Moin, Moin!
ich habe einen neuen Multisensor erhalten. Aber es ist kein Aufkleber für die Kabelbelegung bei und in der Anleitung usw. steht auch nichts
https://shop.elabnet.de/1-wire/montage/ ... e_717_1756
Die Aderfarben sind rot - schwarz - orange und braun.
Bei einem anderen den ich davon verbaut habe hab ich in den Unterlagen
schwarz - GND
rot VDD
braun - Data
ist das noch so geblieben?
Weiß wer, was was ist?
By the way: wieso sind die Aderfarben eigentlich nicht immer gleich? bei den Temp Sensoren ist GND immer blau, weiß Data und schwarz VDD.
Danke
Daniel
NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
Optimierte Darstellung von VISU Editor und VISU Client - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/8HzePCm3
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur IP 10
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
Optimierte Darstellung von VISU Editor und VISU Client - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/8HzePCm3
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur IP 10
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
[Frage] Kabelbelegung Wiregate Multisensor mit Filterkappe
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 42
- Registriert: Sa Jul 13, 2019 12:20 pm
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Kabelbelegung Wiregate Multisensor mit Filterkappe
Zuletzt geändert von daniel29 am Mi Sep 02, 2020 2:44 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Timberwolf 2600 #332, VPN offen, Reboot bitte nur nach Absprache
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 9750
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 4867 Mal
- Danksagung erhalten: 7763 Mal
- Kontaktdaten:
Hallo Daniel,
ich lasse das klären und warum kein Aufkleber dran ist.
Die verschiedenen Adernfarben hängen mit verschiedenen Vor-Lieferanten für die Kabel zusammen und die kaufen dann mal die 50 km Rolle von dem einen und mal von dem anderen. Es hat sich über die letzten 20 Jahre als schwer umsetzbar ergeben, dass man immer die gleichen Farben bekommt.
lg
Stefan
ich lasse das klären und warum kein Aufkleber dran ist.
Die verschiedenen Adernfarben hängen mit verschiedenen Vor-Lieferanten für die Kabel zusammen und die kaufen dann mal die 50 km Rolle von dem einen und mal von dem anderen. Es hat sich über die letzten 20 Jahre als schwer umsetzbar ergeben, dass man immer die gleichen Farben bekommt.
lg
Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.