NEU! UPGRADE IP 11 verfügbar!
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
[Beantwortet] [V3.5] Abfrage Reflex Ausdehnungsgefäß
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 613
- Registriert: Sa Aug 11, 2018 11:16 pm
- Hat sich bedankt: 384 Mal
- Danksagung erhalten: 274 Mal
[V3.5] Abfrage Reflex Ausdehnungsgefäß
Hallo Leute,
ich würde mit dem Timberwolf gerne ein Reflex Ausdehnungsgefäß mit Modbus RTU abfragen. Beziehungsweise mit Modbus TCP --> VPN Tunnel --> Umsetzer auf Modbus RTU.
Jetzt hatte ich bisher nur Berührung mit Modbus RTU, als ich den Eastron Zähler eingebunden habe. Das ging dank des vorhandenen Profils auch fix und reibungslos.
Bevor ich mir diesen Umsetzer kaufe, wäre da von euch jemand mal so nett und würde bitte mal einen Blick in die Doku von Reflex werfen, ob man mit den Angaben überhaupt etwas anfangen kann. Nicht das es am Ende nicht funktioniert, weil Reflex hier irgendwelche Sonderlocken macht, ich das aber nicht checke, weil ich noch nicht so den Durchblick habe.
ich würde mit dem Timberwolf gerne ein Reflex Ausdehnungsgefäß mit Modbus RTU abfragen. Beziehungsweise mit Modbus TCP --> VPN Tunnel --> Umsetzer auf Modbus RTU.
Jetzt hatte ich bisher nur Berührung mit Modbus RTU, als ich den Eastron Zähler eingebunden habe. Das ging dank des vorhandenen Profils auch fix und reibungslos.
Bevor ich mir diesen Umsetzer kaufe, wäre da von euch jemand mal so nett und würde bitte mal einen Blick in die Doku von Reflex werfen, ob man mit den Angaben überhaupt etwas anfangen kann. Nicht das es am Ende nicht funktioniert, weil Reflex hier irgendwelche Sonderlocken macht, ich das aber nicht checke, weil ich noch nicht so den Durchblick habe.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Grüße, Dominic
Timberwolf 2400 #126, VPN offen, Reboot nach Absprache
Timberwolf 2400 #126, VPN offen, Reboot nach Absprache
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 9848
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 4888 Mal
- Danksagung erhalten: 7851 Mal
- Kontaktdaten:
Hallo Dominic,
sorry, aber da steht KEIN Wort von Modbus.
Stefan
sorry, aber da steht KEIN Wort von Modbus.
Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
- Reactions:
- Beiträge: 613
- Registriert: Sa Aug 11, 2018 11:16 pm
- Hat sich bedankt: 384 Mal
- Danksagung erhalten: 274 Mal
Hallo Stefan,
dann ist R485 in diesem Fall also nicht gleich ModBus und die Schnittstelle wird nur dazu verwendet um mehrere Reflex Anlagen zu koppeln. Sehr schade.
Trotzdem vielen Dank fürs Durchsehen.
dann ist R485 in diesem Fall also nicht gleich ModBus und die Schnittstelle wird nur dazu verwendet um mehrere Reflex Anlagen zu koppeln. Sehr schade.
Trotzdem vielen Dank fürs Durchsehen.
Grüße, Dominic
Timberwolf 2400 #126, VPN offen, Reboot nach Absprache
Timberwolf 2400 #126, VPN offen, Reboot nach Absprache
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 9848
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 4888 Mal
- Danksagung erhalten: 7851 Mal
- Kontaktdaten:
Nein. Ethernet ist ja auch nicht gleich UDP / TCP usw. Die reine Topologie (das Medium) ist was unterschiedliches zu darüber liegenden Schichten.
RS-485 ist wirklich nur der "nackte" elektrische serielle Bus. Neben vielen proprietären Protokollen wird u.a. ekey, DMX, Modbus RTU, Profibus usw. über RS-485 gefahren.
Man muss das also unterscheiden.
Frag den Hersteller halt, ob er auch Modbus RTU unterstützt.
lg
Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
- Reactions:
- Beiträge: 86
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:26 am
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 54 Mal
Aber mal im ernst. Nimm doch einen digitalen Druckschalter, ifm im Bereich bis 6Bar.
Diesen führst du auf einen Analogeingang und dann weiter zu KNX.
Oder einen Mechanischen Druckschalter mit einstellbaren Druckpunkten die dann über potenzialfreie Kontakte auf KNX.
Gruß Christian
Diesen führst du auf einen Analogeingang und dann weiter zu KNX.
Oder einen Mechanischen Druckschalter mit einstellbaren Druckpunkten die dann über potenzialfreie Kontakte auf KNX.
Gruß Christian
Christian
TWS 2600 #185, 1x PBM#241 40/40/40, 3x USB-BM, VPN offen, Reboot möglich
TWS 2600 #185, 1x PBM#241 40/40/40, 3x USB-BM, VPN offen, Reboot möglich
-
- Reactions:
- Beiträge: 1173
- Registriert: Mi Okt 10, 2018 2:39 pm
- Hat sich bedankt: 754 Mal
- Danksagung erhalten: 948 Mal
Hallo miteinander
Man lernt ja nie aus aber ist das nicht ein Widerspruch?devilchris hat geschrieben: ↑Mo Nov 07, 2022 10:46 pm digitalen Druckschalter
...
auf einen Analogeingang
-
- Reactions:
- Beiträge: 86
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:26 am
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 54 Mal
Der IFM gibt den Druckwert als 0-10V oder 4-20mA aus und dieses dann auf den Analogeingang.
Zum Beispiel IFM PT0504
Gruß Christian
Zum Beispiel IFM PT0504
Gruß Christian
Zuletzt geändert von devilchris am Di Nov 08, 2022 10:14 am, insgesamt 1-mal geändert.
Christian
TWS 2600 #185, 1x PBM#241 40/40/40, 3x USB-BM, VPN offen, Reboot möglich
TWS 2600 #185, 1x PBM#241 40/40/40, 3x USB-BM, VPN offen, Reboot möglich
-
- Reactions:
- Beiträge: 613
- Registriert: Sa Aug 11, 2018 11:16 pm
- Hat sich bedankt: 384 Mal
- Danksagung erhalten: 274 Mal
Danke für den Tipp, ist in meinem Fall aber leider überhaupt nicht zielführend, da das Ausdehnungsgefäß eine automatische Druckhaltung bzw Nachspeiung hat. Sprich der Druck ist hier nicht das Einzige das stimmen muss.devilchris hat geschrieben: ↑Mo Nov 07, 2022 10:46 pm Aber mal im ernst. Nimm doch einen digitalen Druckschalter, ifm im Bereich bis 6Bar.
Diesen führst du auf einen Analogeingang und dann weiter zu KNX.
Oder einen Mechanischen Druckschalter mit einstellbaren Druckpunkten die dann über potenzialfreie Kontakte auf KNX.
Gruß Christian
Es gibt noch die Möglichkeit eine Sammelstörmeldung über einen potentialfreien Kontakt abzufragen. Wenn möglich wird dann das Ausdehnungsgefäß an die Heizung angeklemmt, die kann ich dann wieder per Modbus TCP abfragen. .
Trotzdem danke.
Grüße, Dominic
Timberwolf 2400 #126, VPN offen, Reboot nach Absprache
Timberwolf 2400 #126, VPN offen, Reboot nach Absprache
-
- Reactions:
- Beiträge: 1173
- Registriert: Mi Okt 10, 2018 2:39 pm
- Hat sich bedankt: 754 Mal
- Danksagung erhalten: 948 Mal
Hi
Siehe bspw. hier:
Eben: Analog, nicht digital.devilchris hat geschrieben: ↑Di Nov 08, 2022 10:02 am Der IFM gibt den Druckwert als 0-10V oder 4-20mA aus und dieses dann auf den Analogeingang.
Siehe bspw. hier:
Anzahl der analogen Ausgänge: 1