Ersteller
drink1909
Reactions:
Beiträge: 3
Registriert: So Okt 22, 2023 5:28 pm
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

[V4.0.1] TWS 3500 How to Anschluss eines Temperaturfühlers

#1

Beitrag von drink1909 »

Hallo zusammen,

Ich habe meinen TWS noch nicht lange in Betrieb und bin noch bei der Einrichtung meines Smart homes. Eine Anwendung, die ich gerne abbilden möchte, ist die Temperaturmessung der verschiedenen Zonen meines Pufferspeichers. Dazu würde ich gerne 1Wire verwenden und habe mir dazu DS18B20 Temperaturfühler gekauft. Diese sollten ja meines Wissens nach unterstützt werden. Nun habe ich auf die Anschlusskabel eines Temperaturfühlers eine Aderhülse angebracht und diesen dann entsprechend an den TWS angeschlossen. Leider wird dort in der 1Wire Sektion aber kein Gerät gefunden. Gibt es evtl. Ein how to oder ähnliches wie der Anschluss und die Einbindung des Sensors zu erfolgen hat? In der Knowledge Base finde ich Bit Artikel zur späteren Konfiguration des Sensors, aber so weit bin ich ja noch nicht.
Ich weiß es ist eine absolute Anfängerfrage, aber in der Beschreibung des TWS klang alles sehr einfach und nach Plug & Play. Daher hoffe ich dass mir jemand weiterhelfen kann.

Vielen Dank und viele Grüße
Dominik
Zuletzt geändert von Parsley am Mi Jan 08, 2025 9:54 pm, insgesamt 2-mal geändert.
TWS 3500 XL
Id:1281

Hammer
Reactions:
Beiträge: 176
Registriert: Mo Sep 10, 2018 9:17 am
Hat sich bedankt: 86 Mal
Danksagung erhalten: 84 Mal

#2

Beitrag von Hammer »

Hallo Dominik,
Ja der TES und die Einrichtung von Temperatursensoren ist eigentlich sehr einfach.
Bitte gebe uns Informationen welchen TWS / Version du hast und wie die Sensoren angeschlossen sind.

Grüße
Stefan
Timberwolf Server 2500 ID:210 +PBM; VPN offen & Reboot nach Rücksprache .

Wiregate von 2011, ab 2024 in Rente

SchateMuhl
Reactions:
Beiträge: 435
Registriert: Mi Nov 23, 2022 9:31 pm
Wohnort: Werther bei Nordhausen
Hat sich bedankt: 120 Mal
Danksagung erhalten: 182 Mal
Kontaktdaten:

#3

Beitrag von SchateMuhl »

Hallo Dominik

Bitte die Version noch mit vor den Thread Titel schreiben und in der Signatur fehlen auch noch die Angaben zum Wolf.

Habe mir mal einen DS18B20 aus dem Schrank genommen und am TWS angeschlossen (Schwarz -> GND, Rot -> VDD, Gelb -> 1-W), bei meinem Fühler.
Kurz nach dem anschließen hatte ich die Meldung vom Wolf das er ein neues Gerät gefunden hat.
Bildschirmfoto 2025-01-08 um 21.02.18.png
Dann im 1-Wire Gerätemanager auf den gefundenen Fühler -> Hinzufügen (gewünscht Applikation auswählen ) und Speichern.
Bildschirmfoto 2025-01-08 um 21.02.39.png
Eventuell Browser nochmal aktualisieren und die Temperatur ist da.

Bildschirmfoto 2025-01-08 um 21.11.20.png
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Grüße
Andreas

TWS 3500M ID:992 /XL ID:1198 , VPN offen, Reboot nach Absprache
- KNX mit TWS, 1Home, ENO Gateway, ETS6
- PV Anlagen AC gekoppelt mit Fronius IG 40/60 und Symo 10KW
- 96kWh LiFePo mit 3 x MultiPlus 48/5000 und DC PV Anlagen über MPPT

Kaaennixx
Reactions:
Beiträge: 104
Registriert: Mi Dez 28, 2022 9:28 pm
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 70 Mal

#4

Beitrag von Kaaennixx »

Gerade die Aderfarben können je nach Hersteller allerdings auch mal variieren, dann muss man einfach mal durchprobieren. Ich habe hier Sensoren von verschiedenen Herstellern im Einsatz, da ist einmal jede mögliche Farbkombination dabei.
Viele Grüße
Raimund

Timberwolf Server 3500L #1049 / VPN - im Auslieferungszustand, Reboot ok

Ersteller
drink1909
Reactions:
Beiträge: 3
Registriert: So Okt 22, 2023 5:28 pm
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

#5

Beitrag von drink1909 »

Na das ging sehr schnell, vielen Dank für eure schnelle Hilfe. Ich hatte in einem Beitrag hier im Forum eine andere Aderbelegung gefunden, so dass ich tatsächlich rot und gelb vertauscht hatte. Nach dem ausführlichen Hinweis von @SchateMuhl habe ich die Adernfarben getauscht und der Sensor wurde direkt angezeigt. Dann war es tatsächlich Plug & Play. Vielen lieben Dank euch
TWS 3500 XL
Id:1281

Sun1453
Reactions:
Beiträge: 2131
Registriert: Do Feb 07, 2019 8:08 am
Hat sich bedankt: 1864 Mal
Danksagung erhalten: 863 Mal

#6

Beitrag von Sun1453 »

Hallo Dominik,
Sehr schön das deine Herausforderung so schnell gelöst werden konnte.
Gruß Michael

Timberwolf 950 QL #344 | Mit Internetanbindung | VPN Offen | Reboot nach Absprache | PROD Server