[FR] Schalten mit langer/kurzer Betätigung

Hier bitte Eure Diskussionen und Feature Requests zu neuen Logikmodulen und Funktionen des Logik-Editors
Antworten

Ersteller
Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3744
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1171 Mal
Danksagung erhalten: 2076 Mal

Schalten mit langer/kurzer Betätigung

#1

Beitrag von Robert_Mini »

Hallo zusammen!

Ich denke das Thema lang/kurze Betätigung sollte auch als Standard Logik nicht fehlen, da leider manche Taster diese Funktion nicht unterstützen oder (zB im Freien) Taster über Binäreingänge angeschlossen sind.

1) Taster wird auf Sende 1, beim Loslassen sende 0 programmiert
2) Logik hört auf diese GA, merkt sich beim Empfang von 1 die Zeit
3) Beim Empfang von 0:
Wenn Zeit kleiner Betätigungszeit kurz zB <0.2s, schalte GA 1 um (=lese Rückmelde GA von GA1, wenn 0 sende 1 und umgekehrt)
Wenn Zeit größer Betätigungszeit zB >0.2s, schalte GA2 um.

So hab ich das am WG umgesetzt, da der 230V BE im Gartenahaus leider keine Unterscheidung lang/kurz kann.

lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
Benutzeravatar

tws88_user
Reactions:
Beiträge: 428
Registriert: So Aug 12, 2018 9:42 am
Wohnort: Raum Magdeburg
Hat sich bedankt: 242 Mal
Danksagung erhalten: 148 Mal

#2

Beitrag von tws88_user »

Ich hätte auch nichts gegen eine Erweiterung bspw. auf 3fach Tastendruck. Da könnte ich mir als Anwendungsfall bspw. eine Szene, Panik, Alarm scharf o.ä. vorstellen. Das hatte ich mir für meine Berkertaster im Haus schon an der ein oder anderen Stelle gewünscht (die machen maximal Zwei-Kanal-Bedienung kurz und lang mit). Aber auch für konventionelle Taster auf BE in der Garage könnte ich mir das vorstellen. Bspw. 3fach-Druck für "alles Aus".
Viele Grüße, Kai
______________________
Timberwolf88 (2500er) - VPN offen. Reboot bitte nach Absprache.

Ersteller
Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3744
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1171 Mal
Danksagung erhalten: 2076 Mal

#3

Beitrag von Robert_Mini »

Du meinst also:
kurze Betätigung / lange Betätigung / 3-fach kurz?
Was ist mit 2x kurz?

2x kurz kann ich mir ja noch vorstellen, aber 3x halte ich dann für relativ impraktikabel. Generell halte ich es (persönlich) bei max. 2 Funktionen je Taste. Gegen Fehlbedienung verwende ich lange Betätigung, das hat bisher gereicht.

lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

strippe186
Reactions:
Beiträge: 124
Registriert: Fr Aug 24, 2018 3:29 pm
Hat sich bedankt: 33 Mal
Danksagung erhalten: 38 Mal

#4

Beitrag von strippe186 »

Gibt es für die Mehrfachbetätigungen Logikseitig inzwischen eine Lösung?
Hat das jemand umgesetzt und könnte die Logik hier posten? Vielen Dank!
VG Bernd
Bernd
TW2600 #197

blaubaerli
Reactions:
Beiträge: 2326
Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
Wohnort: Kerpen
Hat sich bedankt: 898 Mal
Danksagung erhalten: 700 Mal

#5

Beitrag von blaubaerli »

Hallo @Robert_Mini,

Versionsangabe bitte :-)

Danke.

Beste Grüße
Jens
wiregate1250 & timberwolf168 (2600er), VPN offen, Reboot nach Vereinbarung
Bitte WIKI lesen.

gbglace
Reactions:
Beiträge: 3615
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1273 Mal
Danksagung erhalten: 1674 Mal

#6

Beitrag von gbglace »

Das war 2018, wahrscheinlich V1.
Grüße
Göran

#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension

Hammer
Reactions:
Beiträge: 171
Registriert: Mo Sep 10, 2018 9:17 am
Hat sich bedankt: 81 Mal
Danksagung erhalten: 69 Mal

#7

Beitrag von Hammer »

Hallo Bernd,

hier eine Benutzerlogik mit der ich die Mehrfachbetätigung eines bool Wert innerhalb einer festen Zeit auswerte.
Der Ausgang wir mit einer Festen Zeit als Impuls gesetzt.

Code: Alles auswählen

/**=====================================================================
Auswertung der gleichen bool Eingänge innerhalb einer festen Zeit.
Zum Auswerten von Mehrfach Eingaben
	
		Unkelbach S.  2023-11-04
		
		https://forum.timberwolf.io/app.php/kb/viewarticle?a=115
======================================================================*/
{
    "Level": [
		 ["$Abfragezeit","int",5]
		,["$Formula","string","X1+X2"]
		,["$I_Eingang","bool",false]
		,["$Konst_0","int",0]
		,["$Kont_true","bool",true]
		,["$M_Calc","int",0]
		,["$M_Eingang_and","bool",false]
		,["$M_Eingang_erstesmal","bool",false]
		,["$M_Eingang_true","bool",false]
		,["$M_Output","bool",false]
		,["$O_Output","bool",false]
		,["$Reset","bool",false]
		,["$Schwellwert","int",2]	// Schwellwert +1 = Wert für Schalthandlung
		,["$Touched_Eingang","bool",false]
		,["$Verzoegerungszeit","int",3]
		
    ],
	  "Input": [
         ["I_Eingang","bool Eingang","$I_Eingang","a"]
		,["Abfragezeit","maximale Zeit zwischen den Eingängen","$Abfragezeit","c"]
		,["Schwellwert","Schwellwert +1 für Bedingung","$Schwellwert","c"]
    ],
    "Module": [    
	
	 ["Latch","-$Kont_true","$M_Eingang_true","$Kont_true",0] // Merker zurücksetzen
	,["Triggered", "$I_Eingang", "$Touched_Eingang"]  // Prüfen ob der Eingang angefasst wurde
	,["And",["$Touched_Eingang","$I_Eingang"],"$M_Eingang_and"]  // Abfrage ob Eingang angefasst und richtiger Eingangswert (-$I-Eing.. für "false")
	,["Latch","$Kont_true","$M_Eingang_true","$M_Eingang_and",0] // Eingang wenn Bedingung das erste mal erfüllt
	,["Monoflop","$M_Eingang_true","$Reset","$M_Eingang_erstesmal","$Abfragezeit",2]  // Starten der Abfragezeit
	,["Latch","$Konst_0","$M_Calc","$M_Eingang_erstesmal",2] // Rücksetzen des Counter
	,["CalcFormula",["$M_Eingang_true","$M_Calc"], "$M_Calc", "$Formula"] // Addition der Eingänge
	,["Comparator" , "$M_Calc" , "$M_Output" , "$Schwellwert"] // Schwellwertschalter für den Ausgang
	,["Monoflop","$M_Output","$Reset","$O_Output","$Verzoegerungszeit",2] // feste Zeit für Impuls Output
	
    ],
      "Output": [
		["Output","Output wenn Schwellwert innerhalb der Zeit erreicht","$O_Output","c"]
    ]
}
/**Der Schöpfer dieser Custom Logik überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht.*/
Version 4.0 IP4

Grüße
Stefan
Timberwolf Server 2500 ID:210 +PBM; VPN offen & Reboot nach Rücksprache .

Wiregate von 2011, ab 2024 in Rente

strippe186
Reactions:
Beiträge: 124
Registriert: Fr Aug 24, 2018 3:29 pm
Hat sich bedankt: 33 Mal
Danksagung erhalten: 38 Mal

#8

Beitrag von strippe186 »

Hi Stefan,
Vielen Dank - das suchte ich;-)
Bernd