[V3.4.5] 1-Wire Anlegefühler (Art.-Nr. 192): "Keine EPN-Daten"

Verfasst: Fr Sep 16, 2022 11:22 am
von speckenbuettel
Hallo,

leider gleich ein weiteres 1-Wire-Problem: ich habe den o. g. Anlegetemperaturfühler angeschlossen und er wird auch vom TWS erkannt, aber nicht richtig benannt und im Slave-Manager erscheint "Keine EPN-Daten":

Bild

Es handelt sich dabei aber um einen Sensor von WireGate:

Bild


Was kann ich tun damit der Sensor korrekt erkannt wird?

Vielen Dank und viele Grüße
Falk

Re: [V3.4.5] 1-Wire Anlegefühler (Art.-Nr. 192): "Keine EPN-Daten"

Verfasst: Sa Nov 12, 2022 10:40 am
von StefanW
Hallo Falk,

hier hast Du offenbar einen neuen Sensor bekommen, dessen ID noch nicht in der DB Deines Servers gelandet ist.

Daher:

1. Bitte auf aktuelle Software-version 3.5.1 updaten,

2. ggfls. den Sensor entfernen, dann komplett löschen (man muss das in der Oberfläche doppelt machen zur Bestätigung, erst löschen, dann die gelöschten anzeigen und dort nochmal löschen) und dann wieder anschließen, dann sollte er erkannt werden.

Falls nicht, dann kann man das im Slave Manager vermutlich von Hand zuweisen.

lg

Stefan

Re: [V3.4.5] 1-Wire Anlegefühler (Art.-Nr. 192): "Keine EPN-Daten"

Verfasst: Di Dez 13, 2022 5:33 pm
von speckenbuettel
[V3.5.1]


Hallo Stefan,

vielen Dank für deine Antwort. Leider war ich lange nicht zu Hause und konnte das daher erst heute testen.

Ich habe den Sensor entfernt, zwei Mal gelöscht und dann wieder angeschlossen.

Der Sensor wurde erkannt, aber der Fehler ist der gleiche: "Keine EPN-Daten".

Mein Timberwolf-Betriebssystem ist auf dem neuesten Stand (3.5.1), ich habe gerade noch mal auf Updates geprüft.

Wie kann man das Problem der fehlenden EPN-Daten sonst noch lösen?

Vielen Dank und viele Grüße
Falk