Seite 9 von 11

Re: [BLOG] Produktion Bodenfeuchtesensoren & Ventilaktoren

Verfasst: Di Aug 04, 2020 6:37 pm
von FabKNX
Bei so viel Erfahrung hier mit AC Ventilen muss ich doch Mal fragen wie ihr das mit der AC Spannungsversorgung gelöst habt.
Es gibt ja nicht so viele Netzteile/Trafos am Markt.
Gibt es Empfehlungen, welchen Trafo ich draussen in einem Unterverteiler nutzen kann?

Re: [BLOG] Produktion Bodenfeuchtesensoren & Ventilaktoren

Verfasst: Do Aug 06, 2020 2:48 pm
von FabKNX
Ventilaktor ist da. Ventile noch nicht.
Hat noch jemand eine Empfehlung für einen guten 24V AC Trafo?

Re: [BLOG] Produktion Bodenfeuchtesensoren & Ventilaktoren

Verfasst: Do Aug 06, 2020 3:13 pm
von Robert_Mini
Ich hab bei mir ein MeanWell am Start.


lg
Robert

Re: [BLOG] Produktion Bodenfeuchtesensoren & Ventilaktoren

Verfasst: Do Aug 06, 2020 3:31 pm
von FabKNX
ist aber kein AC Netzteil / Trafo.
Die Hunter Magnetventile sind aber meist AC.

Re: [BLOG] Produktion Bodenfeuchtesensoren & Ventilaktoren

Verfasst: Do Aug 06, 2020 6:56 pm
von Sensej
FabKNX hat geschrieben: Do Aug 06, 2020 3:31 pm ist aber kein AC Netzteil / Trafo.
Die Hunter Magnetventile sind aber meist AC.
Hallo Fabian,
Für die Ventilaktoren mit AC/DC passt es :)
Wie ist es, kann man Ventile und Ventilaktoren an ein Netzteil anschließen?

MfG Juri

Re: [BLOG] Produktion Bodenfeuchtesensoren & Ventilaktoren

Verfasst: Do Aug 06, 2020 7:28 pm
von Robert_Mini
FabKNX hat geschrieben: Do Aug 06, 2020 3:31 pm ist aber kein AC Netzteil / Trafo.
Die Hunter Magnetventile sind aber meist AC.
Richtig, ein Blick in die Verteilung offenbart ein Comatec 24V / 20W Netzteil (ganz rechts). Wie ich auf 20W gekommen bin weiß ich ehrlicherweise nicht mehr.

Lg
Robert
2711B2A6-EF36-491E-9F84-CAFB0DA84323.jpeg

Re: [BLOG] Produktion Bodenfeuchtesensoren & Ventilaktoren

Verfasst: Do Aug 06, 2020 7:48 pm
von CHD
Hallo Fabian,

ich habe mir auch ein Comatec besorgt.
image.jpg
Ich hatte mich an die Datenblätter der Ventile gehalten: Die Hunter, die ich habe, ziehen beim Einschalten über 400mA und benötigen dann in Haltestellung noch über 200mA. Ich plane auch mehr als ein Ventil parallel zu nutzen. Plus noch etwas Reserve und dann viel die Wahl auf diese Baugrösse. Der Preisunterschied ist eben auch nicht so groß zu den kleineren Varianten 🤷🏼‍♂️.

Es gab hier auch schon mal einen Thread dazu, wo wir uns über Trafos ausgetauscht haben.

Gruß, Christian

Re: [BLOG] Produktion Bodenfeuchtesensoren & Ventilaktoren

Verfasst: Do Aug 06, 2020 7:52 pm
von CHD
Hier ist der Link:

viewtopic.php?f=47&t=2157

Re: [BLOG] Produktion Bodenfeuchtesensoren & Ventilaktoren

Verfasst: Do Aug 06, 2020 8:16 pm
von CHD
StefanW hat geschrieben: Sa Aug 01, 2020 8:38 pm==> Ventile benötigen durchaus bis 1 Watt Leistung, vier davon dann auch vier Watt und wer mehr Ventile im Einsatz hat dann auch mehr.
lg
Stefan
Sorry, ich verstehe hier nicht die Berechnung. Bei 24V und sagen wir mal 200mA kommen doch rechnerisch ein paar Watt mehr raus. :confusion-scratchheadyellow:

VG, Christian

Re: [BLOG] Produktion Bodenfeuchtesensoren & Ventilaktoren

Verfasst: Fr Aug 07, 2020 8:31 am
von Robert_Mini
Danke Christian! Ich denke ich hab da auch mit 5W/Ventil gerechnet und daher 20W am Trafo.
Lg
Robert