[Problem] VOC zeigt merkwürdige Werte

Diskussion über unsere Sensoren & Akoren sowie Tipps & Tricks zum Einsatz, Einbau, Erfahrungen usw.
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten

Ersteller
KNXMane
Reactions:
Beiträge: 83
Registriert: Mo Mai 06, 2019 2:58 pm
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal

VOC zeigt merkwürdige Werte

#1

Beitrag von KNXMane »

Hallo Zusammen

Ich habe bei mir im Haus mehrere CO2 Senoren und auch 2 VOC Sensoren verbaut. Ein VOC Sensor zeigt mir allerdings merkwürdigen Verlauf an.
Bei jedem Sensor ist ein plausibler Verlauf (Anwesend, Abwesend, Nacht, KWL Stufe 3...) zu sehen. Der angesprochene VOC allerdings zeigt sehr große Sprünge innerhalb kurzer Zeit. Auch ein Öffnen des Fensters beeindruckt wenig. Liegt hier ein defekt vor? Die beiden VOC sind an der selben 12V Versorgungspannung angeschlossen.

Danke
Markus
VOC_Arbeiszimmer.PNG
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
TWS 350, ID497, VPN offen, Reboot erlaubt;

gbglace
Reactions:
Beiträge: 3585
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1253 Mal
Danksagung erhalten: 1649 Mal

#2

Beitrag von gbglace »

Was arbeitest Du denn so in dem Zimmer?

Kommt da einer Mal mit nem Teller Essen am Sensor vorbei oder sprüht was aus ner Spraydose?
Ist er anders als andere in relativer Position zu einem KWL Ventil positioniert? Der Einbruch da gegen 14:00 ist wirklich nur schwer zu erklären, der Rest kann stimmen.
Grüße
Göran

#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension

jockele
Reactions:
Beiträge: 187
Registriert: Mo Aug 13, 2018 8:40 pm
Wohnort: Steisslingen
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal

#3

Beitrag von jockele »

also ich kenne das auch, hab insgesamt 4 Sensoren verbaut, einer davon springt munter hin und her, die anderen zeigen mehr oder weniger immer die gleichen Werte an. Ich habs inzwischen aufgegeben irgendwas in die Werte hinein zu interpretieren
VOC.JPG
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Timberwolf Server 2500, ID:142 + PBM
VPN offen, Reboot nach Absprache

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 9689
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 4831 Mal
Danksagung erhalten: 7632 Mal
Kontaktdaten:

#4

Beitrag von StefanW »

Hallo zusammen,

der Sensor reagiert auf 10.000 verschiedene chemische Substanzen von denen man nur eine Handvoll riechen kann. Es ist nicht möglich das mit menschlichen Sinnen nachzuvollziehen.

Nach unserer Erfahrung der letzten acht Jahre messen die Sensoren richtig.

lg

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

Dragonos2000
Reactions:
Beiträge: 2181
Registriert: So Aug 12, 2018 1:38 pm
Wohnort: Karlsruher Raum
Hat sich bedankt: 481 Mal
Danksagung erhalten: 889 Mal

#5

Beitrag von Dragonos2000 »

Ob da was am Sensor faul ist liese sich ja testen, indem zwei gegeneinader ausgewechselt werden. Wenn die komischen Auswertungen "mitwandern", müsste es am Sensor liegen.
Lg
Jochen
____________________________________________________________
TW 2600 #188
VPN offen, Zugriff jederzeit, Experimente jederzeit, Reboot jederzeit

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 9689
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 4831 Mal
Danksagung erhalten: 7632 Mal
Kontaktdaten:

#6

Beitrag von StefanW »

Dragonos2000 hat geschrieben: Fr Feb 19, 2021 9:39 amOb da was am Sensor faul ist liese sich ja testen, indem zwei gegeneinader ausgewechselt werden. Wenn die komischen Auswertungen "mitwandern", müsste es am Sensor liegen.
So einfach ist das nicht, weil damit oft (unbewusst) etwas am Messaufbau geändert wurde beim Öffnen der Dose.

Wir hatten Fälle, da war das Leerrohr zur Verteilung im Keller hin nicht verschlossen und es gab einen Luftzug aus dem Keller ("Schwerkraftlüftung") durch den der Sensor im Wohnzimmer die - in diesem Fall belastete - Luft aus dem Keller gemessen hatte. Beim Austausch des Sensors wurde die Führung der Leitungen geändert, wodurch der Luftzug gestoppt war und der neue Sensor hat nun die Wohnzimmer Luft gemessen. War damals ein ziemlicher Aufwand das herauszufinden. Das passiert auch bei Luft- und Feuchtesensoren die einem Luftzug ausgesetzt sind.

lg

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

Ersteller
KNXMane
Reactions:
Beiträge: 83
Registriert: Mo Mai 06, 2019 2:58 pm
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal

#7

Beitrag von KNXMane »

gbglace hat geschrieben: Fr Feb 19, 2021 7:51 am Der Einbruch da gegen 14:00 ist wirklich nur schwer zu erklären, der Rest kann stimmen.
Ich habe zwischendurch auch das Fenster auf, was den Sensor nicht juckt. Die Einbrüche sind öfters, nur in dem Screenshot nur einmal zu sehen.

Markus
TWS 350, ID497, VPN offen, Reboot erlaubt;

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 9689
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 4831 Mal
Danksagung erhalten: 7632 Mal
Kontaktdaten:

#8

Beitrag von StefanW »

Hallo Markus,

Wenn der Sensor über ein Leerrohr mit einem tiefergelegenen Raum verbunden ist, dann sorgt der Druckunterschied (tiefer gelegener Raum hat höheren Druck) dafür, dass die Unterputzdose permanent mit der Luft aus dem tiefergelegenem Raum gespült wird. Der Sensor hat in einem solchen Fall gar keine Chance, die Raumluft zu messen, weil stets Luft aus einem anderen Raum in der Dose ist. Das Öffnen des Fenster begünstigt das noch, weil sich der höhere Druck so noch leichter ausgleichen kann und nicht gegen Dichtungen arbeiten muss. Das gleiche gilt, wenn man eine KWL hat in einem solchen Raum die Luft absaugt.

==> Darum: Falls die UP-Dose mit dem Sensor über ein Leerrohr versorgt wird (oder sich in einer hohlen Wand befindet) dann muss man das Leerrohr / die Dose unbedingt abdichten.

Ich rege an, das zu überprüfen.

lg