NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
Timberwolf VISU jetzt mit Graphic V Upgrade
Optimierte Darstellung von VISU Editor und VISU Client - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/8HzePCm3

Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Damit kann nun jeder das Upgrade vornehmen und VISU & IFTTT testen. Alle Info hier: viewtopic.php?f=8&t=5074

NEU! Ausführliches Video Tutorial zur IP 10
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs

[TIPP] MODBUS PROFIL Steca coolcept fleX XL Serie and KOSTAL MODBUS (TCP) & SunSpec PIKO IQ / PLENTICORE

Dies ist das Unterforum ausschließlich für FERTIGE MODBUS PROFILE
Forumsregeln
HIER NUR FERTIGE MODBUS PROFILE.
Wünsche und Fragen zum Modbus oder für neue Profile bitte im Modbus Unterforum
Antworten

Ersteller
Schenk
Reactions:
Beiträge: 29
Registriert: Mo Aug 13, 2018 2:02 pm
Wohnort: Ulm
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Kontaktdaten:

MODBUS PROFIL Steca coolcept fleX XL Serie and KOSTAL MODBUS (TCP) & SunSpec PIKO IQ / PLENTICORE

#1

Beitrag von Schenk »

Liebe Foristen,

habe für meine Wechselrichter Steca coolcept fleX XL, die Baugleich sind mit der Kostal Piko IQ Serie, mal das Modbus Profil angelegt. Die Register größer 1000 kann ich noch nicht ansprechen, da meine Wechselrichter noch nicht den aktuellen Firmware Relase haben.

Als Anlage hänge ich die gezippte json Datei und das Manual als pdf an.

Was mir in der Beschreibung nicht ganz klar isr, was als Datenformat R32 gemeint ist. Habe dazu nichts gefunden. Jemand eine Idee?
Ist in der Spezifikation ab Seite 19 in den Registern ab 1046 als Format angegeben.

Wem das zuviele Register sind, kann die nicht gewünschten löschen.

Viel Spaß damit (falls jemand auch so ein System hat)!
Also für die Verwendung:
Der Schöpfer dieses Modbus Geräte Profiles überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht.

Jörg
modbus-timberwolf-product-119-1.zip
BA_KOSTAL-Interface-description-MODBUS-TCP_SunSpec_Hybrid.pdf
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von StefanW am So Mär 07, 2021 5:50 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 2400 ID:199 + PBM: ID 799 + PBM ID: 895, VPN offen nach Anforderung, Reboot nach Rückfrage.