hier habe ich dargestellt, dass ein Ventilaktor während der Bewässerung defekt wurde. Die Ursache ist noch unbekannt. Beim Versuch die Fehlerursache zu finden sind mir ein paar Dinge aufgefallen.
empfohlene Verkabelung von Ventilaktor und Bodenfeuchtesensor ist:
Code: Alles auswählen
---1-wire---[Ventilaktor_in - Ventilaktor_out]---1-wire---[Bodenfeuchtesensor]
der Bodenfeuchtesensor funktioniert bei dieser Anschlussart nur dann, wenn der Ventilaktor mit 24V AC versorgt wird. Ohne die 24V AC am Ventilaktor liefert den Bodenfeuchtesensor keine korrekten Werte
ohne Trafo: mit Trafo:
nächster Schritt:
Änderung der Verkabelung, so dass der Bodenfeuchtesensor auch funktioniert falls der Trafo am Ventialaktor keine Spannung liefert, d.h.
Code: Alles auswählen
---1-wire----[Ventilaktor_in]
|---[Bodenfeuchtesensor]
mit dieser Verkabelung kommen am Bodenfeuchtesensor 4,62V VDD aus dem PBM an
nächster Schritt:
am Bodenfeuchtesensor gibt es eine Klemme zum Anschluss eines Temperatursensor. Hier hatte ich über eine 2x2x0,8 Leitung (20m) 2 Stück Hülsentemperaturfühler angeschlossen.
Beobachtung 3:
Bei
Code: Alles auswählen
---1-wire---[Ventilaktor_in - Ventilaktor_out]--1-wire---[Bodenfeuchtesensor - Anschluss-Tempsens]---1-wire---[2xHülsentemperaturfühler]
Bei
Code: Alles auswählen
---1-wire----[Ventilaktor_in]
|---[Bodenfeuchtesensor - Anschluss-Tempsens]---1-wire---[2xHülsentemperaturfühler]
Code: Alles auswählen
---1-wire----[Ventilaktor_in]
|---[Bodenfeuchtesensor]
|---[2xHülsentemperaturfühler]
Schlussfolgerung:
Im Ventilaktor und Bodenfeuchtesensor sind Mechanismen zum Schutz vor Überspannung und zur Verbesserung der Signalqualität eingebaut. Gerne würde ich den Trafo für den Ventilaktor als Rückfallebene schaltbar haben. D.h. nur dann den Ventilaktor aus dem Trafo versorgen wenn auch bewässert werden soll. Mit der Beobachtung 1 funktioniert das jedoch nicht. Um die Abschaltbarkeit des Trafo bei permanenter Messung des Bodenfeuchtesensors zu erreichen funktioniert bei mir aktuell nur alles einzeln anzuschließen. diese Erfahrung passt so nicht zur Empfehlung den Bodenfeuchtesensor über den Ventilaktor zu schleifen.
Wie macht ihr das mit dem Trafo - ist der permanent unter Spannung oder hängt der, wie bei mir z.B. an einem knx-Schaltaktor?
Viele Grüße
Martin