleste Firmware, die geht nicht. Aufpassen - dongle und WR haben eigene Versionen... Die Kombi macht's aus.

LG
Björn