[Problem] [V4.8 IP7] Logik Ausgabe wird nicht übernommen

Alles was sonst irgendwie nirgends rein passt.
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

Ersteller
Henri44
Beiträge: 40
Registriert: Mi Aug 14, 2024 11:10 am
Danksagung erhalten: 2 Mal

#31

Beitrag von Henri44 »

Bzgl. String Länge:

Bild
TWS 3500XL ID:1520, V4.8 IP7

AndererStefan
Beiträge: 495
Registriert: Sa Mär 02, 2024 11:04 am
Hat sich bedankt: 254 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal

#32

Beitrag von AndererStefan »

Moin,

gemäß Doku sollte der Dispatcher derzeit tatsächlich Text überhaupt nicht in Zahlen konvertieren, unabhängig von Dezimaltrennzeichen. :think:
Objekte & Verknüpfungen

In dem Code aus Beitrag Nr.9 fehlt bei der Variable InString die Definition der Länge. So ist das auf 32 Byte (d.h. max. 32 Zeichen, bei Sonderzeichen weniger) begrenzt, kommt man aber nicht direkt drauf.

Die Größe muss man dem Anwendungsfall anpassen, wenn man nicht übertreiben und immer das max reinschreiben will. Ich würde die Zahl aber explizit in den Code und auch in den Tooltip schreiben, damit man später noch dran denkt!

Code: Alles auswählen

["$InString", "string", 32],
VG
Stefan