Seite 3 von 3

Re: [v1.6.0 RC4] Bus Instabil mit 5. VOC

Verfasst: Mi Sep 02, 2020 9:01 pm
von StefanW
BugRoger hat geschrieben: Mi Sep 02, 2020 6:12 pmDas glaube ich inzwischen auch. Genau das Stück Leitung liegt im Estrich. :|
Hast Du Wechselrichter / Drehzahlsteller oder ähnliches im Haus? Weil das kann EMV mäßig die Netze durchaus "verseuchen". In solchen sehr sehr seltenen Fällen hat es auch genutzt, bei dem EINEN Abschnitt die (ansonsten nicht angeschlossene) Schirmung auf GND zu legen. Auf einer Seite. (Bitte nicht beidseitig und auch nicht auf PE, letzteres wegen Schutz vor Isolationsschäden bei Überspannung).

lg

Stefan