IOBroker KNX-Schnittstelle periodische Unterbrechnung

#1

Beitrag von Tomtheripper »

Hallo,

ich habe folgendes Problem festgestellt:

IOBroker läuft im Docker per MacVlan über eigene IP-Adresse, Alexa-Anbindung (momentan noch ohne NodeRed, also Online) usw. funktioniert alles prima! :handgestures-thumbupright:

Nun zum Problem:
Wenn in der KNX-Instanz im IOBroker die KNX-Schnittstelle des TWS eingestellt ist, unterbricht die Verbindung laut IOBroker-Log etwa alle 2 Minuten, um dann sofort wieder hergestellt zu werden (Alexa-Befehle genau in dieser kurzen Zeitspanne sind natürlich fehlerhaft).

Wähle ich die externe MDT-KNX-Schnittstelle, tritt dieses Verhalten nicht auf.

Ich würde aber gerne den TWS als Schnittstelle verwenden.
Könnt ihr bitte diesen Fehler beheben? :confusion-helpsign:
Oder kann ich das selber?? :confusion-scratchheadyellow:

Beste Grüße
Thomas

TW2400, Vers.1.5 RC8,
IOBroker und alle Adapter aktuell (21.10.2019)
TW2400 #149 / Wartungs-VPN an / Neustart jederzeit / TP-UART Light geflasht 8 Tunnel / PBM01-USB 542

gbglace
Reactions:
Beiträge: 3585
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1253 Mal
Danksagung erhalten: 1649 Mal

#2

Beitrag von gbglace »

Beheben ist das eine, Feststellen wer der eigentliche Verursacher des Fehlers ist das andere und erstmal das wichtigere.

Nur weil ein Fehler bei der Nutzung der TWS-Schnittstelle stattfindet muss jene nicht das fehlerhafte Element sein und kann dann von Elabnet repariert werden.
Es gab hier ja schon andere Threads mit den Hinweisen zu unkorrekt arbeitenden nicht KNX-zertifizierten Buskonsumenten. Eine Möglichkeit wäre das die MDT-Schnittstelle an der Stelle etwas toleranter mit nicht ganz standardkonformen Verbindungen umgeht.
Grüße
Göran

#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension
Benutzeravatar

tws88_user
Reactions:
Beiträge: 428
Registriert: So Aug 12, 2018 9:42 am
Wohnort: Raum Magdeburg
Hat sich bedankt: 242 Mal
Danksagung erhalten: 148 Mal

#3

Beitrag von tws88_user »

Hallo Tom ;o) @Tomtheripper

Ich nehme an, du hast nur ein TPUART, sprich einen Tunnel?

Hast du parallel noch andere IoT-Lösungen mit KNX laufen? Node Red auf anderem Host und mit KNX Node? Ggf. eine weitere Instanz im Broker, die KNX nutzt? Bspw. zweite KNX-Instanz oder Nodered-Instanz unter iOBroker?

VG

Kai
Viele Grüße, Kai
______________________
Timberwolf88 (2500er) - VPN offen. Reboot bitte nach Absprache.

Ersteller
Tomtheripper
Reactions:
Beiträge: 135
Registriert: Mo Okt 01, 2018 11:34 am
Hat sich bedankt: 62 Mal
Danksagung erhalten: 37 Mal

#4

Beitrag von Tomtheripper »

tws88_user hat geschrieben: Mo Okt 21, 2019 10:56 pmIch nehme an, du hast nur ein TPUART, sprich einen Tunnel?
Nein, es läuft der geflashte Stick mit den 8 Tunnenln, sollte also kein Problem sein.

Gruß
Thomas
Zuletzt geändert von StefanW am Di Okt 22, 2019 1:41 am, insgesamt 1-mal geändert.
TW2400 #149 / Wartungs-VPN an / Neustart jederzeit / TP-UART Light geflasht 8 Tunnel / PBM01-USB 542
Benutzeravatar

tws88_user
Reactions:
Beiträge: 428
Registriert: So Aug 12, 2018 9:42 am
Wohnort: Raum Magdeburg
Hat sich bedankt: 242 Mal
Danksagung erhalten: 148 Mal

#5

Beitrag von tws88_user »

Tomtheripper hat geschrieben: Mo Okt 21, 2019 11:00 pmNein, es läuft der geflashte Stick mit den 8 Tunnenln, sollte also kein Problem sein.
Hmm...

Hast du dennoch eine weitere Instanz oder NR separat auf anderem Host laufen bzw. irgendwas ähnliches, was noch KNX spricht in deinem IP-Netz?
Zuletzt geändert von StefanW am Di Okt 22, 2019 1:42 am, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße, Kai
______________________
Timberwolf88 (2500er) - VPN offen. Reboot bitte nach Absprache.

Ersteller
Tomtheripper
Reactions:
Beiträge: 135
Registriert: Mo Okt 01, 2018 11:34 am
Hat sich bedankt: 62 Mal
Danksagung erhalten: 37 Mal

#6

Beitrag von Tomtheripper »

tws88_user hat geschrieben: Mo Okt 21, 2019 11:05 pmHast du dennoch eine weitere Instanz oder NR separat auf anderem Host laufen bzw. irgendwas ähnliches, was noch KNX spricht in deinem IP-Netz?
Auf ein paar Android-Geräten läuft "BlueHome", bei denen ist aber der MDT-KNX-Router eingestellt, der kann 5 Verbindungen gleichzeitig.
Sonst läuft noch nix, keine Visu oder sonstiges.

Grüße
Thomas
Zuletzt geändert von StefanW am Di Okt 22, 2019 1:43 am, insgesamt 1-mal geändert.
TW2400 #149 / Wartungs-VPN an / Neustart jederzeit / TP-UART Light geflasht 8 Tunnel / PBM01-USB 542
Benutzeravatar

tws88_user
Reactions:
Beiträge: 428
Registriert: So Aug 12, 2018 9:42 am
Wohnort: Raum Magdeburg
Hat sich bedankt: 242 Mal
Danksagung erhalten: 148 Mal

#7

Beitrag von tws88_user »

1. Und im Broker hast du auch nur eine einzige Instanz KNX? Und auch nur einen iOBroker im System laufen?

2. Tritt der Fehler auch auf, wenn du die MDT-Schnittstelle mal probehalber abklemmst?
Viele Grüße, Kai
______________________
Timberwolf88 (2500er) - VPN offen. Reboot bitte nach Absprache.

Ersteller
Tomtheripper
Reactions:
Beiträge: 135
Registriert: Mo Okt 01, 2018 11:34 am
Hat sich bedankt: 62 Mal
Danksagung erhalten: 37 Mal

#8

Beitrag von Tomtheripper »

@tws88_user

Ja, nur eine Instant knx und nur ein iOBroker.

MDT mal abklemmen ist eine gute Idee, teste ich morgen mal. :handgestures-thumbupright:
Danke Dir!
TW2400 #149 / Wartungs-VPN an / Neustart jederzeit / TP-UART Light geflasht 8 Tunnel / PBM01-USB 542

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 9689
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 4831 Mal
Danksagung erhalten: 7633 Mal
Kontaktdaten:

#9

Beitrag von StefanW »

Hallo Tom,

die Referenz für die Nutzung unserer Tunnel ist die ETS, weil darauf wurden wir zertifiziert. Daher die Frage:

==> Gibt es auch solche Verbindungsabbrüche auch mit der ETS, wenn Du damit einen Tunnel benutzt (also z.B. ETS mit Busmonitor starten und laufen lassen).

@ALL: Noch jemand der Probleme mit ioBroker bestätigen (oder auch nicht bestätigen) kann. Wir müssten schon wissen, ob das ein Einzelfall ist oder nicht


lg

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

ms20de
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 974
Registriert: Sa Aug 11, 2018 9:14 pm
Hat sich bedankt: 280 Mal
Danksagung erhalten: 499 Mal

#10

Beitrag von ms20de »

Hallo Thomas,

ich habe mir deinen Server angesehen. Im Portainer ist mir etwas seltsames aufgefallen: :shock:
Bild

Dieses Portmapping sollte nicht benötigt werden und könnte ggf. auch Probleme verursachen.

Welche Adresse gibst du in IOBroker bei der KNX-Verbindung zum Timberwolf an?