Hmm, wenn Stefan so fragt, dann komme ich aus der Nummer wohl nicht mehr heraus , daher ein Versuch.
Es haben sich mir bei der Zusammenstellung übrigens viele Fragen gestellt (hier gelb markiert, z.B. bzgl. sinnvoller Schwellenwerte in den Regeln bei der Spannungsversorgung).
In der Übersicht unten sind alle Sensoranwendungen aufgeführt, die in meiner Installation Relevanz haben.
Ich hoffe, dass die Auswahl halbwegs repräsentativ ist.
Der Übersichtlichkeit halber habe ich darauf verzichtet, die gleichen Sensoranwendungen mehrfach zu nennen.
Absolut ohne Anfängergewähr, daher Merci für Euer Feedback
@StefanW Die erstellte Excel-Tabelle mit einer Auswahl der bei mir verbauten Sensoren und einigen Zusatzangaben (Links zu den Maxim-Datenblättern etc.) habe ich an die bekannte Support-Mailadresse mit Verweis auf diesen Eintrag geschickt. Einerseits kann ich Excel-Dateien hier im Forum nicht hochladen und andererseits ist mir die manuelle ASCI-Tabellenerstellung offen gestanden zu umständlich.
Hinweis: Sämtliche Angaben basieren auf der ETS-Version 5.7.2, in der es einige neue Datenpunkttypen gibt, z.B. zur Wiedergabe der absoluten Luftfeuchtigkeit.
[*]Luftqualitätssensor V3.0 (VOC-Sensor)
- Anwendung ("Application"): Air Quality (ppm)
- DPT: 9.008 Teile/Million [ppm]
- Anwendung: Air Quality heating (s)
- Unklar: Ist die verstrichene Zeit seit dem Anfang des Heizvorgangs gemeint? Wenn ja, dann DPT 8.005 Zeitdifferenz (s)
- Anwendung: Air Quality heating (min)
- Unklar: Ist die verstrichene Zeit seit dem Anfang des Heizvorgangs gemeint? Wenn ja, dann DPT 8.006 Zeitdifferenz (min)
- Anwendung: Air Quality heated up
- Unklar: Ist hier der Status gemeint? Wenn ja, dann DPT 1.011 Status
- Anwendung: Air Quality calibrated
- Unklar: Ist hier der Status gemeint? Wenn ja, dann DPT 1.011 Status
- Anwendung: Versorgungsspannung VDD (V)
- DPT: 9.020 Spannung (mV)
- Unter den 1W-Regeln bei "Offset" mit 1000 multiplizieren bevor man den Wert an den KNX-Bus sendet.
- Empfehlung: Wert nicht an den KNX-Bus senden, sondern in den 1W-Regeln über "Funktion -> Treshold Upper (XXX mV) und Lower (XXX mV) abgreifen und dann über "Invert: false" einen 1-Bit Störungsstatus erzeugen (DPT 1.011)
- Unter den 1W-Regeln bei "Offset" mit 1000 multiplizieren bevor man den Wert an den KNX-Bus sendet.
- DPT: 9.020 Spannung (mV)
- Anwendung: Versorgungsspannung VDD (mV)
- DPT: 9.020 Spannung (mV)
- Empfehlung: Wert nicht an den KNX-Bus senden, sondern in den 1W-Regeln über "Funktion -> Treshold Upper (XXXmV) und (XXX Lower mV) abgreifen und dann über "Invert: false" einen 1-Bit Störungsstatus erzeugen (DPT 1.011)
- DPT: 9.020 Spannung (mV)
[*]Aufputz Umgebungslicht-Multi-Sensor Outdoor (AP-Licht Multi-Sensor)
- Anwendung: relative Luftfeuchtigkeit external (%)
- Hinweis: "External" bezieht sich auf den ausserhalb des Gehäuses angeordneten Sensor.
- DPT: 9.007 Feuchtigkeit (%)
- Anwendung: Absolute Luftfeuchtigkeit external (g/m3) (Vorzugsanwendung)
- DPT: 9.029 absolute humidity (g/m3)
- Anwendung: Absolute Luftfeuchtigkeit external (kg/m3)
- DPT: 9.029 absolute humidity (g/m3)
- Unter 1W-Regeln bei "Offset" mit 1000 multiplizieren bevor man den Wert an den KNX-Bus sendet.
- Anwendung: Beleuchtungsstärke internal (lux)
- DPT: 9.004 lux (lux)
- DPT: 9.029 absolute humidity (g/m3)
[*]Adv. Multi-I/O 6-fach (6-fach Multi-IO mit Analog IN 0…10V und Anschluss eines analogen Umgebungslichtsensors)
- Anwendung: Elektrische Spannung (mV)
- Unklar: Wie bestimmt sich daraus der Lux-Wert bei einem angeschlossenen Umgebungslichtsensor (rein linear)? Für die Spannung an sich wäre die DPT 9.020, für die Lichtstärke 9.004.
- Anwendung: ch0 input pio 1 (pio = programmable in-/output)
- DPT: 1.011 Status
[*]Hülsentemperaturfühler 100 mm (HTF 100)
- Anwendung: Temperatur (einstellbare Auflösung 9, 10, 11 oder 12 bit) (°C)
- DPT: 9.001 Temperatur (°C)
- Anwendung: Temperatur (einstellbare Auflösung 9, 10, 11 oder 12 bit) (°F)
- DPT: 9.027 Termperatur (°F)
- Anwendung: Temperatur (einstellbare Auflösung 9, 10, 11 oder 12 bit) (K)
- DPT: 9.001 Temperatur (°C)
- Der TWS gibt bei dieser Einstellung nicht die Temperaturdifferenz, sondern die Absoluttemperatur in K aus, daher ist in den 1W-Regeln folgender Offset einzustellen: -273,15
- DPT: 9.001 Temperatur (°C)