Einfügen eines Modbus Stromzählers OR-WE-514 mit dem Timberwolf v 3.5.1
Verfasst: Mi Nov 09, 2022 11:30 pm
Hallo,
ich möchte mit meinem folgenden Beitrag meine Erfolgsgeschichte mit Euch teilen!
Hierfür habe ich eine Anleitung (für die Timberwolf Software Version 3.5.1) erstellt, die aufzeigt, wie der „ORNO OR-WE-514“ Modbus Stromzähler mit Leichtigkeit im Timberwolf in Betrieb genommen werden kann.
In diesem Fall habe ich die zusätzlichen Modbus Schnittstelle von Elabnet verwendet:
https://shop.elabnet.de/timberwolfserve ... e_865_2388
Link zu Bedienungsanleitungen
https://www.zaehlerschrank24.de/pub/med ... 14_515.pdf
https://files.orno.pl/manuals/OR-WE-512 ... ual_DE.pdf
Zum Teil sind hier auch versteckte Informationen für Fortgeschrittene dabei.
Mein Ziel ist es Einsteigern zu zeigen, wie einfach Modbus-Geräte in den Timberwolf implementiert werden können-
Voraussetzung für die folgende Beschreibung ist, dass
• der Stromzähler (in diesem Bsp. OR-WE-514) korrekt angeschlossen ist und mit Strom versorgt wird (Display aktiv)
• eine Modbus-Schnittstelle am Timberwolf Server verfügbar ist
◦ Timberwolf Server Model 3500 eine Schnittstelle ist im Gerät eingebaut
◦ Timberwolf Server Model 9xx die Schnittstelle muss per Web-APP aktiviert werden (besondere Verdrahtung beachten)
◦ Timberwolf Server Model 3xx die Schnittstelle kann kostenpflichtig über den ElabNET Support aktiviert werden (besondere Verdrahtung beachten)
◦ Alle Modelle des Timberwolf Servers auch die oben aufgeführten, können jeweils zwei weitere Modbus Schnittstellen über eine Isolated Dual Modbus RTU Schnittstelle welche in ElabNET Shop erhältlich ist hinzufügen. Die Schnittstelle wird per USB verbunden, es können mehrere Modbus Schnittstellen gleichzeitig an einem Timberwolf Server genutzt werden.
Diese Anleitung verwendet beispielhaft die Modbus Extension, die Nutzung integrierter Schnittstelle ist sehr ähnlich.
Lange Rede, kurzer Sinn!
Viel Spaß beim Lesen und
viel Erfolg beim Testen.
ich möchte mit meinem folgenden Beitrag meine Erfolgsgeschichte mit Euch teilen!
Hierfür habe ich eine Anleitung (für die Timberwolf Software Version 3.5.1) erstellt, die aufzeigt, wie der „ORNO OR-WE-514“ Modbus Stromzähler mit Leichtigkeit im Timberwolf in Betrieb genommen werden kann.
In diesem Fall habe ich die zusätzlichen Modbus Schnittstelle von Elabnet verwendet:
https://shop.elabnet.de/timberwolfserve ... e_865_2388
Link zu Bedienungsanleitungen
https://www.zaehlerschrank24.de/pub/med ... 14_515.pdf
https://files.orno.pl/manuals/OR-WE-512 ... ual_DE.pdf
Zum Teil sind hier auch versteckte Informationen für Fortgeschrittene dabei.
Mein Ziel ist es Einsteigern zu zeigen, wie einfach Modbus-Geräte in den Timberwolf implementiert werden können-
Voraussetzung für die folgende Beschreibung ist, dass
• der Stromzähler (in diesem Bsp. OR-WE-514) korrekt angeschlossen ist und mit Strom versorgt wird (Display aktiv)
• eine Modbus-Schnittstelle am Timberwolf Server verfügbar ist
◦ Timberwolf Server Model 3500 eine Schnittstelle ist im Gerät eingebaut
◦ Timberwolf Server Model 9xx die Schnittstelle muss per Web-APP aktiviert werden (besondere Verdrahtung beachten)
◦ Timberwolf Server Model 3xx die Schnittstelle kann kostenpflichtig über den ElabNET Support aktiviert werden (besondere Verdrahtung beachten)
◦ Alle Modelle des Timberwolf Servers auch die oben aufgeführten, können jeweils zwei weitere Modbus Schnittstellen über eine Isolated Dual Modbus RTU Schnittstelle welche in ElabNET Shop erhältlich ist hinzufügen. Die Schnittstelle wird per USB verbunden, es können mehrere Modbus Schnittstellen gleichzeitig an einem Timberwolf Server genutzt werden.
Diese Anleitung verwendet beispielhaft die Modbus Extension, die Nutzung integrierter Schnittstelle ist sehr ähnlich.
Lange Rede, kurzer Sinn!
Viel Spaß beim Lesen und
viel Erfolg beim Testen.