[V1.6 RC8] Keine Weiterleitung von 1-Wire auf KNX-TP (war unvollständige Programmierung durch ETS))

Verfasst: Mi Dez 30, 2020 10:14 am
von SchlaubySchlu
Hallo zusammen,

ich musste gestern nacht feststellen das aus irgend welchen Gründen die Weiterleitung der 1-Wire Sensoren auf das KNX nicht mehr funktioniert. Im 1-Wire Menü des TWS wirden die Sensordaten korrekt dargestellt, auch zeigt der Bus keine Fehler, aber auf dem KNX kommt nichts mehr an (real wie auch der KNX-BusMonitor zeigt). Die Objekte sind richtig verknüft.

Hat einer eine Idee?

Vielen Dank für eure Hilfe!

Gruß
Ralf

Re: 1-Wire Daten KNX Weiterleitung [1.6.0 RC8]

Verfasst: Mi Dez 30, 2020 10:28 am
von StefanW
Hallo Ralf,

ist der KNX richtig angeschlossen? Weil es gibt immer wieder mal Probleme wegen Drahtbruch / fehlendem Kontakt am Server

==> Bitte Dein Timberwolf Server Modell im Footer angeben.

lg

Stefan

Re: 1-Wire Daten KNX Weiterleitung [1.6.0 RC8]

Verfasst: Mi Dez 30, 2020 5:13 pm
von SchlaubySchlu
Hallo Stefan,

es handelt sich um einen 2600'er (Signatur ist angepasst ;-) ).

Die Verbindung zum KNX-Bus funktioniert, da ich a) mit der CV (läuft im Portainer des TWS) weiterhin alle KNX-Funktionen Steuern kann und auch Werte wie Temperatur angezeigt werden. Auch sind im KNX-Busmonitor wie gewohn alle KNX-Nachrichten zu sehen.

Die Verknüpfung !-Wire -> KNX sieht wie folgt aus (Beispielhaft) und wurde sein über 1 Jahr nicht angefasst ....
Verknüpfung_1W_to_KNX.JPG
Gruß
Ralf

Re: 1-Wire Daten KNX Weiterleitung [1.6.0 RC8]

Verfasst: Mi Dez 30, 2020 5:39 pm
von StefanW
Hallo Ralf,

bitte - bei jedem Problem mit einem Bus - immer auch die komplette Schnittstellenseite (inkl. Statusübersicht oben) posten. Hier nun bitte für KNX-TP um zu sehen, dass die Applikation auch auf das Interface gebunden ist (weil Tunneling und Logging sind zwei andere Paar Stiefel)

lg

Stefan

Re: 1-Wire Daten KNX Weiterleitung [1.6.0 RC8]

Verfasst: Mi Dez 30, 2020 6:18 pm
von SchlaubySchlu
Ich glaube, den Fehler gefunden zu haben.

Es schaut so aus, als ob die letzte Programmierung des TWS mit der ETS nicht geklappt hat und deswegen das Problem auftritt.
Jetzt muss ich nur noch schaffen das die Programmierung druchläuft...

Update:
Nach 2-maligen Neustart der ETS ist die Programmierung durchgelaufen und sehe da es sind wieder alle 1-Wire Werte auf dem KNX-Bus :-)
Das mir das nicht beim letzten mal aufgefallen ist bevor ich die ETS geschlossen hatte, keine Ahnung. Werde da auf jeden Fall besser aufpassen...

Wie kann ich den Betrag jetzt auf gelöst setzten :think: ?

Update 2:
Verwendte ETS-Version: ETS 5.7.4 Build 1093

Gruß
Ralf

Re: [V1.6 RC8] Keine Weiterleitung von 1-Wire auf KNX-TP

Verfasst: Mi Dez 30, 2020 6:28 pm
von Sun1453
@SchlaubySchlu

Wenn du da Probleme hast, folgende Bereiche prüfen:

1. Schnittstellenseite
- IP Korrekt?
- Freie PA verwendet, die weder vom TWS noch Containern oder anderen Busgeräten belegt ist.
- Schnittstelle auch als Standard Schnittstelle eingerichtet.

2. Projekt
- Im Bereich Topologie prüfen das die richtige Schnittstelle gewählt wurde.
- Da auch schauen das es im Bereich pro Linie eine Schnittstelle geben kann. Also mal bei der Hauptline und den Unterlinien schauen.

Zu besseren Hilfe durch uns:

- Screen der Schnittstellen Seite TWS
- Screen Schnittstellenseite ETS
- Screen Linien im Projekt
- Fehlermeldung ETS

Re: [V1.6 RC8] Keine Weiterleitung von 1-Wire auf KNX-TP (war unvollständige Programmierung durch ETS))

Verfasst: Mi Dez 30, 2020 6:46 pm
von Robert_Mini
Danke Ralf für die Rückmeldung.

Das ist sicher ein wichtiger Hinweis, dass man auf eine vollständige Programmierung achten soll. Bei mir kommt es in Kombination mit OpenHAB leider auch häufig zu Abbrüchen, daher schaue ich da genau drauf.

lg
Robert

Re: [V1.6 RC8] Keine Weiterleitung von 1-Wire auf KNX-TP (war unvollständige Programmierung durch ETS))

Verfasst: Mi Dez 30, 2020 7:27 pm
von StefanW
Hallo Ralf,

danke für die Rückmeldung.

Wir werden das intern diskutieren, weil eigentlich müsste eine unvollständige Programmierung von der ETS erkannt werden (weil der Stack eine Checksumme nach Programmierung zurückmeldet). Die ETS müsste damit die Programmierung verwerfen (den nur die ETS kann erkennen, ob die Checksumme nun stimmt oder nicht). Warum das nicht oder hier nicht erfolgte, wäre interessant

==> Bitte, falls noch nicht erfolgt, bitte die Version der ETS nennen


lg

Stefan