Hallo,
zwar nichts Großartiges, aber hier ein Modbus-Profil für den Wallbox-Laderegler
EVSE-DIN (evracing.cz).
Meines Wissens wird der Regler in Wallboxen mehrerer Hersteller verbaut, bei mir ist's eine Stark-in-Strom Big-Easy.
Es gibt verschiedene Ausführungen der Laderegler: Simple-EVSE, EVSE-WB, EVSE-16, EVSE-DIN
Die neuen EVSE-DIN (für Hutschiene) haben alle Modbus Onboard, muss nur eingeschaltet werden (Taster an GND und AN, direkt nach dem Bestromen den Taster 5x drücken, Modbus wird temporär angeschaltet und bleibt dauerhaft an, nachdem ein Register (über 2000) beschrieben wurde).
Für meine im TW-Server realisierte Überschussladesteuerung (Story kommt noch im "Erfolgsgeschichten-Unterforum") reichen ein paar wenige Register, laut Anleitung gibt es aber noch mehr.
Beste Grüße
Thomas
NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
Optimierte Darstellung von VISU Editor und VISU Client - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/8HzePCm3
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur IP 10
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
Optimierte Darstellung von VISU Editor und VISU Client - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/8HzePCm3
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur IP 10
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
[TIPP] MODBUS PROFIL: EVSE-DIN-Laderegler Wallbox
Forumsregeln
HIER NUR FERTIGE MODBUS PROFILE.
Wünsche und Fragen zum Modbus oder für neue Profile bitte im Modbus Unterforum
HIER NUR FERTIGE MODBUS PROFILE.
Wünsche und Fragen zum Modbus oder für neue Profile bitte im Modbus Unterforum
-
- Reactions:
- Beiträge: 135
- Registriert: Mo Okt 01, 2018 11:34 am
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danksagung erhalten: 37 Mal
MODBUS PROFIL: EVSE-DIN-Laderegler Wallbox
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Mär 30, 2022 7:24 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TW2400 #149 / Wartungs-VPN an / Neustart jederzeit / TP-UART Light geflasht 8 Tunnel / PBM01-USB 542