Re: Erfahrungsaustausch zu Nibe (KNV) Wärmepumpen und Einflussnahme auf die Regelung per Modbus

Verfasst: Sa Feb 24, 2024 9:35 am
von FHartwich
Hi Fabian,

dankeschön für deine Hinweise. Mich hat dein Logiksymbol etwas verwirrt als CustomLogik. Den Logikbaustein Freie Formel gibt es ja mittlerweile auch als Standardbaustein. Hab mir daher jedenfalls ein wenig die Funktionen für die Custom Logiken angesehen, aber mit der Syntax komme ich noch nicht gerade zurecht.
Immerhin, es ist ein erster Einblick in die Custom Logiken und z.B. mit dem Comparator und/oder Multipexer kann man das sicherlich machen. Oder eben mit der freien Formel.
Ich habe aber auch nochmal nach Standardlogikbausteinen geschaut, mit denen man es machen könnte und hab angefangen, etwas mit den vergfügbaren Multiplexern sowie vorgeschalteten Schwellwertmodulen zu bauen. Funktioniert zu 75%.
Allerdings dachte ich vorhin, man könne ja auch ein einfaches Polynom (lineare Funktion + Offset) mit Funktionswertlimitierung bauen. Und das hab ich gerade gemacht und scheint ganz gut zu funktionieren.
Muß nur noch die Trigger setzen, den Ausgang an die Wärmepumpe anknippern und schauen, ob die Werte auch wirklich an der WP ankommen.
Den Temperaturwert BT28 scheint es bei mir nicht zu geben. Ich nutze die mittlere Außentemperatur.
Im Beispiel mit einer vorgegebenen Außentemperatur von -10°C begrenzt der Limiter hier den Ausgang.

Bild

Re: Erfahrungsaustausch zu Nibe (KNV) Wärmepumpen und Einflussnahme auf die Regelung per Modbus

Verfasst: Di Feb 27, 2024 7:05 pm
von FHartwich
Hallo zusammen,

nach ein bißchen Rumprobierei klappt es bei mir nun, das Register für den Kompressorstart im Heizbetrieb (Register 97, Gradminuten) zu beschreiben.

Bild

Bild


Firmware-Updates gab es in letzter Zeit glaube ich nicht. Und das Register scheint für sämtliche Maschinen von Nibe identisch zu sein. Daher würde es mich eigentlich wundern, wenn es sich tatsächlich bei anderen Nutzern nicht schreiben läßt.
Ich hatte zunächst auch Probleme mit dem Schreiben in der Live-Diagnose, aber das war wahrscheinlich ein Bedienfehler im TWS bzw. ein Verständnisproblem, bei Bedienung welchen Buttons denn nun genau geschrieben wird und wann nicht. Es sah nämlich zunächst so aus, als wurde geschrieben, aber war gar nix ... bis ich es offenbar richtig gemacht habe.

Gruß,
Fabian

Re: Erfahrungsaustausch zu Nibe (KNV) Wärmepumpen und Einflussnahme auf die Regelung per Modbus

Verfasst: Di Feb 27, 2024 11:35 pm
von Fab68
Hallo Fabian,

bei mir ist es momentan etwas knapp mit der Zeit. Muss ich mir mal in Ruhe anschauen. GM schreiben geht bei mir auch - war am falsche Register unterwegs.

Gruß

Fabian