UPGRADE IP 9 verfügbar!
Timberwolf VISU jetzt mit NEUEM Layout Editor
Freie Anordnung, Reihenfolge und Größe der Widgets - viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/06SeuHRJ

NEU! Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Damit kann nun jeder das Upgrade vornehmen und VISU & IFTTT testen. Alle Info hier: viewtopic.php?f=8&t=5074

[TIPP] MODBUS PROFIL: Siemens RVS61 (bspw. in CTA Wärmepumpensteuerung)

Dies ist das Unterforum ausschließlich für FERTIGE MODBUS PROFILE
Forumsregeln
HIER NUR FERTIGE MODBUS PROFILE.
Wünsche und Fragen zum Modbus oder für neue Profile bitte im Modbus Unterforum
Antworten
Benutzeravatar

Ersteller
starwarsfan
Reactions:
Beiträge: 1152
Registriert: Mi Okt 10, 2018 2:39 pm
Hat sich bedankt: 744 Mal
Danksagung erhalten: 923 Mal

MODBUS PROFIL: Siemens RVS61 (bspw. in CTA Wärmepumpensteuerung)

#1

Beitrag von starwarsfan »

Hallo miteinander,

hier nun das Modbus Profil für Siemens RVS61 Wärmepumpensteuerungen, wie sie bspw. in den Geräten von CTA verbaut werden.

Im Anhang befinden sich zwei Profile. Das vollständige Profil "Siemens-RVS61-Modbus-Profile.json" basiert auf dem Dokument ModbusParameterlist.pdf und enthält alle 1181 Lese- sowie alle 495 Schreib-Register. Die Konvertierung der Datenpunkte ist soweit wie möglich umgesetzt. Das heisst, dass bspw. die Werte für die Temperaturen korrekt durch 64 dividiert werden und die Einheit auf °C gesetzt ist. Die Namen der Register (Applikationen) müssen eindeutig sein, was jedoch im PDF nicht gegeben war. Damit sich die Erzeugung des Profiles automatisieren lies, findet sich daher die Register-Nummer auch im Name der Registers wieder. Alle weiteren Details bitte dem PDF entnehmen, dort ist ausführlich erklärt, wie die einzelnen Register zu verwenden sind.

Das etwas kleinere Profil "CTA-WP-Modbus-Profile.json" basiert auf dem Dokument ModbusParameterlist_CTA.pdf. Dieses Dokument beschreibt die Register, welche bei CTA-Wärmepumpen verwendet werden. Das sind 133 Lese- sowie 98 Schreib-Register. Ansonsten gilt hier das Gleiche wie im vorherigen Abschnitt.

Viel Spass damit! :handgestures-thumbupright:
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Apr 03, 2021 12:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Kind regards,
Yves

- TWS 2500 ID:159 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - PBM ID:401 - TWS 3500 ID:618 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - ControlPro - ProxMox - Edomi (LXC / Docker) - ... -
Benutzeravatar

Ersteller
starwarsfan
Reactions:
Beiträge: 1152
Registriert: Mi Okt 10, 2018 2:39 pm
Hat sich bedankt: 744 Mal
Danksagung erhalten: 923 Mal

#2

Beitrag von starwarsfan »

Hallo miteinander,

hier ein Update des Profils für CTA-Wärmepumpen mit Siemens RVS61 Steuerung.

Das Profil hat jetzt die Version 1.2 und enthält nun alle Registerbezeichnungen in deutscher Sprache, so wie sie im Dokument ModbusParameterlist_CTA.pdf zu finden sind. Das PDF hat leider einige Fehler, welche im Profil aber korrigiert sind. Somit enthält das Profil jetzt 142 Lese- sowie 103 Schreib-Register.

Das vollständige Siemens-Profil ist unverändert Version 1.0.

Viel Spass damit und bei Fragen fragen! :handgestures-thumbupright:
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Kind regards,
Yves

- TWS 2500 ID:159 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - PBM ID:401 - TWS 3500 ID:618 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - ControlPro - ProxMox - Edomi (LXC / Docker) - ... -
Benutzeravatar

Ersteller
starwarsfan
Reactions:
Beiträge: 1152
Registriert: Mi Okt 10, 2018 2:39 pm
Hat sich bedankt: 744 Mal
Danksagung erhalten: 923 Mal

#3

Beitrag von starwarsfan »

Hallo miteinander,

hier ein weiteres Update des Profils für CTA-Wärmepumpen mit Siemens RVS61 Steuerung.

Das Profil hat jetzt die Version 1.3 und enthält nun die Kommentare und Beschreibungen der einzelnen Register, so wie sie in ModbusParameterlist_CTA.pdf zu finden sind. Hier ein Beispiel:

2021-05-11_DeviceManager_MultilineTooltip2.png

Das PDF hat leider einige Fehler, welche im Profil aber korrigiert sind. Wie auch schon in der vorherigen Version enthält das Profil 142 Lese- sowie 103 Schreib-Register.

Das vollständige Siemens-Profil ist unverändert Version 1.0.

Viel Spass damit und bei Fragen fragen! :handgestures-thumbupright:
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von starwarsfan am Di Mai 11, 2021 8:54 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Kind regards,
Yves

- TWS 2500 ID:159 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - PBM ID:401 - TWS 3500 ID:618 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - ControlPro - ProxMox - Edomi (LXC / Docker) - ... -

sgatek33per
Reactions:
Beiträge: 2
Registriert: So Dez 24, 2023 10:48 pm
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

#4

Beitrag von sgatek33per »

Hammer, danach habe ich gesucht, vielen Dank!

sgatek33per
Reactions:
Beiträge: 2
Registriert: So Dez 24, 2023 10:48 pm
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

#5

Beitrag von sgatek33per »

Sind das tatsächlich alle Daten, oder blockiert der RVS61 evtl. einige Werte und gibt diese gar nicht per Modbus aus?
Benutzeravatar

Ersteller
starwarsfan
Reactions:
Beiträge: 1152
Registriert: Mi Okt 10, 2018 2:39 pm
Hat sich bedankt: 744 Mal
Danksagung erhalten: 923 Mal

#6

Beitrag von starwarsfan »

Das musst Du Siemens fragen. Das Profil enthält einfach das, was im entsprechenden PDF steht.
Kind regards,
Yves

- TWS 2500 ID:159 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - PBM ID:401 - TWS 3500 ID:618 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - ControlPro - ProxMox - Edomi (LXC / Docker) - ... -
Antworten

Zurück zu „MODBUS PROFILE“