Hallo,
ich habe wohl nun verstanden, dass der Professional Busmaster bis zu 700 Lasteinheiten auf dem 1Wire-Bus parasitär versorgen kann.
Ich finde aber auf shop.wiregate.de nicht die Information, welcher Sensor wieviele Lasteinheiten beansprucht. Leider kann man nach "LE" auch nicht so besonders gut suchen, weil das einfach zu häufig in anderen Worten vorkommt.
Wo finde ich z.B. für den "1-Wire Temperatur-und Multisensoren für WireGate & Timberwolf Server (Bauform B-Serie) - Professional Line" wieviele LE er braucht? Muss ich mir das aus der maximalen Leistungsaufnahme von 2,5 mW und einer LE = 10 µA und dem Ohmschen Gesetz selbst ausrechnen? Oder kann ich aus der Tabelle im Katalog Seite 43 schließen, dass ein reiner Temperatursensor ~ 9 LE, ein Multisensor 35 LE, ein Umgebungslichtsensor 70 LE und ein Supermultisensor 100 LE zieht?
Grüße
Marc
UPGRADE IP 9 verfügbar!
Timberwolf VISU jetzt mit NEUEM Layout Editor
Freie Anordnung, Reihenfolge und Größe der Widgets - viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/06SeuHRJ
NEU! Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Damit kann nun jeder das Upgrade vornehmen und VISU & IFTTT testen. Alle Info hier: viewtopic.php?f=8&t=5074
Timberwolf VISU jetzt mit NEUEM Layout Editor
Freie Anordnung, Reihenfolge und Größe der Widgets - viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/06SeuHRJ
NEU! Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Damit kann nun jeder das Upgrade vornehmen und VISU & IFTTT testen. Alle Info hier: viewtopic.php?f=8&t=5074
Welcher Sensor zieht wieviele Leistungseinheiten?
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 345
- Registriert: Di Okt 02, 2018 4:28 pm
- Wohnort: St. Ilgen, Baden-Württemberg
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danksagung erhalten: 82 Mal
- Kontaktdaten:
Welcher Sensor zieht wieviele Leistungseinheiten?
--
Marc Haber, St. Ilgen. Freier IT-Berater, Debian Developer.
TWS 950Q #326, VPN auf Anfrage - KNX, 1Wire (13/55/54 Slaves), MQTT, Cometvisu, viel Grafana, ganz ein bisschen Logik.
Marc Haber, St. Ilgen. Freier IT-Berater, Debian Developer.
TWS 950Q #326, VPN auf Anfrage - KNX, 1Wire (13/55/54 Slaves), MQTT, Cometvisu, viel Grafana, ganz ein bisschen Logik.
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 9689
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 4831 Mal
- Danksagung erhalten: 7633 Mal
- Kontaktdaten:
Hallo Marc,
seit dem PBM ist die Unterstützung für parasitär angeschlossene Sensoren so leistungsstark, dass in der Praxis keine Probleme mehr auftreten.
Eine Lasteinheit entspricht 10 uA. Eine Liste findet man in der Bedienungsanleitung:
LG
Stefan
seit dem PBM ist die Unterstützung für parasitär angeschlossene Sensoren so leistungsstark, dass in der Praxis keine Probleme mehr auftreten.
Eine Lasteinheit entspricht 10 uA. Eine Liste findet man in der Bedienungsanleitung:
LG
Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
- Reactions:
- Beiträge: 345
- Registriert: Di Okt 02, 2018 4:28 pm
- Wohnort: St. Ilgen, Baden-Württemberg
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danksagung erhalten: 82 Mal
- Kontaktdaten:
Dankeschön! Die Tabelle hatte ich gefunden, nur nicht mit den zusätzlichen Informationen.
Grüße
Marc
Grüße
Marc
--
Marc Haber, St. Ilgen. Freier IT-Berater, Debian Developer.
TWS 950Q #326, VPN auf Anfrage - KNX, 1Wire (13/55/54 Slaves), MQTT, Cometvisu, viel Grafana, ganz ein bisschen Logik.
Marc Haber, St. Ilgen. Freier IT-Berater, Debian Developer.
TWS 950Q #326, VPN auf Anfrage - KNX, 1Wire (13/55/54 Slaves), MQTT, Cometvisu, viel Grafana, ganz ein bisschen Logik.