NEU! UPGRADE IP 11 verfügbar!
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
[FR] Schalten mit langer/kurzer Betätigung
-
- Reactions:
- Beiträge: 3749
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1172 Mal
- Danksagung erhalten: 2078 Mal
Schalten mit langer/kurzer Betätigung
Hallo zusammen!
Ich denke das Thema lang/kurze Betätigung sollte auch als Standard Logik nicht fehlen, da leider manche Taster diese Funktion nicht unterstützen oder (zB im Freien) Taster über Binäreingänge angeschlossen sind.
1) Taster wird auf Sende 1, beim Loslassen sende 0 programmiert
2) Logik hört auf diese GA, merkt sich beim Empfang von 1 die Zeit
3) Beim Empfang von 0:
Wenn Zeit kleiner Betätigungszeit kurz zB <0.2s, schalte GA 1 um (=lese Rückmelde GA von GA1, wenn 0 sende 1 und umgekehrt)
Wenn Zeit größer Betätigungszeit zB >0.2s, schalte GA2 um.
So hab ich das am WG umgesetzt, da der 230V BE im Gartenahaus leider keine Unterscheidung lang/kurz kann.
lg
Robert
Ich denke das Thema lang/kurze Betätigung sollte auch als Standard Logik nicht fehlen, da leider manche Taster diese Funktion nicht unterstützen oder (zB im Freien) Taster über Binäreingänge angeschlossen sind.
1) Taster wird auf Sende 1, beim Loslassen sende 0 programmiert
2) Logik hört auf diese GA, merkt sich beim Empfang von 1 die Zeit
3) Beim Empfang von 0:
Wenn Zeit kleiner Betätigungszeit kurz zB <0.2s, schalte GA 1 um (=lese Rückmelde GA von GA1, wenn 0 sende 1 und umgekehrt)
Wenn Zeit größer Betätigungszeit zB >0.2s, schalte GA2 um.
So hab ich das am WG umgesetzt, da der 230V BE im Gartenahaus leider keine Unterscheidung lang/kurz kann.
lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
-
- Reactions:
- Beiträge: 428
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:42 am
- Wohnort: Raum Magdeburg
- Hat sich bedankt: 242 Mal
- Danksagung erhalten: 148 Mal
Ich hätte auch nichts gegen eine Erweiterung bspw. auf 3fach Tastendruck. Da könnte ich mir als Anwendungsfall bspw. eine Szene, Panik, Alarm scharf o.ä. vorstellen. Das hatte ich mir für meine Berkertaster im Haus schon an der ein oder anderen Stelle gewünscht (die machen maximal Zwei-Kanal-Bedienung kurz und lang mit). Aber auch für konventionelle Taster auf BE in der Garage könnte ich mir das vorstellen. Bspw. 3fach-Druck für "alles Aus".
Viele Grüße, Kai
______________________
Timberwolf88 (2500er) - VPN offen. Reboot bitte nach Absprache.
______________________
Timberwolf88 (2500er) - VPN offen. Reboot bitte nach Absprache.
-
- Reactions:
- Beiträge: 3749
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1172 Mal
- Danksagung erhalten: 2078 Mal
Du meinst also:
kurze Betätigung / lange Betätigung / 3-fach kurz?
Was ist mit 2x kurz?
2x kurz kann ich mir ja noch vorstellen, aber 3x halte ich dann für relativ impraktikabel. Generell halte ich es (persönlich) bei max. 2 Funktionen je Taste. Gegen Fehlbedienung verwende ich lange Betätigung, das hat bisher gereicht.
lg
Robert
kurze Betätigung / lange Betätigung / 3-fach kurz?
Was ist mit 2x kurz?
2x kurz kann ich mir ja noch vorstellen, aber 3x halte ich dann für relativ impraktikabel. Generell halte ich es (persönlich) bei max. 2 Funktionen je Taste. Gegen Fehlbedienung verwende ich lange Betätigung, das hat bisher gereicht.
lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
-
- Reactions:
- Beiträge: 124
- Registriert: Fr Aug 24, 2018 3:29 pm
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 38 Mal
Gibt es für die Mehrfachbetätigungen Logikseitig inzwischen eine Lösung?
Hat das jemand umgesetzt und könnte die Logik hier posten? Vielen Dank!
VG Bernd
Hat das jemand umgesetzt und könnte die Logik hier posten? Vielen Dank!
VG Bernd
Bernd
TW2600 #197
TW2600 #197
-
- Reactions:
- Beiträge: 2354
- Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
- Wohnort: Kerpen
- Hat sich bedankt: 902 Mal
- Danksagung erhalten: 704 Mal
Hallo @Robert_Mini,
Versionsangabe bitte
Danke.
Beste Grüße
Jens
Versionsangabe bitte
Danke.
Beste Grüße
Jens
-
- Reactions:
- Beiträge: 3621
- Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
- Hat sich bedankt: 1275 Mal
- Danksagung erhalten: 1677 Mal
Das war 2018, wahrscheinlich V1.
Grüße
Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension
Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension
-
- Reactions:
- Beiträge: 171
- Registriert: Mo Sep 10, 2018 9:17 am
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danksagung erhalten: 69 Mal
Hallo Bernd,
hier eine Benutzerlogik mit der ich die Mehrfachbetätigung eines bool Wert innerhalb einer festen Zeit auswerte.
Der Ausgang wir mit einer Festen Zeit als Impuls gesetzt.
Version 4.0 IP4
Grüße
Stefan
hier eine Benutzerlogik mit der ich die Mehrfachbetätigung eines bool Wert innerhalb einer festen Zeit auswerte.
Der Ausgang wir mit einer Festen Zeit als Impuls gesetzt.
Code: Alles auswählen
/**=====================================================================
Auswertung der gleichen bool Eingänge innerhalb einer festen Zeit.
Zum Auswerten von Mehrfach Eingaben
Unkelbach S. 2023-11-04
https://forum.timberwolf.io/app.php/kb/viewarticle?a=115
======================================================================*/
{
"Level": [
["$Abfragezeit","int",5]
,["$Formula","string","X1+X2"]
,["$I_Eingang","bool",false]
,["$Konst_0","int",0]
,["$Kont_true","bool",true]
,["$M_Calc","int",0]
,["$M_Eingang_and","bool",false]
,["$M_Eingang_erstesmal","bool",false]
,["$M_Eingang_true","bool",false]
,["$M_Output","bool",false]
,["$O_Output","bool",false]
,["$Reset","bool",false]
,["$Schwellwert","int",2] // Schwellwert +1 = Wert für Schalthandlung
,["$Touched_Eingang","bool",false]
,["$Verzoegerungszeit","int",3]
],
"Input": [
["I_Eingang","bool Eingang","$I_Eingang","a"]
,["Abfragezeit","maximale Zeit zwischen den Eingängen","$Abfragezeit","c"]
,["Schwellwert","Schwellwert +1 für Bedingung","$Schwellwert","c"]
],
"Module": [
["Latch","-$Kont_true","$M_Eingang_true","$Kont_true",0] // Merker zurücksetzen
,["Triggered", "$I_Eingang", "$Touched_Eingang"] // Prüfen ob der Eingang angefasst wurde
,["And",["$Touched_Eingang","$I_Eingang"],"$M_Eingang_and"] // Abfrage ob Eingang angefasst und richtiger Eingangswert (-$I-Eing.. für "false")
,["Latch","$Kont_true","$M_Eingang_true","$M_Eingang_and",0] // Eingang wenn Bedingung das erste mal erfüllt
,["Monoflop","$M_Eingang_true","$Reset","$M_Eingang_erstesmal","$Abfragezeit",2] // Starten der Abfragezeit
,["Latch","$Konst_0","$M_Calc","$M_Eingang_erstesmal",2] // Rücksetzen des Counter
,["CalcFormula",["$M_Eingang_true","$M_Calc"], "$M_Calc", "$Formula"] // Addition der Eingänge
,["Comparator" , "$M_Calc" , "$M_Output" , "$Schwellwert"] // Schwellwertschalter für den Ausgang
,["Monoflop","$M_Output","$Reset","$O_Output","$Verzoegerungszeit",2] // feste Zeit für Impuls Output
],
"Output": [
["Output","Output wenn Schwellwert innerhalb der Zeit erreicht","$O_Output","c"]
]
}
/**Der Schöpfer dieser Custom Logik überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht.*/
Grüße
Stefan
Timberwolf Server 2500 ID:210 +PBM; VPN offen & Reboot nach Rücksprache .
Wiregate von 2011, ab 2024 in Rente
Wiregate von 2011, ab 2024 in Rente
-
- Reactions:
- Beiträge: 124
- Registriert: Fr Aug 24, 2018 3:29 pm
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 38 Mal
Hi Stefan,
Vielen Dank - das suchte ich;-)
Vielen Dank - das suchte ich;-)
Bernd
TW2600 #197
TW2600 #197