Seite 1 von 1

Unterputz Luftfeuchtesensor nach Einbau von Blitzart nur teilweise online

Verfasst: Do Nov 04, 2021 6:24 pm
von Schenk
Hallo Foristen,

dies hat nichts mit dem Update auf V3.1 zu tun.
habe meine 1-Wire Verkabelung nun mit Blitzart geschützt.

Nach der Installation auf 6 Linien habe ich bei einem Luftfeuchtesensor diese Verhalten:

Bild

Der Memory Chip wird ausgelesen, die Humidity dagegen geht auf Fehler. Vor dem Einbau der Blitzart funktionierte der Sensor schon seit Wochen.
Es wurde sonst nichts an der Verkabelung geändert.

dies hat nichts mit dem Update auf V3.1 zu tun. Der Fehler ist erst mit dem Blitzarteinbau gekommen.
Jemand eine Idee?

Viele Grüße
Jörg

Re: Unterputz Luftfeuchtesensor nach Einbau von Blitzart nur teilweise online

Verfasst: Do Nov 04, 2021 6:37 pm
von gbglace
Hast ein Foto der neuen oder gar alten sonstigen Klemmsituation im Angebot?

Auch wenn man sonst nichts geändert hat an der Verdrahtung bedeutet dies nicht das es bisher alles korrekt / optimal war und es daher nur einen zusätzlichen Baustein benötigt, um in Teilen Instabilitäten zu erzeugen. Klemmstellen sind relativ sensible Bereiche im 1-wire.

Re: Unterputz Luftfeuchtesensor nach Einbau von Blitzart nur teilweise online

Verfasst: Do Nov 04, 2021 6:44 pm
von Schenk
Bin morgen im Neubau und kann hiervon fotos machen.

Güße Jörg

Re: Unterputz Luftfeuchtesensor nach Einbau von Blitzart nur teilweise online

Verfasst: Do Nov 04, 2021 8:01 pm
von maggyver
Hallo Jörg,

es gibt zwei verschiedene Blitzart-Module für 1Wire. Mach deswegen auch ein paar Bilder davon.



Grüße

René

Re: Unterputz Luftfeuchtesensor nach Einbau von Blitzart nur teilweise online

Verfasst: Fr Nov 05, 2021 2:29 pm
von Schenk
Hallo,

war heute auf der Baustelle, wie versprochen hier nun die Bilder.
Sensor

ext/dmzx/imageupload/files/17d651b8dc5f ... 27e15f.jpg

Blitzart:

ext/dmzx/imageupload/files/4aa92a4bfde2 ... 8beddf.jpg

Verkabelung Schaltschrank:

ext/dmzx/imageupload/files/0c536730fbd1 ... 1091d2.jpg

Viele Grüße
Jörg

Re: Unterputz Luftfeuchtesensor nach Einbau von Blitzart nur teilweise online

Verfasst: Fr Nov 05, 2021 3:23 pm
von gbglace
Hmm OK wenn die Adern nicht schon viele rein/raus erleben mussten schaut das erstmal recht ordentlich aus.
Die Quetschzange zu den PE-Hülsen scheint nicht das passende Profil gehabt zu haben, aber das sollte da jetzt nicht den Bus stören.

Wo bekommt der TWS selbst seine Versorgungsspannung her? Die gesamte USB-Technik inkl. der PBM scheint für sich allein vom Phönix Netzteil zu kommen.

Re: Unterputz Luftfeuchtesensor nach Einbau von Blitzart nur teilweise online

Verfasst: Fr Nov 05, 2021 3:30 pm
von Schenk
Adern wurden einmal eingeklemmt.
Der TWS wird über das mitgelieferte Stecker-Neztteil versorgt, das wie auch das Phönix Netzteil über die selbe USV versorgt wird.

Grüße
Jörg

Re: Unterputz Luftfeuchtesensor nach Einbau von Blitzart nur teilweise online

Verfasst: Fr Nov 05, 2021 5:31 pm
von maggyver
Hallo Jörg,

danke für die Bilder.

Der Blitzart ist auf jeden Fall schonmal der Richtige für den TWS/PBM.


Grüße

René

Re: Unterputz Luftfeuchtesensor nach Einbau von Blitzart nur teilweise online

Verfasst: Fr Nov 05, 2021 7:57 pm
von StefanW
Hi Jörg,

bitte folgendes ausbprobieren: Die Brücke von BUS-GND auf GND des Netzteiles (Rückstrom für die 12V von den VOC-Sensoren) bitte BUSSEITIG VOR dem BlitzART auf GND ziehen (nicht erst vor dem PBM).

lg

Stefan

Re: Unterputz Luftfeuchtesensor nach Einbau von Blitzart nur teilweise online

Verfasst: Sa Nov 06, 2021 11:06 am
von Schenk
Hi Stefan,

habe ich heute umgebaut.
Leider kein Erfolg.

lg

Jörg