[V 2.0] 1-Wire Sensor zeigt plausible Werte, wird zugleich als Offline angezeigt

Verfasst: So Okt 03, 2021 9:50 pm
von KNXMane
Hallo

Ich habe schon seit beginn einen Adv. Multisensor (I/O + Feuchte) am Bus hängen. Daran auch 2 Fenster. Die Werte sind alle plausibel. Allerdings zeigt der TW, dass das Gerät offline ist. Gibt es hierfür eine Erklärung? Wenn ich an das selbe Kabel einen anderen I/O (DS18B20) hänge, ist dieser grün.

Danke
Markus

Bild

Re: Sensor zeigt offline aber plausible Werte

Verfasst: So Okt 03, 2021 10:03 pm
von gbglace
Wie war das doch noch mit den Angaben zum verwendeten Softwarestand, den man bitte im Titel mit angibt?

Re: Sensor zeigt offline aber plausible Werte

Verfasst: Mo Okt 04, 2021 1:58 pm
von KNXMane
gbglace hat geschrieben: So Okt 03, 2021 10:03 pm Wie war das doch noch mit den Angaben zum verwendeten Softwarestand, den man bitte im Titel mit angibt?
Sorry, weiß ich nichts davon. SW ist Version 2.0 Rising Power

Markus

Re: Sensor zeigt offline aber plausible Werte

Verfasst: Mo Okt 04, 2021 2:08 pm
von StefanW
Hi Markus,
KNXMane hat geschrieben: Mo Okt 04, 2021 1:58 pmSorry, weiß ich nichts davon.
Wenn Du möchtest, bitte hier lesen: https://elab.news/support

KNXMane hat geschrieben: Mo Okt 04, 2021 1:58 pmSW ist Version 2.0 Rising Power
Ok, danke, habe ich nachgetragen


lg

Stefan

Re: [V 2.0] 1-Wire Sensor zeigt plausible Werte, wird zugleich als Offline angezeigt

Verfasst: Mo Okt 04, 2021 7:35 pm
von Gabi
Hallo Markus

Hast du die Kontakte des Sensors schon einmal überprüft?
Es kan sein, dass der Sensor bei der Sensorsuche nicht auf alle "Fragen" geantwortet hat und daher nicht gefunden wird.
Dann wird der Sensor als offline angezeigt.
Die Anzeige, dass der Busmaster für diesen Sensor unbekannt oder offline ist, deutet darauf hin.
Wird ein Sensorwert erfolgreich gelesen, dann ändert das den offline Status des Sensors nicht.

Ich konnte mich heute nicht auf deinen Timberwolf497 einloggen.
Bitte überprüfen, ob das Support-VPN offen ist (siehe: Systemeinstellungen => Support => Support-VPN).
Dann kann ich testen, ob der Sensor in der Suche gefunden wird.

Viele Grüße
Gabi

Re: [V 2.0] 1-Wire Sensor zeigt plausible Werte, wird zugleich als Offline angezeigt

Verfasst: Mo Okt 04, 2021 7:45 pm
von KNXMane
Hallo Gabi

Vielen Dank. Support VPN war irgendwie aus. Ist jetzt wieder an. Heute zeigt der Sensor online. Ichhabe Ihn ja gestern zum Test zum wiederholten mal ausgebaut und wieder ein. Vermutlich ist da doch ein Wako. Denn heute geht er komischerweise seit langem wieder. Muss mal die Pins anschauen und nachlöten.

Markus

Re: [V 2.0] 1-Wire Sensor zeigt plausible Werte, wird zugleich als Offline angezeigt

Verfasst: Di Okt 05, 2021 11:52 am
von KNXMane
Gabi hat geschrieben: Mo Okt 04, 2021 7:35 pm

Ich konnte mich heute nicht auf deinen Timberwolf497 einloggen.
Bitte überprüfen, ob das Support-VPN offen ist (siehe: Systemeinstellungen => Support => Support-VPN).
Dann kann ich testen, ob der Sensor in der Suche gefunden wird.

Viele Grüße
Gabi
Hallo Gabi

Heute zeigt er wieder rot. Zugriff müsste nun möglich sein.

Markus

Re: [V 2.0] 1-Wire Sensor zeigt plausible Werte, wird zugleich als Offline angezeigt

Verfasst: Do Okt 07, 2021 10:27 am
von Gabi
Hallo Markus

Als ich mich heute auf deinem Timberwolf eingelogged habe, wurde der Sensor auf der 1-Wire/Geräte Manger Seite als online angezeigt.
Auf der 1-Wire/Slave Manager Seite konnte ich aber sehen, dass einige Sensoren (u.a. die 26er des Adv. Multisensors) in der Spalte History rote Balken aufweisen.
D.h. die Sensorsuche auf diesem Bus findet nicht immer alle Sensoren. Das deutet auf Kommunikationsprobleme auf diesem Bus hin.
Bitte Kontakte und Topologie des Busses überprüfen (siehe auch https://shop.elabnet.de/info/1-wire).

Viele Grüße
Gabi