Hallo zusammen,
ich würde gerne die Abgastemperatur meines derzeitigen Ölkessels (bald Gas-WP-Hybridheizung) messen, wobei die erste Priorität eigentlich mehr darauf aus ist, zu messen und mitzuschreiben, wann der Brenner überhaupt an ist. Die Abgastemperaturen dürften so um die 180°C liegen.
Ich betreibe ein 1-wire-System (Esera) und würde gerne am liebsten direkt 1-wire-Sensoren direkt zur Abgastemperaturmessung nehmen.
Ist dieser Sensor für meinen Anwendungsfall geeignet?
https://shop.elabnet.de/1-wire/montage/ ... n_746_1831
In der Beschreibung steht unter "Anschluss & Maße":
Temperaturbelastbarkeit Anschlussleitung: -50 °C ... +180 °C
Sollte dies so nicht umsetzbar sein, wäre ich Euch dankbar, wenn Ihr mir kurz eine alternative Umsetzungsmöglichkeit beschreiben könntet. Ich bin wissbegieriger Anfänger und hab mich schon etwas eingelesen. Vermutlich wird es dann wohl auf einen PT1000-Fühler rauslaufen. Aber wie bekomme ich den Wert dann in mein 1-wire-System rein?
vielen Dank schonmal und hoffentlich sind meine Fragen nicht zu dumm...
viele Grüße,
Silias
UPGRADE IP 9 verfügbar!
Timberwolf VISU jetzt mit NEUEM Layout Editor
Freie Anordnung, Reihenfolge und Größe der Widgets - viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/06SeuHRJ
NEU! Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Damit kann nun jeder das Upgrade vornehmen und VISU & IFTTT testen. Alle Info hier: viewtopic.php?f=8&t=5074
Timberwolf VISU jetzt mit NEUEM Layout Editor
Freie Anordnung, Reihenfolge und Größe der Widgets - viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/06SeuHRJ
NEU! Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Damit kann nun jeder das Upgrade vornehmen und VISU & IFTTT testen. Alle Info hier: viewtopic.php?f=8&t=5074
[Frage] Abgastemperatursensoren
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 3585
- Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
- Hat sich bedankt: 1253 Mal
- Danksagung erhalten: 1649 Mal
PT1000 Fühler bekommst aber ins KNX.
Was alles ins Esera rein geht müsstest mal bei Esera fragen.
Im KNX würde ich einfach schauen ob es nicht eine wie auch immer gelagerte Busschnittstelle vom der Heizung gibt, da bekäme man dann bestimmt noch viel mehr als die Betreibsstunden des Brenners. Ansonsten ggf. noch über Strommessaktoren nachdenken, mit einem Wirkleistungsmesser oder den ABB-Messonden vom CMS700, wenn es noch einige mehr Stromkreise gibt die zu überwachen sind.
Was alles ins Esera rein geht müsstest mal bei Esera fragen.
Im KNX würde ich einfach schauen ob es nicht eine wie auch immer gelagerte Busschnittstelle vom der Heizung gibt, da bekäme man dann bestimmt noch viel mehr als die Betreibsstunden des Brenners. Ansonsten ggf. noch über Strommessaktoren nachdenken, mit einem Wirkleistungsmesser oder den ABB-Messonden vom CMS700, wenn es noch einige mehr Stromkreise gibt die zu überwachen sind.
Grüße
Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension
Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension
-
- Reactions:
- Beiträge: 201
- Registriert: Mo Dez 02, 2019 10:20 pm
- Wohnort: Hannover
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 114 Mal
Hallo Silias,
Bei dem von dir verlinkten Fühler, geht der Messbereich nur bis 85 °C.
Wenn du einen PT1000 nutzen willst, benötigst du einen Messumformer wie diesen
https://www.sensorshop24.de/norm-bzw-hu ... 10v-4-20ma
Und gibst das 0-10 V Signal auf einen Advanced Mulitisensor
https://shop.elabnet.de/1-wire/montage/ ... t_737_1816
Aber wenn es nur um die Erkennung von ein/aus geht,
ist die von Göran vorgeschlagene Strommessung sicherlich um ein vielfaches Stör-unempfindlicher.
Die Nutzung einer ggf. vorhandenen Schnittstelle zuf Heizung wäre sicher die eleganteste Lösung.
Ich warte nur noch auf die Modbus-auf-USB-Module... und nen langen Winter...
Bei dem von dir verlinkten Fühler, geht der Messbereich nur bis 85 °C.
Wenn du einen PT1000 nutzen willst, benötigst du einen Messumformer wie diesen
https://www.sensorshop24.de/norm-bzw-hu ... 10v-4-20ma
Und gibst das 0-10 V Signal auf einen Advanced Mulitisensor
https://shop.elabnet.de/1-wire/montage/ ... t_737_1816
Aber wenn es nur um die Erkennung von ein/aus geht,
ist die von Göran vorgeschlagene Strommessung sicherlich um ein vielfaches Stör-unempfindlicher.
Die Nutzung einer ggf. vorhandenen Schnittstelle zuf Heizung wäre sicher die eleganteste Lösung.
Ich warte nur noch auf die Modbus-auf-USB-Module... und nen langen Winter...
Schöne Grüße
Peer
TWS 2400 #466 // Wartungs-VPN: aktiv // Reboot: nach Rücksprache
Peer
TWS 2400 #466 // Wartungs-VPN: aktiv // Reboot: nach Rücksprache
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 9689
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 4831 Mal
- Danksagung erhalten: 7633 Mal
- Kontaktdaten:
Guten Morgen Silias und hezlich willkommen hier im Forum.
Bei allen siliziumbasierten Temperaturfühlern ist der Messbereich auf etwa 120 °C begrenzt.
Der von Dir ausgesuchte 1-Wire Hülsenfühler kann bis 85 °C bei Zweidrahtanschluss und bis 125 °C bei Anschluss mit drei Drähten.
Alternativen haben Dir die Kollegen hier schon gesagt.
Insbesondere im Bereich Modbus gibt es sehr günstige Module in China für PT1000 dran. Brauchst dann aber auch ein Modbus Gateway. Im der Version 2.0 des Timberwolf Servers wird ein solches erhalten sein.
lg
Stefan
Nein.SiliasEL hat geschrieben: ↑So Sep 06, 2020 5:30 pmIst dieser Sensor für meinen Anwendungsfall geeignet?
https://shop.elabnet.de/1-wire/montage/ ... n_746_1831
Bei allen siliziumbasierten Temperaturfühlern ist der Messbereich auf etwa 120 °C begrenzt.
Der von Dir ausgesuchte 1-Wire Hülsenfühler kann bis 85 °C bei Zweidrahtanschluss und bis 125 °C bei Anschluss mit drei Drähten.
Es ist die Temperaturbelastbarkeit der Isolation der Leitung selbst. Das ist eine Angabe für diejenigen Nutzer, welche die Leitung an einem Ort mit höheren Temperaturen vorbeiführen müssen, etwa eine heiße Glühfadenlampe.
Alternativen haben Dir die Kollegen hier schon gesagt.
Insbesondere im Bereich Modbus gibt es sehr günstige Module in China für PT1000 dran. Brauchst dann aber auch ein Modbus Gateway. Im der Version 2.0 des Timberwolf Servers wird ein solches erhalten sein.
lg
Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de