Hallo Wolfsrudel,
anbei mein Modbus-RTU Profil für eine Vallox Valloplus MV 510 Lüftungsanlage.
In dem Profil sind nicht alle Rgister hinterlegt, diejenigen für die Wochenprogramme habe ich ausgelassen. Die verschiedenen Modi sind hinterlegt und werden (aus meiner Sicht) sinnvoller in einer Logik aktiviert/umgeschaltet.
Die Vallox Modbus-Registerliste habe ich hier angefügt, falss doch noch jemand ein Regsiter vermissen sollte.
Die Modbus-Register sind anscheinend unabhängig vom Typ der Lüftungsanlage. Ich gehe daher davon aus, dass es für jede Vallox MV funktioniert. Getestet habe ich das nicht, ich habe nur die eine 510er im Keller.
Nochmals danke an Elabnet : Durch die Modbus-Funktion konnte ich mir die Vallox KNX-Schnittstelle sparen.
Die 200-400€ (je nach Internetshop) stecke ich lieber in die Supportverlängerung meines Wolfes.
Viele Grüße
Mo
Neue Insider Preview 5.1 veröffentlicht

Neue Funktion: Wetter-Service mit Daten zu Umwelt, Wetter, Warnungen & Alarme
- Dieser neue Funktion wird über die Timberwolf Cloud zur Verfügung gestellt
- ElabNET sammelt Daten aus mehreren Quellen in der Timberwolf Cloud
- Timberwolf Server beziehen diese Daten gebündelt und automatisch aus der Timberwolf Cloud
- Aktualisiert 24/7, stündlich, einfache Einrichtung
- Die Daten stehen detailliert im Objektsystem zur Verfügung
Verbesserung VISU: Autom. Rücksprung zur Startseite (Verbessert mit IP 5.1)
Erweiterung Logik: Neuer Sendefilter sowie verbessertes Handling Zeichenketten in der Logik
Beschreibung aller Neuerungen und Verbesserungen: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AQCv1w
AKTION: Wir haben noch viele tolle Updates und 150 Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn PLUS den Wetter-Service für ZWEI Jahre. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z
[TIPP] MODBUS PROFIL: Vallox Lüftungsanlage
Forumsregeln
HIER NUR FERTIGE MODBUS PROFILE.
Wünsche und Fragen zum Modbus oder für neue Profile bitte im Modbus Unterforum
HIER NUR FERTIGE MODBUS PROFILE.
Wünsche und Fragen zum Modbus oder für neue Profile bitte im Modbus Unterforum
-
moritzw
- Beiträge: 202
- Registriert: Di Jan 01, 2019 1:54 pm
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danksagung erhalten: 80 Mal
MODBUS PROFIL: Vallox Lüftungsanlage
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Jul 12, 2021 2:15 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf 3500XL ID:1404, Support-VPN: offen, Reboot erlaubt