Seite 1 von 2

Probleme mit Busmaster

Verfasst: Di Jan 17, 2023 4:52 pm
von Wiregater
Hallo,

mein Wiregate zeigt mir keine Werte der verbauten 1wire-Temperatursensoren an.
(Kann leider nicht sagen, ob das jemals funktioniert hat).
Allerdings wird bereits der Busmaster "rot" als mit Fehlerstatus angezeigt (siehe Bild)
Woran kann das liegen? Defekter Busmaster?

Auch die Sensoren sind alle "rot" (siehe Foto 2) und zeigen keine Werte an.

Re: Probleme mit Busmaster

Verfasst: Di Jan 17, 2023 5:11 pm
von gbglace
Ja das ist hier das aktuellere Forum für diese Art Fragen.

Aber wie schon hier https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6f ... ost1838168
gefragt.

Wie kommt es das Dir unbekannt ist ob das jemals funktioniert hat. Die WG werden jetzt seit wohl 5 Jahren nicht mehr als Neuwahre verkauft. Und Geräte der ersten Generationen haben die statistische Lebensdauer der HW schon deutlich überschritten.

Und bitte auch gern mal die ID des WG hier notieren, das gibt auch Hinweise über das Alter.

Hier im Forum wirst auch andere Beiträge mit den üblichen Symptomen eines langsam sterbenden WG wegen Tod der SD Karte lesen oder diversen eher mechanischen Fehlern in der Verkabelung.

Re: Probleme mit Busmaster

Verfasst: Di Jan 17, 2023 6:02 pm
von StefanW
gbglace hat geschrieben: Di Jan 17, 2023 5:11 pmJa das ist hier das aktuellere Forum für diese Art Fragen.
Dies ist der Marktplatz für Privat-zu-Privat-Verkauf, bitte richtig einsortieren


Stefan

Re: Probleme mit Busmaster

Verfasst: Di Jan 17, 2023 7:43 pm
von gbglace
Ups, das sehe ich immer nicht, weil ich immer über die Seite ungelesene Beiträge einsteige.

Re: Probleme mit Busmaster

Verfasst: Mi Jan 18, 2023 9:22 am
von Wiregater
Sorry, falls ich im falschen Forum (Marketplace) gepostet haben sollte.

Und danke für die Antworeten.

Für mich ist halt jetzt die Frage, ob ich Zeit und Geld in die Ertüchtigung der 1wire-Sensorik stecke (evtl. neuer Busmaster, evtl. Timberwolf oder ähnlich 1wire-Zentrale, ...) oder ob ich die paar Temperaturwerte, die ich wirklich brauche (bzw. wissen will) direkt über KNX-Sensoren erhebe.

Ist letztenendesv eine Frage des Preises und der Zukunftssicherheit...

PS: das Wiregate ist 11 Jahre alt (Updates funktionieren auch nicht mehr) und somit geht es wohl HW-mäßig seinem EOL entgegen...

Re: Probleme mit Busmaster

Verfasst: Mi Jan 18, 2023 9:38 am
von maggyver
Hallo,

es kommt halt immer darauf an was als Basis bei 1-Wire oder KNX vorhanden ist.

Wenn man jetzt mal annimmt, dass du den Busmaster und das Wiregate gegen den TWS ersetzt, und das gegen die Anschaffungskosten für KNX-Temperatursensoren vergleichst, unter der Annahme das du alles austauschen oder nachrüsten kannst ohne weiter zusätzliche Folgekosten zu produzieren, wird der Unterschied aus Kostensicht kaum bemerkbar sein.

Die weiteren Betriebskosten einer 1-Wire Installation sind erheblicher niedriger als dies bei KNX der Fall sein würde.

Nun die zusätzlichen Möglichkeiten, die ein TWS bietet ... sind jetzt mal nicht betrachtet, dafür würdest du dann aber auf der KNX-Seite wieder zusätzliche Komponenten benötigen.

Re: Probleme mit Busmaster

Verfasst: Mi Jan 18, 2023 10:27 pm
von StefanW
Hi,
Wiregater hat geschrieben: Mi Jan 18, 2023 9:22 amFür mich ist halt jetzt die Frage, ob ich Zeit und Geld in die Ertüchtigung der 1wire-Sensorik stecke (evtl. neuer Busmaster, evtl. Timberwolf oder ähnlich 1wire-Zentrale, ...) oder ob ich die paar Temperaturwerte, die ich wirklich brauche (bzw. wissen will) direkt über KNX-Sensoren erhebe.
Selbst ein Timberwolf Server 3500M kostet weniger, als das WireGate (mit notwendigem Zubehör) gekostet hat, hat aber 50-fach mehr Leistung, klickst sich einfach auf die Hutschiene und hat die dutzendfache Funktionalität.

Wenn Du erstmal siehst, wie einfach man damit Fehler in seiner KNX Anlage findet (Busmonitor mit Logging), wie man per Modbus die Heizungsanlage, den PV-Speicher, den Wechselrichter, die Zwischenzähler und die Wandladestation einbindet, dann wirst sehen, dass diese Investition sich lohnt.

Auf wenigstens 10 Jahre gerechnet, reden wir von fünf Euro im Monat.

lg

Stefan

Re: Probleme mit Busmaster

Verfasst: Mi Jan 18, 2023 11:22 pm
von Robert_Mini
Wiregater hat geschrieben: Mi Jan 18, 2023 9:22 am Ist letztenendesv eine Frage des Preises und der Zukunftssicherheit...
Diese Frage ist berechtigt aber auch leicht zu beantworten:
Mit den KNX Sensoren sparst du vielleicht 2-300€, aber mit den Features des TWS bekommst du das früher oder später zurück. Sei es PV, Wallbox, Logik, Visu, Stromzähler, Alexa, Anbindung von Haushaltsgeräten…

Mich würde es wundern, wenn da nicht was dabei ist, was die Differenz locker zurückspielt! Jedes Extragerät für KNX kostet mehr als 300€. Schau mal, was ein Alexa-Interface für KNX kostet oder Modbus… (von der Leistungsfähigkeit hat nicht zu reden).

Wenn du nur eine Funken Leidenschaft für das Thema Smarthome hast (was ich annehme), dann würde ich keine Sekunde überlegen.

LG
Robert

Re: Probleme mit Busmaster

Verfasst: Mo Jan 23, 2023 7:05 pm
von Wiregater
Update:
wenn ich die Leitung zu den Sensoren vom Busmaster trenne, dann wird der Busmaster grün.
Verbinde ich die Leitung wieder, so wird er wieder rot.

Das Problem scheint also nicht am Busmaster, sondern irgendwie an den Sensoren oder an der Leitung zu diesen zu liegen.

Um dies zu prüfen, müsste es doch gehen, einen 1wire-Sensor direkt an den Busmaster anzuschließen und dann das Verhalten zu beobachten.
da 1wire imho kein weiteres Setup erfordert, müsste der Sensor ja vom Wiregte erkannnt werden und dessen Wert angezeigt werden.
Richtig?

Re: Probleme mit Busmaster

Verfasst: Mo Jan 23, 2023 7:09 pm
von FabKNX
Ja. Kannst du genau so machen.

Bitte schau genau deine Verbindungen an. Meist sind es die Leitungsenden, die man schon 500x rein und rausgefummelt hat. Oder Brüche in starren Leitern. Gern Mal ordentlich an den Adern ziehen wenn die Adern in der Klemme stecken.