tger977 hat geschrieben: ↑Mo Feb 22, 2021 12:18 pm
so ging doch schneller als gedacht:
modbus-timberwolf-product-440-1.zip
Getestet habe ich das mit meinen beiden einphasigen SE4000 und SE5000HDwave Wechselrichtern, sollte aber auch für die 3phasigen funktionieren!
Da ich keine SE Smartmeter habe, müsste dafür jemand anderes ein Profil anlegen falls benötigt. In diesem Profil sind nur die reinen WR Datenregister enthalten.
Viel Spaß beim Probieren und falls jemand Fehler/Hinweise findet immer her damit
Hi Andi,
ich habe mir mal deine Datei angeschaut, und habe da eine Frage:
Bei den Register 40083/40084 hast du im Format den "uint" gewählt. Ich frage mich warum? Als Grund kann ich mir nur vorstellen, das das deine WR keine Batterie betreiben.
Register im TWS.jpg
In der Beschreibung von SE (link im ersten Beitrag) sind die beiden Werte mit einen "sint" gekennzeichnet. Das bei den beiden Bildern die Register um eine Ziffer verschoben sind, ist dem Umstand, das manche von 0 und mansche von 1 zählen, geschuldet.
SE_ModBus_Spec.jpg
Da in meiner Konfiguration der 1~ WR nur die Beladung der Batterie vornimmt, habe ich hier positve als auch negative Leistungen.
Was sagst du dazu?
So habe noch mal den Unterschied als Bild Eingefügt.
nur als "uint"
uint.jpg
und hier als "sint"
sint.jpg