Multisensor gestört - Qualität Linie ist 100%

Diskussion über unsere Sensoren & Akoren sowie Tipps & Tricks zum Einsatz, Einbau, Erfahrungen usw.
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

Ersteller
Goge78
Reactions:
Beiträge: 17
Registriert: Mo Dez 07, 2020 8:57 am
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal

Multisensor gestört - Qualität Linie ist 100%

#1

Beitrag von Goge78 »

Hallo,

Ich habe einen TWS 350Q im Betrieb mit 2 Linien mit insgesamt 20 Estrichfühlern und 6 Multisensoren (Temperatur & Luftfeuchtigkeit). Für die Verkabelung wurde ein KNX-Kabel verwendet. Beide Linien haben laut TWS Administrations-Oberfläche eine Auslastung von < 50% und konstant eine Qualität von 100%.

Linie 1 ist für das Untergeschoss und das Erdgeschoss (19 slaves, keine Fehler).
Linie 2 ist für das Obergeschoss und das Dachgeschoss (10 slaves, mehrere Fehler).

Dort wo ein Multisensor installiert wurde, wurden die Estrichfühler an den Multisensor angeschlossen. Ansonsten wurden die Estrichfühler mit Wago Verbindungsklemmen an den 1wire Bus angeschlossen.

Mit den Estrichfühler gibt es auf beiden Linien kein Problem. Die Multisensoren funktionieren aber nur auf der Linie 1 praktisch ohne Probleme (es gibt immer mal wieder Ausfälle von 5 Minuten in den Grafiken in Grafana).

Auf der 2. Linie sind die Multisensoren entweder gestört (2 von 3 Sensoren), oder OK (1 von 3 Sensoren) aber sie senden unabhängig vom Status nur sehr sporadisch Daten: 1 bis 2 x pro Stunde obwohl sie alle 60 Sekunden senden sollten.

Ich habe alle Multisensoren der Linie 2 abgeklemmt, die Kabel-Anschlüsse überprüft und wieder angeklemmt (kein abgebrochenes Kabel und alle Drähte sitzen fest in den Klemmen). An der Situation hat sich leider nichts geändert.

Hat jemand vielleicht eine Idee an was das liegen könnte?

Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.

Beste Grüße,
Georges
TWS 350Q ID:474, VPN offen, Reboot erlaubt

FabKNX
Reactions:
Beiträge: 483
Registriert: Mi Aug 15, 2018 7:50 pm
Wohnort: LK Heilbronn
Hat sich bedankt: 696 Mal
Danksagung erhalten: 254 Mal

#2

Beitrag von FabKNX »

Hallo Georges,

das klingt stark nach Problemen an der Verkabelung.
Kannst du uns mal Bilder von den Klemmstellen (also exemplarisch 1-2 ) Dann kann man da eventuell besser helfen.

Auch Aussetzer von 5min sind nicht normal.
VG Fabian
TWS 2500
timberwolf138, VPN offen, Reboot jederzeit
follow me on Instagram: https://www.instagram.com/meinsommer_diy/

Dragonos2000
Reactions:
Beiträge: 2183
Registriert: So Aug 12, 2018 1:38 pm
Wohnort: Karlsruher Raum
Hat sich bedankt: 482 Mal
Danksagung erhalten: 889 Mal

#3

Beitrag von Dragonos2000 »

Ich belaste auch mal direkt wieder das Thema welches Patchkabel für den LAN-Anschluss des TWS verwendet wurde: Es muss ein UTP KAbel sein.
Lg
Jochen
____________________________________________________________
TW 2600 #188
VPN offen, Zugriff jederzeit, Experimente jederzeit, Reboot jederzeit

gbglace
Reactions:
Beiträge: 3603
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1266 Mal
Danksagung erhalten: 1672 Mal

#4

Beitrag von gbglace »

Goge78 hat geschrieben: Fr Okt 22, 2021 3:51 pm Ansonsten wurden die Estrichfühler mit Wago Verbindungsklemmen an den 1wire Bus angeschlossen.
Definiere bitte Wago-Verbindungsklemme nnn(n)-xxx(x) Artikelnummer bitte, alles andere sind Mutmaßungen.
Grüße
Göran

#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension

Ersteller
Goge78
Reactions:
Beiträge: 17
Registriert: Mo Dez 07, 2020 8:57 am
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal

#5

Beitrag von Goge78 »

Vielen Dank für die schnellen Antworten.

Als Klemmen benutze ich folgende: WAGO Klemme, 3-Leiter, 4 mm², Verbindungsklemmen mit Hebel, Artikel-nr 221-413

Das LAN-Kabel mit welchem der TWS an den Switch angeschlossen ist: UTP CAT5.E 100MHZ 24AWGX4P Patch ISO/IEC 11801 & EN 50173 verified
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube mich erinnern zu können, dass genau dieses Kabel mit dem TWS geliefert worden ist.

Der Elektriker hat die Spannung auf den Adern des 1wire Bus gemessen an den Stellen wo der Multisensor Probleme macht (Elternzimmer, Elternbad, Kinderbad). Spannung war zwischen 4,9 und 5,0 Volt.

Dann habe ich noch die beiden Adern der 1wire-Linie miteinander vedrillt und zusammen in 1 Anschluss der Wago Verbindungsklemme gesteckt; der entsprechende Draht des Sensors ist dann am 2. Anschluss der Wago Verbindungsklemme eingesteckt und 1 Anschluss ist unbenutzt, aber auch das hat leider nichts geholfen (siehe Foto).

BG,
Georges

Bild
TWS 350Q ID:474, VPN offen, Reboot erlaubt

Ersteller
Goge78
Reactions:
Beiträge: 17
Registriert: Mo Dez 07, 2020 8:57 am
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal

#6

Beitrag von Goge78 »

Hier noch 2 weitere Fotos mit dem Sensor.

Bild


Hier wurden die Drähte direkt an der Verbindungsklemme am Sensor eingesteckt, ohne Wago Klemme (aber mit Estrich-Fühler am Sensor angeschlossen). Geholfen hat es leider nichts.

Bild
TWS 350Q ID:474, VPN offen, Reboot erlaubt

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 9750
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 4867 Mal
Danksagung erhalten: 7762 Mal
Kontaktdaten:

#7

Beitrag von StefanW »

Hi,

Was ist das für ein Kabel, das als 1-wire Kabel verwendet wird?

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

Sensej
Reactions:
Beiträge: 901
Registriert: So Aug 12, 2018 9:12 am
Hat sich bedankt: 111 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal

#8

Beitrag von Sensej »

Goge78 hat geschrieben: Fr Okt 22, 2021 10:10 pm
Hi Georges,
was ist das für ein KNX-Kabel?
MfG Juri
TWS 2400 ID: 69 + PBM ID: 728 + TP-UART, VPN offen, Reboot erlaubt

gbglace
Reactions:
Beiträge: 3603
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1266 Mal
Danksagung erhalten: 1672 Mal

#9

Beitrag von gbglace »

Mehrere Drähte in eine Klemmstelle ist keine zulässige Verbindung. Die Federklemmen sind darauf ausgelegt jeden Draht direkt zu kontaktieren, das zusammendrücken dreier Drähte birgt eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein von drei Drähte gar nicht direkt mit der Klemme kontaktiert. Und die Federkraft über drei Drähte ist keine gasdichte stabile Verbindung der Drähte untereinander. Nimm eine 5-fach Klemme derer Sorte und gönne jedem Draht einen eigenen Klemmenplatz.

Verdrillungen der abisolierten Adern nur so paarweise wie sie in der Leitung auch verdrillt sind.

Dann wird das auch mit den Signalen funktionieren.

Sofern der Querschnitt der Anschlussleitungen zu klein für die Wago 221-er Serie ist, kaufe Dir die Wago 222 die haben eine Zulassung für kleinere Querschnitte als die 221.
Grüße
Göran

#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension

Sensej
Reactions:
Beiträge: 901
Registriert: So Aug 12, 2018 9:12 am
Hat sich bedankt: 111 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal

#10

Beitrag von Sensej »

Stefan war schneller ☺
MfG Juri
TWS 2400 ID: 69 + PBM ID: 728 + TP-UART, VPN offen, Reboot erlaubt