Seite 2 von 3

Re: KNX Überlast

Verfasst: Di Jun 30, 2020 1:55 pm
von eib-eg
Dann dürfe es zu 99,99% eine Verbindung
zwischen - und + vom Bus sein.
Vermutlich eine zu lang abisolierte Ader die beim einsetzen zB. Taster in die Schalterdose So nah sind das durch temperatursteigung oder feuchte sie jetzt einen Funken Überschlag kam.
Durch diesen minikurzschluss könnte jetzt eine dauerverbindung entstanden sein.

Das würde jetzt in deiner Situation bedeuten,
so lange klemmstellen öffnen bis der Fehler behoben.

Das jetzt ein busankoppler def. ist vermute ich jetzt mal nicht.

Viel Erfolg

Re: KNX Überlast

Verfasst: Di Jun 30, 2020 1:59 pm
von alexbeer
Hi,
Danke dir!
Ich werde mich Mal nachher auf die Suche begeben.

Re: KNX Überlast

Verfasst: Mi Jul 01, 2020 9:11 pm
von alexbeer
Hallo,
Ich habe den Bus sukzessive aufgetrennt und habe mittlerweile > 90% wieder am Laufen. Habe nur noch zwei Räume, wo der Fehler liegen kann. In beiden Räumen habe ich zuletzt vor drei Jahren Änderungen vorgenommen.
Ich halte euch auf dem Laufenden, was die Ursache war, wenn ich sie gefunden hab.

Re: KNX Überlast

Verfasst: Mi Jul 01, 2020 9:35 pm
von eib-eg
Na dann warten wir 👍
Und hoffen auf eine wider 100% funktionierende knx Anlage ohne defektem Gerät. Sonst würde es ja was kosten.

Re: KNX Überlast

Verfasst: Do Jul 02, 2020 6:13 am
von Eraser
Wenn das Netzteil OK ist und dann vielleicht kein Gerät einen Defekt hat, dann bleibt ja nur mehr die Verkabelung über.
Da sich die Verkabelung aber nicht von alleine "bewegt", muss da dann wohl doch irgendwo eine Änderung in der jüngsten Vergangenheit stattgefunden haben (Verkabelung geändert oder Leitung beschädigt).
Bin ich auch schon gespannt was das Problem hier ist...

Re: KNX Überlast

Verfasst: Do Jul 02, 2020 11:20 am
von Sun1453
Hallo Alex,

ja wird echt spannend was es bei dir ist.

Re: KNX Überlast

Verfasst: Do Jul 02, 2020 10:11 pm
von alexbeer
Ich war heute mit Beaufsichtigen der Kids dran. Werde am Wochenende weiter forschen. Nebenan ist gerade Baustelle und die Rüttelplatte hat uns ordentlich durchgeschüttelt. Ob sich da eine Verbindung gelöst hat?! Ich werde berichten...

Re: KNX Überlast

Verfasst: Sa Jul 04, 2020 3:43 pm
von alexbeer
Hallo in die Runde,
Murphy hat sich wieder Mal bewiesen. Sobald ich den letzten Busankoppler vom Bus nehme, tritt die Überlast nicht auf.
Die max Anzahl an Teilnehmern habe ich nicht überschritten.
Ich habe in der Grabbeliste einen Ersatz. Den baue ich die Tage mal ein.
VG Alex

@ Mod: Thema darf gerne auf gelöst gesetzt werden.

Re: KNX Überlast

Verfasst: Sa Jul 04, 2020 3:52 pm
von StefanW
Hallo Alex,
alexbeer hat geschrieben: Sa Jul 04, 2020 3:43 pmMurphy hat sich wieder Mal bewiesen. Sobald ich den letzten Busankoppler vom Bus nehme, tritt die Überlast nicht auf.
Das ist echt Pech.

==> War das ein Gerät, das weit abgelegen war vom Rest des Busses?

alexbeer hat geschrieben: Sa Jul 04, 2020 3:43 pm@ Mod: Thema darf gerne auf gelöst gesetzt werden.
Jep, habe ich gemacht.

Ich habe mir erlaubt auch den Titel des Threads anzupassen, wir wollen ja nicht, dass ein Interessent bei der Überschrift auf die Idee kommt, dass der Timberwolf Server was mit einer Überlast am Bus zu tun hat.

lg

Stefan

Re: KNX Überlast

Verfasst: Sa Jul 04, 2020 5:01 pm
von alexbeer
StefanW hat geschrieben: Sa Jul 04, 2020 3:52 pm ==> War das ein Gerät, das weit abgelegen war vom Rest des Busses?
Die Entfernung zum vorletzten Busankoppler sind < 1m - und davor ca 3m.

Überschrift ist so vollkommen in Ordnung.