UPGRADE IP 9 verfügbar!
Timberwolf VISU jetzt mit NEUEM Layout Editor
Freie Anordnung, Reihenfolge und Größe der Widgets - viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/06SeuHRJ

NEU! Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Damit kann nun jeder das Upgrade vornehmen und VISU & IFTTT testen. Alle Info hier: viewtopic.php?f=8&t=5074

[TIPP] MODBUS PROFIL: EASTRON Smart Meter SDM630-Modbus MID V2

Dies ist das Unterforum ausschließlich für FERTIGE MODBUS PROFILE
Forumsregeln
HIER NUR FERTIGE MODBUS PROFILE.
Wünsche und Fragen zum Modbus oder für neue Profile bitte im Modbus Unterforum

cheater
Reactions:
Beiträge: 610
Registriert: Sa Aug 11, 2018 11:16 pm
Hat sich bedankt: 381 Mal
Danksagung erhalten: 274 Mal

#11

Beitrag von cheater »

Ich hab das Profil mal bei mir überarbeitet, und mit 75ms läuft es einwandfrei.
Grüße, Dominic

Timberwolf 2400 #126, VPN offen, Reboot nach Absprache

Ersteller
blaubaerli
Reactions:
Beiträge: 2308
Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
Wohnort: Kerpen
Hat sich bedankt: 884 Mal
Danksagung erhalten: 677 Mal

#12

Beitrag von blaubaerli »

Hallo Dominic,
cheater hat geschrieben: Mi Apr 06, 2022 7:46 pm - warum gibt es Angaben wie Import und Export, wie muss ich das verstehen?
- was bedeuted die Abkürzung THD
Import und Export sind m.E. ausdifferenziert die Messergebnisse für den Strombezug, bzw. Produktion, wenn du mit einer PV-Anlage z.B. Strom ins Netz einspeisen würdest.

Und THD steht für Total Harmonic Disortion (weiß ich aber auch nur aus dem oben verlinkten Handbuch :whistle: )
Weiteres hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Total_Harmonic_Distortion

Beste Grüße
Jens
Zuletzt geändert von blaubaerli am Mi Apr 06, 2022 8:32 pm, insgesamt 1-mal geändert.
wiregate1250 & timberwolf168 (2600er), VPN offen, Reboot nach Vereinbarung

Ersteller
blaubaerli
Reactions:
Beiträge: 2308
Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
Wohnort: Kerpen
Hat sich bedankt: 884 Mal
Danksagung erhalten: 677 Mal

#13

Beitrag von blaubaerli »

Hallo zusammen,

hier das aktualisierte Profil in Version 0.4. Mit dem geänderten Timing auf 75 ms.

Bitte hängt das doch dann oben in den Einstiegs-Post:
modbus-timberwolf-product-168-60.json
Auch hier:
Lizenz: "Der Schöpfer dieses Modbus Geräte Profiles überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht."

Beste Grüße
Jens
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von blaubaerli am Mi Apr 06, 2022 9:26 pm, insgesamt 1-mal geändert.
wiregate1250 & timberwolf168 (2600er), VPN offen, Reboot nach Vereinbarung

taurus2204
Reactions:
Beiträge: 37
Registriert: Do Mär 10, 2022 10:04 am
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#14

Beitrag von taurus2204 »

Nice, den wollt ich mir auch noch einbauen :)
TWS 3500M ID:729, VPN deaktiviert, Reboot nach Rücksprache
Antworten

Zurück zu „MODBUS PROFILE“