Hallo Micha,
Mibr85 hat geschrieben: ↑Sa Okt 02, 2021 7:47 pmIch habe vor einem Monat alle GAs aus meinem ETS Projekt erfolgreich in den TW importiert.
Das verstehe ich nicht, weil so geht das eigentlich nicht.
Ich nehme an, Du meinst folgendes:
1. Du hast alle GA aus der ETS exportiert
2. Diese Liste mit dem Timberwolf Importer genutzt, um KNX Objekte in der Timberwolf Applikation zu aktivieren und diese Objekte mit diesen GA zu assoziieren
3. Anschließend hast Du den KNX Stack des Timberwolf Servers mit der ETS programmiert.
Habe ich das so richtig wiedergegeben? (Bitte verzeih wenn ich das genau fassen möchte, aber bei dem Thema lese ich öfters von Missverständnissen und ich möchte gerne, dass diese Zusammenhänge immer richtig beschrieben sind)
Mibr85 hat geschrieben: ↑Sa Okt 02, 2021 7:47 pmjetzt habe ich alle GAs wiueder exportiert und würde gern die Änderungen in meinen TW Übertragen ohne das die bis jetzt verknüpften Objekte verloren gehen (inkl Zeitserien,....).
Hmm. Der Weg muss nicht immer über den Timberwolf Importer führen. Der ist eigentlich gedacht gewesen, damit man die Einstellungen vom Wiregate Server EINMALIG in die ETS übernimmt.
Mibr85 hat geschrieben: ↑Sa Okt 02, 2021 7:47 pmJetzt habe ich meine Installation erweitert und einige GAs umbennant oder neue GAs ergänzt.
Gruppenadressen neu benannt:
Also, wenn Du Deine GA nur umbenennst, dass MÜSSTEST Du gar nichts machen, weil rein technisch hat es keine Relevanz, wie ein Objekt oder die mit diesen assoziierten Gruppenadressen (oder die von den GA verwendeten Haupt- und Mittelgruppen) jeweils benannt sind. Wenn man möchte, dass man im Timberwolf Server diese geänderten Bezeichnungen auch sehen kann, dann einfach nur das ETS Projekt neu importieren. Damit kommen die Bezeichnungen in den Server und mehr ist nicht zu machen.
Neue Gruppenadressen:
Bei neuen GAs im Projekt muss man nun unterscheiden, ob der Timberwolf Server (oder jedes andere KNX Gerät, weil das gilt für andere KNX Geräte genauso) auf diese GA reagieren soll (empfangend wie sendend) oder ob diese nur einfach im Projekt vorhanden ist und man möchte, dass der TWS diese kennt (für die Anzeige im Busmonitor)
GA nicht funktional vom TWS benutzt: Einfach Projekt neu importieren, dann kennt der TWS die GA, dessen Bezeichnung und dessen DPT und kann das zur Anzeige und für die Dekodierung im Busmonitor nutzen. Mehr muss man nicht tun.
Timberwolf Server (oder jedes andere KNX Gerät) soll mit GA kommunizieren: Damit ein KNX Gerät mit einer GA kommunizieren kann, muss diese mit dem passenden Objekt des KNX Gerätes assoziiert werden. Das gilt auch für den TWS mit dem kleinen Unterschied, dass die KNX Objekte im Timberwolf Server nicht fest verbunden sind mit einer Funktion, weil dies sich dann erst aus der Verknüpfung des KNX Objektes mit anderen Objekt im Server ergibt.
Das Aktivieren eines Objektes und die Zuweisung mit GAs wird mit der ETS vorgenommen.
Hat man nun eine Handvoll Objekte, dann aktiviert man diese in der Applikation des Timberwolf Servers und verknüpft diese mit bis zu sechzehn Gruppenadressen. Anschließend Programmieren und wenn man die Bezeichnungen noch im Server haben möchte, dann noch das Projekt in den Server importieren
Mibr85 hat geschrieben: ↑Sa Okt 02, 2021 7:47 pmWelche einstellungen muss ich nun beim TW Importer auswählen?
.... Ich finde zu den einstellungen leider wenig in der KB
Die andere Methode ist, dieses Aktivieren von Objekten und die Zuweisung der GA mit der ETS App "Timberwolf Importer" auszuführen. Anschließend ebenfalls programmieren und es ist empfehlenswert anschließend das Projekt zu importieren.
Die genauen Einstellungen kenne ich nicht, weil ich mich zuletzt vor drei Jahren mit dem Importer beschäftigt habe. Allerdings sollte es eine umfangreiche Hilfe im Importer selbst geben.
Ich hoffe es hat Dir trotzdem geholfen. Ich habe es etwas umfangreicher geschrieben, damit neu mitlesende, das ein oder andere mitnehmen können.
lg
Stefan