UPGRADE IP 9 verfügbar!
Timberwolf VISU jetzt mit NEUEM Layout Editor
Freie Anordnung, Reihenfolge und Größe der Widgets - viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/06SeuHRJ
NEU! Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Damit kann nun jeder das Upgrade vornehmen und VISU & IFTTT testen. Alle Info hier: viewtopic.php?f=8&t=5074
Timberwolf VISU jetzt mit NEUEM Layout Editor
Freie Anordnung, Reihenfolge und Größe der Widgets - viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/06SeuHRJ
NEU! Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Damit kann nun jeder das Upgrade vornehmen und VISU & IFTTT testen. Alle Info hier: viewtopic.php?f=8&t=5074
Erweiterung für Persistenz: Senden nach Reboot
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 2308
- Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
- Wohnort: Kerpen
- Hat sich bedankt: 884 Mal
- Danksagung erhalten: 677 Mal
Hi Robert,
das ist jetzt wieder mein Problem... Das Ding hat bei mir in einer Zelle jetzt aktuell schon 32 Werte.
Zum Glück habe ich mir da vorher von meiner CV-Seite mit all den aktuellen Werten nen Screenshot gemacht.
Ich hatte mir aber vorher schon nen Persistierer über den PluginContainer gebaut. Da hatte ich nur dann auch das Timingthema.
Ich muss mal sehen, eventuell baue ich mir ne Kombi aus beidem. Also die änderungstolerante Persistenz über den Plugincontainer in Verbindung mit deinem ersten Baustein.
Hätte aber auch wieder alles seine Nachtteile, weil ich da halt die DPT-Typen nicht geschenkt bekomme.
Danke für deine Infos.
Beste Grüße
Jens
das ist jetzt wieder mein Problem... Das Ding hat bei mir in einer Zelle jetzt aktuell schon 32 Werte.
Zum Glück habe ich mir da vorher von meiner CV-Seite mit all den aktuellen Werten nen Screenshot gemacht.
Ich hatte mir aber vorher schon nen Persistierer über den PluginContainer gebaut. Da hatte ich nur dann auch das Timingthema.
Ich muss mal sehen, eventuell baue ich mir ne Kombi aus beidem. Also die änderungstolerante Persistenz über den Plugincontainer in Verbindung mit deinem ersten Baustein.
Hätte aber auch wieder alles seine Nachtteile, weil ich da halt die DPT-Typen nicht geschenkt bekomme.
Danke für deine Infos.
Beste Grüße
Jens
wiregate1250 & timberwolf168 (2600er), VPN offen, Reboot nach Vereinbarung
-
- Reactions:
- Beiträge: 3741
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1164 Mal
- Danksagung erhalten: 2058 Mal
32 ist schon beeindruckend.
Mach draus 4x8, dann ist es mit dem Anpassen schon ein leichtes.
Ist der WG Plugin-Container überhaupt sauber bez. Persistenz zB. Container-Neustart?
lg
Robert
Mach draus 4x8, dann ist es mit dem Anpassen schon ein leichtes.
Ist der WG Plugin-Container überhaupt sauber bez. Persistenz zB. Container-Neustart?
lg
Robert
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Fr Jan 01, 2021 5:50 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
-
- Reactions:
- Beiträge: 2308
- Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
- Wohnort: Kerpen
- Hat sich bedankt: 884 Mal
- Danksagung erhalten: 677 Mal
Hi Robert,
im Wiregate-Container kann ich mir die Daten bei Änderung in einem File auf dem persistenten Filesystem ablegen und dann bei Bedarf wieder holen.
Aber da die Inhalte der "/etc/wiregate/eibga.conf" vom Wiregate ja nicht wie von Geisterhand über die Programmierung der ETS aktualisiert wird, ist dann hier eben nen Workaround zu bauen.
Beste Grüße
Jens
im Wiregate-Container kann ich mir die Daten bei Änderung in einem File auf dem persistenten Filesystem ablegen und dann bei Bedarf wieder holen.
Aber da die Inhalte der "/etc/wiregate/eibga.conf" vom Wiregate ja nicht wie von Geisterhand über die Programmierung der ETS aktualisiert wird, ist dann hier eben nen Workaround zu bauen.
Beste Grüße
Jens
wiregate1250 & timberwolf168 (2600er), VPN offen, Reboot nach Vereinbarung
-
- Reactions:
- Beiträge: 138
- Registriert: Mo Okt 15, 2018 10:07 pm
- Wohnort: bei Stuttgart
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danksagung erhalten: 69 Mal
Hallo zusammen,
@Robert_Mini erstmal vielen Dank für deinen Baustein und die vielen Logikbeispiele!
Version: 2.0 Insider Preview 3.1
Zum Kontext: Die Erweiterung zur Persistenz - Senden nach Reboot setzte ich u.A. ein um das Freigabeobjekt des PMs nach Bus-Reset zu setzen. Der PM unterstütz kein "Lesen nach Init" und das Freigabeobjekt im PM ist als Default auf Sperren nach Busreset gesetzt, damit Nachts bei Bus-Reset das Licht nicht angeht. Um nun für den PM trotzdem eine Persistenz nach Busreset bei Stromausfall hinzubekommen passt die Funktion im Timberwolf sehr gut. Für jedes Schlafzimmer habe ich je einen kleinen Zustandsautomat mit aktuell zwei Zuständen ("Automatik", "Anwesend & Schlafend"). Der "Anwesend & Schlafend" Zustand geht dann u.A. auf den knx-bus und von dort in das "Senden nach Reboot" Modul.
Auffälligkeit: Nach geplanten Stromausfall von ca. 8:35 - 9:30 Uhr am 31.03.2021 (Anschluss Nachbar) wird der "Anwesend & Schlafend" Zustand vom einem Raum (O3 - nicht verwechseln mit Output-Bezeichnung der Logikmodule) korrekt auf dem knx gesendet, vom anderen nicht (Raum O4). Die Räume sind IMHO vergleichbar (gleiche HW, gleiche Logikmodule). Die Logikmodule liefen zum Glück alle im Debugmode:
Zustandsautomat der Räume O3 (K-402) und O4 (K-402) mit Grafana Logs. Um 7:52 Uhr gehen die Zimmer über einen Zentralbefehl in den Zustand "Automatik" Persistenz Logikmodul mit Grafana Logs (Eingang und Ausgang für die Objekte K-402 und K-403) Bus-Monitor
K-402 <-> GA 0/2/110
K-403 <-> GA 0/2/120 Zwischenfazit:
Ich verstehe nicht, woher im Persistenz Logikmodul für das Objekt K-403 der true-Wert nach dem Reboot kommt. Jegliche Hinweise dazu sind herzlich willkommen.
Viele Grüße
Martin
@Robert_Mini erstmal vielen Dank für deinen Baustein und die vielen Logikbeispiele!
Version: 2.0 Insider Preview 3.1
Zum Kontext: Die Erweiterung zur Persistenz - Senden nach Reboot setzte ich u.A. ein um das Freigabeobjekt des PMs nach Bus-Reset zu setzen. Der PM unterstütz kein "Lesen nach Init" und das Freigabeobjekt im PM ist als Default auf Sperren nach Busreset gesetzt, damit Nachts bei Bus-Reset das Licht nicht angeht. Um nun für den PM trotzdem eine Persistenz nach Busreset bei Stromausfall hinzubekommen passt die Funktion im Timberwolf sehr gut. Für jedes Schlafzimmer habe ich je einen kleinen Zustandsautomat mit aktuell zwei Zuständen ("Automatik", "Anwesend & Schlafend"). Der "Anwesend & Schlafend" Zustand geht dann u.A. auf den knx-bus und von dort in das "Senden nach Reboot" Modul.
Auffälligkeit: Nach geplanten Stromausfall von ca. 8:35 - 9:30 Uhr am 31.03.2021 (Anschluss Nachbar) wird der "Anwesend & Schlafend" Zustand vom einem Raum (O3 - nicht verwechseln mit Output-Bezeichnung der Logikmodule) korrekt auf dem knx gesendet, vom anderen nicht (Raum O4). Die Räume sind IMHO vergleichbar (gleiche HW, gleiche Logikmodule). Die Logikmodule liefen zum Glück alle im Debugmode:
Zustandsautomat der Räume O3 (K-402) und O4 (K-402) mit Grafana Logs. Um 7:52 Uhr gehen die Zimmer über einen Zentralbefehl in den Zustand "Automatik" Persistenz Logikmodul mit Grafana Logs (Eingang und Ausgang für die Objekte K-402 und K-403) Bus-Monitor
K-402 <-> GA 0/2/110
K-403 <-> GA 0/2/120 Zwischenfazit:
Ich verstehe nicht, woher im Persistenz Logikmodul für das Objekt K-403 der true-Wert nach dem Reboot kommt. Jegliche Hinweise dazu sind herzlich willkommen.
Viele Grüße
Martin
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von martin am Sa Apr 03, 2021 7:45 am, insgesamt 1-mal geändert.
VG Martin
TWS 2500 ID:152 + PBM ID:819 + PBM ID:1079, VPN aktiv, Reboot erlaubt"
TWS 2500 ID:152 + PBM ID:819 + PBM ID:1079, VPN aktiv, Reboot erlaubt"
-
- Reactions:
- Beiträge: 3741
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1164 Mal
- Danksagung erhalten: 2058 Mal
Hallo Martin!
Vorweg, perfekt aufbereitet!
Einen Fehler kann ich ad hoc auch nicht erkennen.
2 Sachen fallen mir ein:
- Schau mal mit dem Tool-Tip den Zeitstempel von I4 und O4 der Reboot 2) Logik an, ob tatsächlich O4 vor I4 sendet (eventuell sendet der Zustandsautomat nach der Reboot Logik?)
- Prüfe in der Objektverwaltung, was alles mit K-403 verbunden ist.
Ein letzter Punkt:
Kannst du deine Custom-Logik mit uns teilen. Ist vermutlich ein nettes Beispiel, das auch für andere interessant sein könnte.
lg
Robert
Vorweg, perfekt aufbereitet!
Einen Fehler kann ich ad hoc auch nicht erkennen.
2 Sachen fallen mir ein:
- Schau mal mit dem Tool-Tip den Zeitstempel von I4 und O4 der Reboot 2) Logik an, ob tatsächlich O4 vor I4 sendet (eventuell sendet der Zustandsautomat nach der Reboot Logik?)
- Prüfe in der Objektverwaltung, was alles mit K-403 verbunden ist.
Ein letzter Punkt:
Kannst du deine Custom-Logik mit uns teilen. Ist vermutlich ein nettes Beispiel, das auch für andere interessant sein könnte.
lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
-
- Reactions:
- Beiträge: 138
- Registriert: Mo Okt 15, 2018 10:07 pm
- Wohnort: bei Stuttgart
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danksagung erhalten: 69 Mal
Hallo Robert,
Der Zustandswechsel 0->1 in der Reboot 2 Logik hat für I4 und O4 den gleichen Zeitpunkt 9:31:35.269
Nach meinem Verständnis dürfte der der Eingang in der Reboot 2 Logik nur durch ein Signal verändert werden das schonmal den Weg über den knx-bus gegangen ist. Bis zum Zeitpunkt des Reboots war das laut knx-busmonitor nicht so. Kann es sein, dass hier beim Booten vom knx-Stack ein alter Wert herangezogen wird? Gerne kann ich versuchen das Verhalten zu reproduzieren. Erstmal lasse ich das System jedoch so, falls hier noch in den Logs was nachvollzogen werden kann.
Gelesen wird K-403 von der Reboot 2 Logik und von einer weiteren Logik um den Zustand über alle Zimmer abzubilden.
VG
Martin
Der Zustandswechsel 1-> 0 in der Reboot 2 Logik für I4 ist 7:52:42.636 und passt zum Ausgang des ZustandsautomatenRobert_Mini hat geschrieben: ↑Sa Apr 03, 2021 11:37 am - Schau mal mit dem Tool-Tip den Zeitstempel von I4 und O4 der Reboot 2) Logik an, ob tatsächlich O4 vor I4 sendet (eventuell sendet der Zustandsautomat nach der Reboot Logik?)
Der Zustandswechsel 0->1 in der Reboot 2 Logik hat für I4 und O4 den gleichen Zeitpunkt 9:31:35.269
Nach meinem Verständnis dürfte der der Eingang in der Reboot 2 Logik nur durch ein Signal verändert werden das schonmal den Weg über den knx-bus gegangen ist. Bis zum Zeitpunkt des Reboots war das laut knx-busmonitor nicht so. Kann es sein, dass hier beim Booten vom knx-Stack ein alter Wert herangezogen wird? Gerne kann ich versuchen das Verhalten zu reproduzieren. Erstmal lasse ich das System jedoch so, falls hier noch in den Logs was nachvollzogen werden kann.
Geschrieben wird K-403 von der Reboot 2 Logik und vom ZustandsautomatRobert_Mini hat geschrieben: ↑Sa Apr 03, 2021 11:37 am - Prüfe in der Objektverwaltung, was alles mit K-403 verbunden ist.
Gelesen wird K-403 von der Reboot 2 Logik und von einer weiteren Logik um den Zustand über alle Zimmer abzubilden.
Ja gerne, das steht schon länger auf meiner ToDo-List. Dafür lege ich noch einen eigenen Beitrag an.Robert_Mini hat geschrieben: ↑Sa Apr 03, 2021 11:37 am Kannst du deine Custom-Logik mit uns teilen. Ist vermutlich ein nettes Beispiel, das auch für andere interessant sein könnte.
VG
Martin
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
VG Martin
TWS 2500 ID:152 + PBM ID:819 + PBM ID:1079, VPN aktiv, Reboot erlaubt"
TWS 2500 ID:152 + PBM ID:819 + PBM ID:1079, VPN aktiv, Reboot erlaubt"
-
- Reactions:
- Beiträge: 138
- Registriert: Mo Okt 15, 2018 10:07 pm
- Wohnort: bei Stuttgart
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danksagung erhalten: 69 Mal
Hallo @Robert_Mini,
ich hab nun nochmal getestet und das fehlerhafte Verhalten reproduzierbar hinbekommen
Bei einem harten Reset des TW (Spannung weg), sendet die Reboot 2) Logik einen Wert, der nicht unbedingt der letzte Wert auf dem knx war.
Getestet habe ich das so:
1. Reboot 2) Logik neu speichern, so dass alle Ein- und Ausgänge mit False initialisiert werden
2. Dann Zimmer O4 in den Zustand "Anwesend & Schlafend" schicken -> K-403 sendet nun ein True (0/2/120)
3. hart reset TW
4. Reboot 2) Logik sendet auf K-403 ein False
Bei Schritt 4. hätte ich auf K-403 ein True erwartet.
Deine Custom Logik heißt ja : Persistenz: Senden nach Reboot und nicht nach Reset Bei einem sauberen Reboot funktioniert die Logik auch.
Meine Wunschvorstellung wäre, dass die Persistenz auch im Fall eines harten Resets gegeben ist.
Bug oder potentielles neues Feature?
Viele Grüße
Martin
ich hab nun nochmal getestet und das fehlerhafte Verhalten reproduzierbar hinbekommen
Bei einem harten Reset des TW (Spannung weg), sendet die Reboot 2) Logik einen Wert, der nicht unbedingt der letzte Wert auf dem knx war.
Getestet habe ich das so:
1. Reboot 2) Logik neu speichern, so dass alle Ein- und Ausgänge mit False initialisiert werden
2. Dann Zimmer O4 in den Zustand "Anwesend & Schlafend" schicken -> K-403 sendet nun ein True (0/2/120)
3. hart reset TW
4. Reboot 2) Logik sendet auf K-403 ein False
Bei Schritt 4. hätte ich auf K-403 ein True erwartet.
Deine Custom Logik heißt ja : Persistenz: Senden nach Reboot und nicht nach Reset Bei einem sauberen Reboot funktioniert die Logik auch.
Meine Wunschvorstellung wäre, dass die Persistenz auch im Fall eines harten Resets gegeben ist.
Bug oder potentielles neues Feature?
Viele Grüße
Martin
VG Martin
TWS 2500 ID:152 + PBM ID:819 + PBM ID:1079, VPN aktiv, Reboot erlaubt"
TWS 2500 ID:152 + PBM ID:819 + PBM ID:1079, VPN aktiv, Reboot erlaubt"
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 9689
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 4831 Mal
- Danksagung erhalten: 7633 Mal
- Kontaktdaten:
Hi Martin,
Bislang war das ausreichend. Es gibt interne Diskussionen für eine bessere technische Lösung (übrigens zufällig gerade erst heute) aber ob die Kundschaft dies dann auch wünscht (und bezahlen möchte) wissen wir nicht. Es hat sich gezeigt, dass für so ausgefeilte Funktionen sich am Ende oft nur eine Minderheit interessiert.
Edit: Ich habe eine Umfrage eingestellt, ob für eine USV-Extension und / oder ein NV-RAM Extension ein Interesse besteht. Die Umfrage ist hier: viewtopic.php?f=9&t=2785
lg
Stefan
Um den Flash zu schonen, werden NEUE Werte bei Aktivierung von Persistenz nur dann gesichert, wenn dieser Wert in den letzten 10 Minuten nicht schon einmal gesichert wurde.
Bislang war das ausreichend. Es gibt interne Diskussionen für eine bessere technische Lösung (übrigens zufällig gerade erst heute) aber ob die Kundschaft dies dann auch wünscht (und bezahlen möchte) wissen wir nicht. Es hat sich gezeigt, dass für so ausgefeilte Funktionen sich am Ende oft nur eine Minderheit interessiert.
Edit: Ich habe eine Umfrage eingestellt, ob für eine USV-Extension und / oder ein NV-RAM Extension ein Interesse besteht. Die Umfrage ist hier: viewtopic.php?f=9&t=2785
lg
Stefan
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Apr 07, 2021 8:06 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
- Reactions:
- Beiträge: 138
- Registriert: Mo Okt 15, 2018 10:07 pm
- Wohnort: bei Stuttgart
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danksagung erhalten: 69 Mal
Hallo Stefan,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Mit dieser Info:
Bei aktiviertem DokMode bekomme ich das allerdings nicht reproduziert. D.h. wird nach >10min auch mal ein nicht persistenter Wert gesendet. Das würde auch erklären warum das Verhalten hier überhaupt aufgefallen ist; der Zustandswechsel (d.h. neuer Wert) war um 7:52Uhr (False); harter Reset (Stromausfall) um 8:35 Uhr mit falschem Wert (True) um ca. 9:30 Uhr nach dem wieder Spannung anlag; der letzte Wert in der Nacht davor um ca. 20 Uhr (True). Hier sollten die Persistenzkriterien (zur Speicherschonung) erfüllt sein, oder?
Ist diese Wechselwirkung mit dem Dokmode gewollt?
VG
Martin
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Mit dieser Info:
konnte ich hier beschriebene Verhalten nachvollziehen:
Wenn ich zwischen den Schritten jeweils >10min warte, sendet K-403 ein True, wie erwartetmartin hat geschrieben: ↑Mi Apr 07, 2021 6:08 pm 1. Reboot 2) Logik neu speichern, so dass alle Ein- und Ausgänge mit False initialisiert werden
2. Dann Zimmer O4 in den Zustand "Anwesend & Schlafend" schicken -> K-403 sendet nun ein True (0/2/120)
3. hart reset TW
4. Reboot 2) Logik sendet auf K-403 ein False
Bei aktiviertem DokMode bekomme ich das allerdings nicht reproduziert. D.h. wird nach >10min auch mal ein nicht persistenter Wert gesendet. Das würde auch erklären warum das Verhalten hier überhaupt aufgefallen ist; der Zustandswechsel (d.h. neuer Wert) war um 7:52Uhr (False); harter Reset (Stromausfall) um 8:35 Uhr mit falschem Wert (True) um ca. 9:30 Uhr nach dem wieder Spannung anlag; der letzte Wert in der Nacht davor um ca. 20 Uhr (True). Hier sollten die Persistenzkriterien (zur Speicherschonung) erfüllt sein, oder?
Ist diese Wechselwirkung mit dem Dokmode gewollt?
VG
Martin
Zuletzt geändert von martin am Mi Apr 07, 2021 10:00 pm, insgesamt 1-mal geändert.
VG Martin
TWS 2500 ID:152 + PBM ID:819 + PBM ID:1079, VPN aktiv, Reboot erlaubt"
TWS 2500 ID:152 + PBM ID:819 + PBM ID:1079, VPN aktiv, Reboot erlaubt"
-
- Reactions:
- Beiträge: 192
- Registriert: Sa Dez 08, 2018 7:33 pm
- Wohnort: Lostorf
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danksagung erhalten: 94 Mal
- Kontaktdaten:
Hallo Robert @Robert_Mini
ich habe noch eine Frage zum revidierten Baustein2. Im neuen Code sind die Ausgänge mit "c" (Change) definiert, im Bild noch wie ursprünglich mit "A" (always) aufgeführt. Welches ist die richtige Einstellung?
Beste Grüsse und schönes Wochenende
Markus
ich habe noch eine Frage zum revidierten Baustein2. Im neuen Code sind die Ausgänge mit "c" (Change) definiert, im Bild noch wie ursprünglich mit "A" (always) aufgeführt. Welches ist die richtige Einstellung?
Beste Grüsse und schönes Wochenende
Markus