Seite 1 von 2

[V3.5] Node-Red und contrib-knx-ultimate keine Daten von KNX

Verfasst: Sa Okt 29, 2022 3:56 pm
von Mezzo1161
Hallo,
ich bin seit einigen Wochen mit dem TWS unterwegs (also Newbie) und habe mein erstes größeres Problem:

Ich habe Node-Red gemäß Anleitung von gurumeditation installiert. Danach dann die contrib-knx-ultimate installiert und konfiguriert (die IP ist vom TWS).
Screenshot 2022-10-29 at 15.41.46.png
Danach den TWS Heartbeat auf GA 0/1/1 in der ETS 6.0.6 gemappt und im Node-Red ein KNX Device mit GA 0/1/1 erstellt.
Es kommen jedoch keine Daten vom KNX system... Der Node zeigt folgenden status, abwechselnd.
Screenshot 2022-10-29 at 15.39.04.png
Screenshot 2022-10-29 at 15.39.31.png
Zuerst hatte ich den [contrib-node-red-easy] verwendet (v0.3.3) - hier kommen die Daten aus dem KNX system. Ich hatte jedoch nach einigen Tagen Abbrüche und bin daher auf die Suche nach Alternativen gegangen. Da die meisten den [contrib-ultimate-knx] empfehlen möchte ich diesen auch gerne nutzen.

Nach einigen Neuinstallationen von Node-Red bin ich jedoch mit meinem Latein am Ende. Wenn ich jetzt die [contrib-node-red-easy] installiere geht sie , ich weiß nur nicht wie lange...

Für Tips bin ich dankbar
Gruß Werner

Re: [V3.5] Node-Red und contrib-knx-ultimate keine Daten von KNX

Verfasst: Sa Okt 29, 2022 4:05 pm
von StefanW
Hallo Werner,

herzlich willkommen hier im Forum und man sieht, dass Du Dir sehr viel Mühe gegeben hast, die Forenregeln einzuhalten, vielen lieben Dank dafür.

Ein kleiner Ratschlag: Mach ein paar zusätzliche Zeilenumbrücke um die Screenshots und zwischen den Texten, weil das liest sich schöner und man kann klarer Erkennen kann, ob ein Text nun zu einem oberen oder unteren Bild gehört.

Viel Erfolg bei Deinem Projekt

lg

Stefan

Re: [V3.5] Node-Red und contrib-knx-ultimate keine Daten von KNX

Verfasst: Sa Okt 29, 2022 5:09 pm
von eib-eg
Hast du deinen wolf über die ets programmiert wie jedes knx gerät ?

Re: [V3.5] Node-Red und contrib-knx-ultimate keine Daten von KNX

Verfasst: Sa Okt 29, 2022 5:40 pm
von Mezzo1161
Hallo elb-eg,
ich habe den TWS in der ETS eingebunden und programmiert. Dann die projekt Datei in den TWS geladen...

@ Stefan,
Danke, tolles Forum - an der Übersichtlichkeit werde ich arbeiten :)

Gruß
Werner

Re: [V3.5] Node-Red und contrib-knx-ultimate keine Daten von KNX

Verfasst: Sa Okt 29, 2022 9:16 pm
von gbglace
Die PA 15.15.22 für einen Tunnel bzw. für den TWS ist schon sehr seltsam.

Wie schaut die Schnittstellen Statistik im TWS aus? Wenn sich der Node permanent neu verbi det sind auch irge dwann mal die 25 Tunnel des TWs dicht und dann blockierst Dir alles.

Da gab es im KNX-Uaf einige Threads mit ständigen Reconnects an Schnittstellen unabhängig ob der Ultimate Node oder eine andere Anwendung. Fehler lag glaube immer im LAN verborgen.

Re: [V3.5] Node-Red und contrib-knx-ultimate keine Daten von KNX

Verfasst: Sa Okt 29, 2022 9:53 pm
von StefanW
Hi Werner,

bitte Screenshot von der Seite KNX Schnittstellen. Der von Dir verwendete Port 3700 ist vermutlich falsch.

lg

Stefan

Re: [V3.5] Node-Red und contrib-knx-ultimate keine Daten von KNX

Verfasst: Sa Okt 29, 2022 10:18 pm
von maggyver
Hallo Werner,

also bei mir ist es der Port 3671.

Da ich eine KNX-IP-Schnittstelle zur Koppelung von NodeRed (KNX Ultimate) und dem KNX-Bus verwende, habe ich die PA in der Node auf die PA der KNX-IP-Schnittstelle bzw. auf eine PA der weiteren Tunnelverbindungen der KNX-IP-Schnittstelle eingestellt. Ist aber nicht zwingend notwendig, zumindest nicht bei meinem Aufbau.

Re: [V3.5] Node-Red und contrib-knx-ultimate keine Daten von KNX

Verfasst: So Okt 30, 2022 3:40 pm
von Mezzo1161
Moin,
anbei der Screenshot von der KNX interfaces Seite:

image.png


Die connection 1.1.111 ist von meinem PC auf dem die ETS läuft.

Port 3671 habe ich auch schon probiert ... das gleiche Ergebnis. :roll:

Gruß
Werner

Re: [V3.5] Node-Red und contrib-knx-ultimate keine Daten von KNX

Verfasst: So Okt 30, 2022 3:54 pm
von StefanW
Hallo Werner,

danke, sieht soweit alles richtig aus, Port 3700 war richtig.

Node Red kenne ich nicht, daher kann ich hier nicht weiter helfen.

lg

Stefan

Re: [V3.5] Node-Red und contrib-knx-ultimate keine Daten von KNX

Verfasst: So Okt 30, 2022 4:19 pm
von maggyver
Hallo Werner,

haben bei dir irgendwelche Container die gleiche MAC-Adresse? Es gab mal vor ca. 2 Jahren ein Problem mit Node Red und Verbindungsabbrüchen, sollte mit Node Red Version 1.1.68 von KNX-Ultimate behoben sein.

Bugfix Node Red KNX Ultimate aus dem Jahr 2020

Welches Docker Image benützt du für Node Red? Siehe hierzu auch Folgendes.

Node Rede Docker Image

Ich hoffe das hilft weiter.