Gabi hat geschrieben: ↑Mo Nov 18, 2019 2:41 pm
Den unter b) erwähnten Feuchtesensor konnte ich auch per direktem Kommando nicht ansprechen. Hier bitte die Verkabelung überprüfen (der DS2438 ist empfindlicher gegen Störungen).
Wenn möglich, den Sensor als einzigen Sensor nah am Busmaster anstecken. Oder den Bus zunächst halbieren, wenn der Sensor sich in der ersten Hälfte befindet.
Hallo Gabi,
den unter b) erwähnten Kabel-Multisensor habe ich jetzt ausgebaut und deutlich näher an den Busmaster angeschlossen. In der 1-Wireschleife befinden sich noch einige Feuchtesensoren deutlich weiter weg als dieser Sensor jetzt und diese funktionieren problemlos. Das Verhalten ist gleich geblieben. Stecke ich den Kabel-Multisensor an den Bus an wird der Temp- und der ID-Chip erkannt, der Feuchtechip nicht:
Kabel-Multisensor angeschlossen.png
Stecke ich ihn ab wird das Abstecken korrekt erkannt:
Kabel-Multisensor nicht angeschlossen.png
Löschen kann ich den Sensor leider nicht weil er zwar unter Slaves, aber nicht unter Devices erkannt wird. Hier ein Screenshot von Devices:
Devices.png
Könntest du bitte via Fernwartung den Sensor löschen und neu hinzufügen. Evtl. hilft es. Oder hast du eine bessere Idee?
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.