Zähler-Baustein gesucht mit Takt- und Rückstelleingang sowie Schwellwert für Ausgangssignal
Verfasst: So Mai 10, 2020 5:24 pm
von NetFritz
Hallo
Hat jemand schon ein Zähbaustein Programmiert ?
Den Zählerbaustein für Tag und Robert_Mini kenne ich.
Mit Tackteingang, Rückstelleingang, Eingang für eine Schwelle und ein Ausgang der schaltet wenn die Schwelle erreicht ist.
Gruß NetFritz
Re: Zählbaustein
Verfasst: So Mai 10, 2020 5:44 pm
von StefanW
Hallo Fritz,
bitte die Threadüberschrift konkreter fassen. Man sollte am Titel erkennen, dass Du etwas suchst und nicht anzubieten hast und welche Eigenschaften gesucht werden. Weil wenn in einem Jahr jemand soetwas sucht, soll er einen guten Hinweis bekommen, was er dann auch findet, wenn er es anklickt.
Vorschlag: "Zähler-Baustein gesucht mit Takt- und Rückstelleingang sowie Schwellwert für Ausgangssignal"
lg
Stefan
Re: Zähler-Baustein gesucht mit Takt- und Rückstelleingang sowie Schwellwert für Ausgangssignal
Verfasst: Mo Mai 11, 2020 2:20 pm
von NetFritz
Hallo
Step müsste doch auch für sowas gehen.
["Step","$Input","$Output","$Stepped","$Absolute","$Relative"]
Step fehlt aber als Baustein.
Wie füge ich denn diese Anweisung in einen Custom Baustein ein ?
Gruß Netfritz
Re: Zähler-Baustein gesucht mit Takt- und Rückstelleingang sowie Schwellwert für Ausgangssignal
Verfasst: Di Mai 12, 2020 11:58 am
von NetFritz
Hallo
Nach meiner bescheidenen Meinung sollte so ein Zähler zu den Standartbausteinen gehören.
@StefanW: ist das Absicht, dass Latch und Step nicht in den Standardbausteinen vorhanden sind?
Gruß NetFritz
Re: Zähler-Baustein gesucht mit Takt- und Rückstelleingang sowie Schwellwert für Ausgangssignal
Verfasst: Di Mai 12, 2020 7:10 pm
von NetFritz
Hallo
Habe es mal mit Step probiert bekomme aber immer die Fehlermeldung " c[k.name] is undefine
---------------------------------------------------------------------------------------
/**
* New custom logic Step
*
* ["Step","$Input","$Output","$Stepped","$Absolute","$Relative"]
*/
{
"_Meta": { // Optional
"Description": "",
"Version": "1.00",
"Icon": "" // format: "data:image/svg+xml;base64,ENCODED_FILE"
},
"Input": [
["$In","bool","false"],
["Ende","End-Wert","$Absolute","u"]
],
"Output": [
["Out","Step Max","$Output","c"],
["Stepped","Stepped","$Stepped","c"]
],
"Level": [
["$Input","bool",false],
["$Output","bool",false],
["$Stepped","float",10],
["$Absolute","float",10],
["$Relative","bool",false]
],
"Module": [
["Step","$Input","$Output","$Stepped","$Absolute","$Relative"]
]
}
--------------------------------------------------------------------------------------
Was mache ich falsch?
Gruß NetFritz
Re: Zähler-Baustein gesucht mit Takt- und Rückstelleingang sowie Schwellwert für Ausgangssignal
Verfasst: Di Mai 12, 2020 7:22 pm
von S. Kolbinger
Hallo NetFritz,
meinst du sowas:
Code: Alles auswählen
{
"Level": [
["$Takt","bool",false],
["$Reset","bool",false],
["$Counter","integer",0],
["$Cnt_stepped","integer",0],
["$Width","integer",5],
["$Next","integer",1],
["$KonstEins","integer",1],
["$VAR<Inhibit?>", "bool", false]
],
"Module": [
["Break", ["$VAR<Inhibit?>"]],
["Polynomial","$Counter","$Next",["$KonstEins","$KonstEins"]],
["Latch","$Next","$Counter","$Takt",1],
["Latch",0,"$Counter","$Reset",0],
["Step","$Counter","$Cnt_stepped",0,"$Width",0]
],
"Input": [
["Takt", "zu zählende Impulse", "$Takt", "c"],
["Reset", "Zähler rücksetzen", "$Reset", "c"],
["Schritt", "Schrittweite für Ausgang", "$Width", "c"],
["Inhibit", "INHIBIT", "$VAR<Inhibit?>", "u"]
],
"Output": [
["Zähler","Zählerstand","$Cnt_stepped","c"]
]
}
Dein letzter Beitrag hat sich gerade mit meinen Test überschnitten.
Bei deiner Logic muss "$Stepped" bool und "$Relative" float sein.
Eine Beschreibung des "Step"-Moduls findest du hier:
viewtopic.php?f=61&t=1012&p=14135&hilit=step#p14135
Re: Zähler-Baustein gesucht mit Takt- und Rückstelleingang sowie Schwellwert für Ausgangssignal
Verfasst: Di Mai 12, 2020 7:32 pm
von Eraser
Und die ganzen true, c usw. ohne Anführungszeichen.
Re: Zähler-Baustein gesucht mit Takt- und Rückstelleingang sowie Schwellwert für Ausgangssignal
Verfasst: Di Mai 12, 2020 8:20 pm
von S. Kolbinger
Eraser hat geschrieben: ↑Di Mai 12, 2020 7:32 pm
Und die ganzen true, c usw. ohne Anführungszeichen.
Nur die
true! Die "c" brauchen die Gänsefüßchen.
Die Struktur muss ja das JSON-Format erfüllen
Re: Zähler-Baustein gesucht mit Takt- und Rückstelleingang sowie Schwellwert für Ausgangssignal
Verfasst: Di Mai 12, 2020 9:10 pm
von NetFritz
Hallo
Ja das ist genau der Baustein den ich gesucht habe.
Vielen Dank.
Den Link kann ich nicht öffnen, bekomme immer.
"Du hast keine Berechtigung, dieses Forum zu lesen."
Wo kann ich denn eine Beschreibung finden wie man Custom Bausteine erstellt?
Habe schon gestucht aber nichts gefunden.
Gruß NetFritz
Re: Zähler-Baustein gesucht mit Takt- und Rückstelleingang sowie Schwellwert für Ausgangssignal
Verfasst: Di Mai 12, 2020 9:16 pm
von Eraser