Modul "Raumluftkühlung" bei dezentraler, kontrollierter Wohnraumlüftung (KWL)

Verfasst: Sa Aug 15, 2020 11:27 pm
von adimaster
Hallo zusammen,

bei den aktuellen Außentemperaturen deaktiviere ich gerne die Wärmerückgewinnung der KWL, wenn außen kühler ist als innen. :shifty:

Als Inputparameter sind lediglich eine Raumtemperatur sowie eine Außentemperatur erforderlich. Anschließend wird die entsprechende Lüftungsstufe gewählt. Lediglich die Parameter der Lüftungsstufen müssen an die jeweilige Lüftungsanlage angepasst werden (im Code s. "PARAMETER" inkl. Kommentar).

Hinterlasst gerne Verbesserungs-/Optimierungsvorschläge!

Grüße
Adi

Code: Alles auswählen

/**
 * Raumluftkühlung via dezentraler KWL
 *
 * Die Lüftungsstufe wird auf Lüftung mit  Wärmerückgewinnung gestellt,
 * wenn die Raumtemperatur < T_min ist oder, wenn außen wärmer ist als innen.
 * Die Lüftungsstufe wird auf Lüftung ohne Wärmerückgewinnung gestellt,
 * wenn die Raumtemperatur > T_max ist und,  wenn außen kühler ist als innen.
 * 
 * Einräumung der Nutzungsrechte gemäß TOLL:
 * Der Schöpfer dieser Custom Logik überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL
 * ("Timberwolf Open Logikblock License"), die unter https://wrgt.news/TOLL
 * zum Download zur Verfügung steht.
 * 
 * Change History:
 * 1.00 (15.08.2020): Initial Release
 */

{
  "_Meta": {
    "Description": "Raumluftkühlung via dezentraler KWL",
    "Version": "1.00",
    "Icon": ""
  },
  
"Input": [
   ["fRoomTemperature","room temperature in [°C]","$fRoomTemperature","c"],
   ["fOutdoorTemperature","outdoor temperature in [°C]","$fOutdoorTemperature","c"]
],
"Output": [
   ["iVentingLevel","venting level","$iVentingLevel","c"]
],
"Level": [
   ["$fRoomTemperature","float",0.0],
   ["$fcRoomTemperatureMin","float",22.0],
   ["$fcRoomTemperatureMax","float",23.0],
   ["$fOutdoorTemperature","float",0.0],
   ["$iVentingLevel","integer", PARAMETER], // PARAMETER = Default Venting Level
   ["$iVentingLevelHeatRecovery","integer", PARAMETER], // PARAMETER = Venting Level w/ Heat Recovery
   ["$iVentingLevelCooling","integer", PARAMETER], // PARAMETER = Venting Level w/o Heat Recovery
   ["$bRoomTemperatureTooHigh","bool",false],
   ["$bOutdoorTemperatureCooler","bool",false],
   ["$bEnableVentingLevelCooling","bool",false]
],
"Module": [
   ["Comparator", "$fRoomTemperature", "$bRoomTemperatureTooHigh", ["$fcRoomTemperatureMin", "$fcRoomTemperatureMax"]],
   ["Comparator", "$fRoomTemperature", "$bOutdoorTemperatureCooler", "$fOutdoorTemperature"],
   ["And", ["$bRoomTemperatureTooHigh", "$bOutdoorTemperatureCooler"], "$bEnableVentingLevelCooling"],
   ["Multiplexer", ["$iVentingLevelHeatRecovery", "$iVentingLevelCooling"], "$iVentingLevel", "$bEnableVentingLevelCooling"]
]
}
KWL.png