NEU! UPGRADE IP 11 verfügbar!
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2

Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074

Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117

NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs

[Gelöst] [DEV Pre 2.0] Dekodierung Wert für NIBE Wärmepumpe

Wissen, Planung & Diskussion zur Modbus Unterstützung im Timberwolf Server.
Stellt uns hier Eure Modbus Projekte und Ideen vor.
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten

Ersteller
Hiele
Reactions:
Beiträge: 201
Registriert: Mo Jan 21, 2019 8:15 pm
Wohnort: Stahnsdorf
Hat sich bedankt: 229 Mal
Danksagung erhalten: 148 Mal

[DEV Pre 2.0] Dekodierung Wert für NIBE Wärmepumpe

#1

Beitrag von Hiele »

Moin zusammen,

ich stolpere hier gerade bei der Wertanpassung meiner Nibe und komme nicht auf dir Richtige Formel.

Also Aktueller Stand:

Dir "Vorlauftemperatur" der Wärmeträgerquelle (Austritt) liegt zur Zeit bei -0,5 Grad
Laut Register 16 Bit 1 Word 0-65635 (ohne Vorzeichen) -> Liest Modbus 65530

Mir ist klar, das die Zahl durch eine wilde Umrechnung auch Minus ergeben kann, ich blick es aber einfach nicht...

Für ein Tipp wäre ich Dankbar!
Nibe_Modbus.png
Grüße Hiele
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von StefanW am Di Feb 02, 2021 5:44 pm, insgesamt 1-mal geändert.
"TWS 2600 ID:228, (VPN offen), Reboot erlaubt, DEV"

Ersteller
Hiele
Reactions:
Beiträge: 201
Registriert: Mo Jan 21, 2019 8:15 pm
Wohnort: Stahnsdorf
Hat sich bedankt: 229 Mal
Danksagung erhalten: 148 Mal

#2

Beitrag von Hiele »

Das wird ja nicht die Lösung sein :angry-banghead:
Nibe_Modbus2.png
NIBE schein bei Minus Rückwärts von 65535 zu zählen und bei plus von 0 an...
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
"TWS 2600 ID:228, (VPN offen), Reboot erlaubt, DEV"

geos
Reactions:
Beiträge: 28
Registriert: Sa Mär 16, 2019 10:51 pm
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal

#3

Beitrag von geos »

Kenne die Oberfläche (noch) nicht. Wenn du UINT durch INT ersetzt sollte es eigentlich richtig gewandelt werden.
TWS 950 ID:324 VPN:offen, Neustart:erlaubt

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 9900
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 4893 Mal
Danksagung erhalten: 7883 Mal
Kontaktdaten:

#4

Beitrag von StefanW »

Hallo Hiele,

ohne Datenblatt des Herstellers kann man das nicht sagen.

Wir sind bei unseren Recherchen auf extreme Datenformatierungen gestoßen, deren Grund wir uns nicht erklären konnten, weil das keinen Sinn macht, ist aber so. Daher haben wir diese generische Daten-Ddekodierungs-Kodierungs-Wandelungs-Engine geschaffen, damit man (fast) alles einstellen kann.

lg

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 9900
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 4893 Mal
Danksagung erhalten: 7883 Mal
Kontaktdaten:

#5

Beitrag von StefanW »

Jep, Geos hat recht,

habe ich nicht gleich gesehen, Du musst dann INT statt UINT nehmen (weil mit UINT wird als vorzeichenbehaftet betrachtet und je nach dem ob mit Einerkomplement oder Zweierkomplement kommt da was anderes raus)

lg

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

Ersteller
Hiele
Reactions:
Beiträge: 201
Registriert: Mo Jan 21, 2019 8:15 pm
Wohnort: Stahnsdorf
Hat sich bedankt: 229 Mal
Danksagung erhalten: 148 Mal

#6

Beitrag von Hiele »

Danke euch beiden, auch für das Anpassen des Titels (mache ich noch zu selten, gelobe Besserung).
Ja das war es auf SINT gestellt und schon passt es!

LG Hiele
"TWS 2600 ID:228, (VPN offen), Reboot erlaubt, DEV"