[Beantwortet] [V3.5.1] GroupValueRead bei Logik-Triggerung

Hier bitte Eure Diskussionen und Feature Requests zu neuen Logikmodulen und Funktionen des Logik-Editors
Antworten

Ersteller
kisenberg
Reactions:
Beiträge: 21
Registriert: So Feb 17, 2019 7:34 pm
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

[V3.5.1] GroupValueRead bei Logik-Triggerung

#1

Beitrag von kisenberg »

Hallo,

ich möchte zum Einen den Zustand einer Gruppenadresse mittels GroupValueRead bei Triggerung einer Logik abfragen und zum Anderen die Logik auf die Antwort der Gruppenadresse zur Verarbeitung des Wertes warten lassen.
Gibt es diese Möglichkeit?
Zuletzt geändert von kisenberg am Sa Dez 09, 2023 6:44 pm, insgesamt 2-mal geändert.
TWS 950Q ID:254, VPN offen, Reboot erlaubt

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 9775
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 4879 Mal
Danksagung erhalten: 7820 Mal
Kontaktdaten:

#2

Beitrag von StefanW »

Hi,

das KNX System basiert auf einer Leitung, die einen Kilometer lang sein darf, mit 255 Teilnehmern dran und daher beträgt die Übertragungsgeschwindigkeit nur 9600 Bit/s. Um diese knappe Buskapazität einzusparen, wurde das System dahingehend designed, dass nach Möglichkeit kein aktueller Status oder Abfragen, sondern vor allem nur aktuelle Änderungen übertragen werden sollen.

Entsprechend ist im Design des Timberwolf Servers (bislang) nicht vorgesehen, dass Abfragen erfolgen zum Zeitpunkt eines Triggers o.ä. sondern der Timberwolf Server cached sämtliche letzten Telegramme und stellt diese über das Objektsystem zur Verfügung.

Du kannst also mit einem Trigger an einer Logik eine Berechnung auslösen, auf Basis der letzten bekannten Werte. Es werden keine Lesetelegramme erzeugt, weil das dem KNX System nicht entspricht und man damit sehr schnell seinen Bus zumüllen kann.

Mein Rat wäre, die entsprechenden Sensoren so einzustellen, dass Wertänderungen zeitnah übertragen werden, dann hat der Server stets den aktuellen Status und die Logiken verwenden diesen dann.

Rein technisch würde der Server schon Leseanfragen stellen können, aber wir haben das noch nicht in der Oberfläche als auswählbar implementiert, weil es zum einen selten nachgefragt wird und man damit zum anderen den Bus zumüllen kann und hier besteht die Gefahr, dass der Kunde uns dann die Schuld daran gibt und wir schlechte Presse bekommen.

lg

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

Mibr85
Reactions:
Beiträge: 510
Registriert: Mo Dez 02, 2019 5:38 am
Wohnort: Freital
Hat sich bedankt: 396 Mal
Danksagung erhalten: 213 Mal

#3

Beitrag von Mibr85 »

Hallo ??? ( wir sprechen uns gern mit Vornamen an)
Kannst du bitte noch die aktuelle SW Version deines TWS in den Titel eintragen?
Danke
Grüße Micha

TWS 3500 XL #1209 + TWS 2600 #528 + PBM #972,
VPN offen, Reboot möglich
PLZ 01...

Ersteller
kisenberg
Reactions:
Beiträge: 21
Registriert: So Feb 17, 2019 7:34 pm
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

#4

Beitrag von kisenberg »

Viele Dank für Deine Rückmeldung, Stefan
StefanW hat geschrieben: Sa Dez 09, 2023 11:12 am Übertragungsgeschwindigkeit nur 9600 Bit/s. Um diese knappe Buskapazität einzusparen, wurde das System dahingehend designed, dass nach Möglichkeit kein aktueller Status oder Abfragen, sondern vor allem nur aktuelle Änderungen übertragen werden sollen.
Genau um die Buskapazität geht es mir.

Meine Logik soll eine Pumpe nur schalten, wenn diese Pumpe den gewünschten Status aktuell nicht hat. Das löse ich über ein XOR des Schaltaktorstatus und dem gewünschten Wert sowie SendExplicit.

Wenn ich die Logik speichere oder aktiviere, kennt allerdings die Logik den Pumpenstatus nicht, da der Schaltaktor den Wert nicht zyklisch senden kann und die Logik bei Aktivierung den Wert auch nicht abfragt.
Wäre es zumindest möglich den TWS beim Speichern und Aktivieren von Logiken bei Bedarf die Eingangswerte vom Bus abzufragen? Das machen ja bspw. auch viele KNX-Komponenten bei einem Neustart.

VG
Karsten
TWS 950Q ID:254, VPN offen, Reboot erlaubt
Benutzeravatar

Parsley
Reactions:
Beiträge: 541
Registriert: Di Okt 09, 2018 7:27 am
Wohnort: 490..
Hat sich bedankt: 606 Mal
Danksagung erhalten: 365 Mal

#5

Beitrag von Parsley »

Hi Karsten

Vielleicht geht das I-flag der TWS KNX KO ungefähr in die Richtung, die du suchst?
Gruß Parsley


Timberwolf Server 3500L #657 (VPN offen, reboot nach Absprache)

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 9775
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 4879 Mal
Danksagung erhalten: 7820 Mal
Kontaktdaten:

#6

Beitrag von StefanW »

Hi Karsten,

auch der KNX Stack des Timberwolf Servers kann beim Neustart Werte vom Bus holen (wie andere Devices auch), diese sind mit dem entsprechenden Flag zu markieren.

Ich zitiere aus dem WIKI (und empfehle das zu lesen):
Eine besondere Eigenschaft kommt dem Flag “Lesen bei Init” zu, dieses ist eine besondere Fähigkeit des Timberwolf Servers und bedeutet, dass beim Neustart des KNX Stacks für solche Objekte automatisch Lese-Telegramme ausgesendet werden. Dies ist sehr hilfreich für Informationen, die von Visualisierungen benutzt werden, weil damit eine umgehende Initialisierung von Werten nach Neustart der Anlage erfolgen kann (dies ist auch abhängig davon, ob von dem autoritativen KNX Gerät eine Aussendung nach Lese-Telegramm überhaupt unterstützt wird).
Die Logik kann derzeit noch keine solchen Lese-Telegramme auslösen, weil das Objektsystem in Vorwärtsrichtung implementiert ist. Es gibt Gedanken, einen "Intervall-Lese-KNX-Service" zu implementieren, aber die Nachfrage danach ist gering, weil moderne KNX Devices alle das regelmäßige Senden beherrschen.

lg

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

Ersteller
kisenberg
Reactions:
Beiträge: 21
Registriert: So Feb 17, 2019 7:34 pm
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

#7

Beitrag von kisenberg »

Hallo Parsley,
Parsley hat geschrieben: So Dez 10, 2023 7:45 pm Vielleicht geht das I-flag der TWS KNX KO ungefähr in die Richtung, die du suchst?
Das I-Flag blockiert die Logik ja nur, solange kein Wert am I-markierten Eingang anliegt. Da hätte ich ein Henne-Ei-Problem, da die Logik normalerweise der einzige Auslöser der Pumpenschaltung ist. Normalerweise, da es durchaus sein kann, dass die Logik gerade bearbeitet wurde während die Pumpe in Betrieb ist oder der Schaltaktor manuell betätigt wurde oder oder ...
Schlussendlich startet die Logik mit einem Default-Wert, der jedoch nicht unbedingt die Realität widerspiegelt und der Schaltaktor der Pumpe sendet den Statuswert leider nicht zyklisch.
StefanW hat geschrieben: Mo Dez 11, 2023 9:29 am auch der KNX Stack des Timberwolf Servers kann beim Neustart Werte vom Bus holen (wie andere Devices auch), diese sind mit dem entsprechenden Flag zu markieren.

Die Logik kann derzeit noch keine solchen Lese-Telegramme auslösen, weil das Objektsystem in Vorwärtsrichtung implementiert ist. Es gibt Gedanken, einen "Intervall-Lese-KNX-Service" zu implementieren, aber die Nachfrage danach ist gering, weil moderne KNX Devices alle das regelmäßige Senden beherrschen.
Das Wertelesen beim Neustart ist mir ja bekannt.

Könntest Du Dich mit dem Gedanken anfreunden, wenn der KNX-Leseservice, der beim Timberwolf-Neustart getriggert wird, auch beim Speichern oder der Aktivsetzung von dafür markierten Logiken getriggert wird?

VG
Karsten
TWS 950Q ID:254, VPN offen, Reboot erlaubt

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 9775
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 4879 Mal
Danksagung erhalten: 7820 Mal
Kontaktdaten:

#8

Beitrag von StefanW »

Hi Karsten,
kisenberg hat geschrieben: Mo Dez 11, 2023 6:45 pmKönntest Du Dich mit dem Gedanken anfreunden, wenn der KNX-Leseservice, der beim Timberwolf-Neustart getriggert wird, auch beim Speichern oder der Aktivsetzung von dafür markierten Logiken getriggert wird?
Der Sinn ist verstanden und es gab auch schon interne Diskussionen dazu, wir haben auch die API im KNX Stack drin.

Aber es gibt halt viele Wünsche und irgendwie müssen wir sortieren, was wir in welcher Reihenfolge machen und da spielt es schon eine Rolle, wie oft etwas bei uns angefragt wurde.

Daher möchte ich kein Versprechen abgeben.

lg

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Benutzeravatar

Parsley
Reactions:
Beiträge: 541
Registriert: Di Okt 09, 2018 7:27 am
Wohnort: 490..
Hat sich bedankt: 606 Mal
Danksagung erhalten: 365 Mal

#9

Beitrag von Parsley »

Hallo Karsten
kisenberg hat geschrieben: Mo Dez 11, 2023 6:45 pm
Parsley hat geschrieben: So Dez 10, 2023 7:45 pm Vielleicht geht das I-flag der TWS KNX KO ungefähr in die Richtung, die du suchst?
Das I-Flag blockiert die Logik ja nur, …
Ich rede nicht von der Logik, sondern von den KNX Flags. In der ETS kannst du nicht nur die weit hin bekannten KSÜAL, sondern auch das weniger bekannte I Flag einstellen. ;)

https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... in+der+ETS
Gruß Parsley


Timberwolf Server 3500L #657 (VPN offen, reboot nach Absprache)

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3744
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1171 Mal
Danksagung erhalten: 2076 Mal

#10

Beitrag von Robert_Mini »

Das hilft halt nur beim Neustart des TWS, nicht beim Speichern der Logik oder restart Logik-Engine.

Ich verstehe Karstens Thema sehr gut, hab mich aber an das nachziehen der Stati im DokMode nach dem Speichern gewöhnt. Sehe das inzwischen als Funktionstest (Ausgang kurz abkoppeln).

Lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297