Hallo,

auch mit UTP Kabel gibt es noch Probleme der Multisensor an POS 4 wird zwar als Slave in der Schnittstellenübersicht gefunden aber die einzelnen Sensoren bleiben im Gerätemanager Offline....

Ich werde morgen nochmal alle Klemmstellen überprüfen.

Schöne Grüße

Matthias

Re: Problem inbetriebnahme Bus

Verfasst: Mo Okt 18, 2021 6:49 am
von maggyver
Hallo,

steckst du vor Arbeiten am Leitungsnetz dieses auch vom TWS ab?

Wenn nicht dann mach das mal bitte, nach dem Umbau/Kontrolle starte den TWS neu und anschließend probiere nochmals das "Einlesen" der 1Wire-Geräte.

Ich weiß auch nicht was du an deinem Multi I/O angeschaltet hast, eventuell alles mal aufzuzeichnen und dann einen Schritt zurückzumachen um sich das Ganze mal anzusehen.


Grüße

René

Re: Problem inbetriebnahme Bus

Verfasst: Sa Dez 11, 2021 9:02 pm
von ROI111
Hallo,

ich habe es geschafft. Nach ca. 1 Jahr sporadischem bastelns läuft meine OG ohne Probleme.

Heute habe ich die letzten beiden Dosen die ich unter Putz gelegt habe aufgemacht (Meine Frau ist überhaupt nicht glücklich..., weshalb ich damit bis ganz zuletzt gewartet habe) und eine schlechte Klemmstelle gefunden. Jedoch erstmal kein Unterschied :cry: . Immer noch manche Sensore gestört oder Offline

Da die schlechte Klemmstelle die allerletze in meinem Ring war, war es nun möglich das andere Ende meines zur Sicherheit verlegten Rings zu nutzen und das andere tot zu legen. Siehe da es funktioniert :D :dance: Scheinbar gibt es mit der einen Steigleitung ein Problem ....

Damit ist mein Abend nun gerettet :D

Schöne Grüße

Roi

Re: Problem inbetriebnahme Bus

Verfasst: Sa Dez 11, 2021 9:28 pm
von gbglace
Du hattest das 1-wire also als offenen Ring von Verteilung >>> zurück zum Verteiler gezogen und das angeschlossene Ende hatte eben reichlich Sensoren und das andere nicht angeschlossene war dann also ein langes Stück CU hinter den letzten Sensoren, die ggf eh in kleinen Bäumen usw. an die Ringleitung geklemmt sind. Jetzt bist zum letzten Sensorabzweig gegangen und hast das lose lange Ende Leitung zurück zum Verteiler abgetrennt.

Interessant, Wäre dann ggf. ein Abschlusswiderstand an dem im Verteiler zurückkommenden Leitungsende auch eine Lösung gewesen? Es gibt ja einige Bus-Systeme wo solch ein loses Ende zu terminieren ist. Bei 1-wire ja eigentlich nicht wirklich aber nach einem relativ langen leeren Leitungsende?

Re: Problem inbetriebnahme Bus

Verfasst: Sa Dez 11, 2021 10:10 pm
von Sun1453
@ROI111 Glückwunsch das es jetzt klappt.

Re: Problem inbetriebnahme Bus

Verfasst: Sa Dez 11, 2021 10:14 pm
von ROI111
@gbglace Auch jetzt habe ich das lange ungenutzte Stück Kabel am Bus angeschlossen, halt nur im Verteiler nicht aufgelegt.

Re: Problem inbetriebnahme Bus

Verfasst: So Dez 12, 2021 12:12 am
von gbglace
Ach das war vorher aufgelegt und ein echter Ring? Ja das macht man auch nicht. Auflegen kann man die Enden, dann aber nicht gebrückt zum anderen Ende und nicht gebrückt zu anderen rückkommenden Leitern und natürlich nicht verbunden mit Busmaster und Spannungsversorgung, eben nur in einer Klemme terminiert. Weil Lose Enden Leiter hat man auch nicht im Verteiler.

Re: Problem inbetriebnahme Bus

Verfasst: So Dez 12, 2021 7:52 am
von ROI111
Nein es war vorher auch kein echter Ring. Ich wollte damit sagen, dass ich bis auf das Ende das ich aufgelegt habe nichts verändert habe.
Vorher war Ende A aufgelegt und Ende B hing unaufgelegt neben dem Verteiler. Nun ist B aufgelegt und A hängt unaufgelegt neben dem Verteiler.

Schöne Grüße

Roi

Re: Problem inbetriebnahme Bus

Verfasst: So Dez 12, 2021 8:49 am
von gbglace
Ahh ja nun ist es verstanden. Dann wohl wirklich ne eigenartige Sache.

Das eine Ende würde ich aber eben auch noch auflegen (etwas separat und dokumentiert), damit es eben nicht so lose rumbaumelt.