Seite 1 von 1

[V 3.5.1] Stromversorgung über 1-Wire: maximale Leistung an VDD-5V?

Verfasst: Do Mär 09, 2023 10:05 pm
von MoseP
Hallo zusammen,

ich möchte dort, wo mein 1-Wire-System liegt, eine kleine Messbox betreiben, die ich mit 5V versorgen müsste. Wenn ich das über die 1-Wire-Verkabelung über VDD-5V machen kann spare ich mir weitere Netzteile, Kabel etc.
Deshalb meine Frage: Was ist die maximale Leistung, die bei einem TWS 3500M am VDD (5V) zur Verfügung steht? (in mA oder W)

Grüsse
André

Re: Stromversorgung über 1-Wire: maximale Leistung an VDD-5V?

Verfasst: Do Mär 09, 2023 10:11 pm
von Mibr85
Hallo André
Nochmal der Hinweis bitte immer die SW Version deines TWS in eckigen Klammern angeben.
Danke

Re: Stromversorgung über 1-Wire: maximale Leistung an VDD-5V?

Verfasst: Fr Mär 10, 2023 2:48 pm
von Robert_Mini
Im Bezug auf eventuelle Masseschleifen wird nach meinem Wissen vom Betrieb von weiteren Geräten im TWS/1-wire System stark abgeraten.
Bei einem Bussystem wie 1-wire würde ich das auf keinem Fall machen, denn wenn du später mal die Sensoren erweiterst, könnten dennoch Probleme daraus auftreten, die du heute noch nicht siehst. Dies dann zu finden wird schwierig.
Ein 5V Netzteil kostet 13€...

lg
Robert

Re: Stromversorgung über 1-Wire: maximale Leistung an VDD-5V?

Verfasst: Sa Mär 11, 2023 9:02 am
von MoseP
Danke für die Hinweise. Ich versuch’s nochmal:
1) Die Softwareversion für eine Hardware-/Technologiefrage, warum nicht. [3.5.1 Rock the House]
2) Gerne lasse ich mich über Probleme aufklären, die ich noch nicht sehe, dafür bin ich hier. Der Hinweis zu den Masseschleifen ist gut, aber hierbei handelt sich um einen optischen Sensor mit Funksender - hatte ich nicht erwähnt. Gibt es weitere Beschränkungen von 1Wire am TWS, die ich berücksichtigen sollte?
3) Das Netzteil ist erwartungsgemäss nicht das Problem, das liegt hier. Aber am Ort des Sensors gibt es keine 230 V, sondern 1Wire. Daher meine Frage: Kann ich den Sensor/Sender am VDD betreiben? Wieviel Leistung darf er haben?

Re: [V 3.5.1] Stromversorgung über 1-Wire: maximale Leistung an VDD-5V?

Verfasst: Sa Mär 11, 2023 6:57 pm
von maggyver
Hallo André,

danke das du einen eigenen "thread" eröffnet hast.

Nun zu deinen Anfragen, soweit mir bekannt ist, wurde in der TWS 3500-Reihe ein Standard-Busmaster verbaut.
Laut dem Datenblatt des Standard-Busmaster kann hier aus VDD (5V) ein maximaler Strom von 20mA entnommen werden, wenn keine 1-Wire Geräte angeschlossen sind.

Robert, hat dich schon auf die eventuelle Problematik mit der Masseschleife hingewiesen.
Das Bussystem ist nur für die Versorgung seiner Bussteilnehmer konzipiert.
Von jeglicher andersweitigen Modifikation würde ich dringend abraten.


Besteht keine andere Möglichkeit?

Re: [V 3.5.1] Stromversorgung über 1-Wire: maximale Leistung an VDD-5V?

Verfasst: Sa Mär 11, 2023 10:52 pm
von Judas_z
Hallo ihr lieben,

ich klinke mich mal kurz ein. Aus den 5 V des 1-Wire kann beim Timberwolf Server theoretisch 350 mA entnommen werden (ab ca 500 mA springt ein Überstomschutz an). Maggyver hat an sich nicht unrecht, jedoch haben wir diesen Busmaster um eine stärkere Stromversorgung, wie auch andere Details (spezielle Filter, BusBoost usw) verbessert. Leztenendes wollten wir ohne einen kompletten PBM wie im 950/60 zu integrieren dennoch die bestmögliche 1-Wire Integration bieten trotz unserer Ambtiontion die Gestehungskosten möglichst niedrig zu halten um den Server möglichst günstig anbieten zu können.
Aber: abhängig von der Länge des Busses kann bei hohen Strömen auch die Länge des Kabels zum Problem werden. Es ist deshalb mal abgesehen von der potentiellen Störungen des Verbrauchers auch evtl sein Stromverbauch ein Problem. 1-Wire an sich richtig betrieben ist sehr stabil auch über große Strecken. Aber es ist einfach nicht darauf ausgelegt Lasten zu betreiben, sondern sparsame Sensoren.

Was den konkreten Einzelfall betrifft kannst du probieren, ob es bei dir läuft sofern diese Box mit nichts störendem elektrisch verbunden ist (es kann sich auch Störstrahlung einkobbeln). Aber das ist alles andere als eine Empfehlung oder Garantie in welcher Form auch immer. Dafür ist 1-Wire einfach nicht gedacht und potentielle Probleme mit unbekannter Hardware sind für uns schlicht und ergreifend nicht supportbar.

Re: [V 3.5.1] Stromversorgung über 1-Wire: maximale Leistung an VDD-5V?

Verfasst: Sa Mär 11, 2023 11:32 pm
von Robert_Mini
Eine Frage hätte ich dazu trotzdem: könnte man die 5V (oder dann gleich 12V) nicht analog zum VOC-Sensor mit der 4. Ader zu GND betreiben?

Alternativ könnte man auch noch parasitären Betrieb von 1-wire und 2 Adern für den Zusatzsensor probieren.

Lg Robert

Re: [V 3.5.1] Stromversorgung über 1-Wire: maximale Leistung an VDD-5V?

Verfasst: So Mär 12, 2023 9:30 am
von maggyver
Hallo,

danke Julian für deinen Erklärung.

Robert, ich würde in diesem Fall die 12 Volt über die 4. Ader einspeißen und direkt vor Ort eine galvanisch Trennung erzeugen. Dazu könnte man den 1-Wire Aktor für vier Ventile, Relais oder LED (AC/DC) einsetzen, um daraus eine galvanisch getrennte Spannungsversorgung (5V) des externen Gerätes zu erzeugen. Die Baugruppe würde ich als Stich (Substich) abgehend zum 1-Wire Bussystem (Stich) anschalten, da am abgehend Busanschluss der Baugruppe, die VDD (5V) über den lokalen DC/DC-Wandler versorgt wird. Da wird halt nur GND und VDD für die externe Anschaltung genutzt.

André, beherzige die Ausführung von Julian dazu.
Judas_z hat geschrieben: Sa Mär 11, 2023 10:52 pm Was den konkreten Einzelfall betrifft kannst du probieren, ob es bei dir läuft sofern diese Box mit nichts störendem elektrisch verbunden ist (es kann sich auch Störstrahlung einkobbeln). Aber das ist alles andere als eine Empfehlung oder Garantie in welcher Form auch immer. Dafür ist 1-Wire einfach nicht gedacht und potentielle Probleme mit unbekannter Hardware sind für uns schlicht und ergreifend nicht supportbar.