[Gelöst] [V1.5 RC5 RC8] Sensorprobleme VOC V3.1 TWS 425
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Hi,
zur Verdrahtung nutze ich eine J-Y(ST)Y 2x2x0,8
Im Grunde habe ich die folgende Verdrahtung:
VDD (gelbe Leitung) Brücke ich bei einem VOC durch eine separate WAGO 243.
Bei Temp- und Multi-sensoren ist VDD angeschlossen.
Bei Temp- und Multi-sensoren Brücke ich die 12V (weiße Leitung) durch eine WAGO 243
Am Busmater habe ich GND (Schwarze Leitung) auf GND 12V gebrückt.
Ansonsten ist GND bei jedem Sensor angeschlossen.
1W (Data) (rote Leitung) ist an jedem Sensor angeschlossen.
Ich habe keine Abzweigungen. Es ist alles in Reihe. Vom Busmaster zur ersten Dose, dann zur zweiten, usw. über alle Etagen.
Einen Kurzschluss/12V auf 5V Klemme schließe ich aus. Weil ich eine Draht abisoliere und dann anstecke. Nächster Draht usw.
VG
Tobi
zur Verdrahtung nutze ich eine J-Y(ST)Y 2x2x0,8
Im Grunde habe ich die folgende Verdrahtung:
VDD (gelbe Leitung) Brücke ich bei einem VOC durch eine separate WAGO 243.
Bei Temp- und Multi-sensoren ist VDD angeschlossen.
Bei Temp- und Multi-sensoren Brücke ich die 12V (weiße Leitung) durch eine WAGO 243
Am Busmater habe ich GND (Schwarze Leitung) auf GND 12V gebrückt.
Ansonsten ist GND bei jedem Sensor angeschlossen.
1W (Data) (rote Leitung) ist an jedem Sensor angeschlossen.
Ich habe keine Abzweigungen. Es ist alles in Reihe. Vom Busmaster zur ersten Dose, dann zur zweiten, usw. über alle Etagen.
Einen Kurzschluss/12V auf 5V Klemme schließe ich aus. Weil ich eine Draht abisoliere und dann anstecke. Nächster Draht usw.
VG
Tobi
TWS 350Q #425 VPN offen Reboot erlaubt.
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 9689
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 4831 Mal
- Danksagung erhalten: 7632 Mal
- Kontaktdaten:
Hallo Tobi,
bitte
1. den VOC Sensor vom Bus abschließen (also entfernen)
2. den Eintrag des VOC-Sensorsunter 1-Wire Geräte (doppelt) löschen
2.a dazu den Eintrag löschen
2.b Im Gerätemanager alle gelöschten 1-Wire Geräte anzeigen lassen und dort NOCHMAL löschen
3. Den Server durchstarten
4. Den Sensor nochmal anschließen und prüfen, ob er jetzt richtig erkannt und aufgenommen wird. Weil die neuen Plug´n´PLay Daten die mit RC7/8 gekommen sind, wirken sich immer nur bei der ersten Erkennung aus, daher muss man den Sensor erstmal löschen
5. Wenn das alles nicht hilft, nochmal mit Screenshot vom Status melden und Wartungs-VPN öffnen, dann geht ein Spezialist drauf und sieht sich das an
lg
Stefan
bitte
1. den VOC Sensor vom Bus abschließen (also entfernen)
2. den Eintrag des VOC-Sensorsunter 1-Wire Geräte (doppelt) löschen
2.a dazu den Eintrag löschen
2.b Im Gerätemanager alle gelöschten 1-Wire Geräte anzeigen lassen und dort NOCHMAL löschen
3. Den Server durchstarten
4. Den Sensor nochmal anschließen und prüfen, ob er jetzt richtig erkannt und aufgenommen wird. Weil die neuen Plug´n´PLay Daten die mit RC7/8 gekommen sind, wirken sich immer nur bei der ersten Erkennung aus, daher muss man den Sensor erstmal löschen
5. Wenn das alles nicht hilft, nochmal mit Screenshot vom Status melden und Wartungs-VPN öffnen, dann geht ein Spezialist drauf und sieht sich das an
lg
Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Hallo Stefan,
wie du geschrieben hast, habe ich den VOC in der 1-Wire Geräteübersicht doppelt gelöscht. Zu dieser Zeit war er nicht am Bus angeschlossen.
Anschließend habe ich den VOC wieder direkt am Busmaster angeschlossen.
1-Wire-Geräte Übersicht:
- Hier taucht der Sensor nicht auf.
1-Wire-Slaves Übersicht:
- Hier ist die ID wieder zu sehen und unter Historie auch grün.
Wartungs-VPN ist offen.
Danke für den Support
wie du geschrieben hast, habe ich den VOC in der 1-Wire Geräteübersicht doppelt gelöscht. Zu dieser Zeit war er nicht am Bus angeschlossen.
Anschließend habe ich den VOC wieder direkt am Busmaster angeschlossen.
1-Wire-Geräte Übersicht:
- Hier taucht der Sensor nicht auf.
1-Wire-Slaves Übersicht:
- Hier ist die ID wieder zu sehen und unter Historie auch grün.
Wartungs-VPN ist offen.
Danke für den Support
TWS 350Q #425 VPN offen Reboot erlaubt.
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 9689
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 4831 Mal
- Danksagung erhalten: 7632 Mal
- Kontaktdaten:
Ok, danke, habe es an die Entwickler weitergegeben, die werden sich das ansehen, bitte um Geduld
Nichts am Sensor oder Frontend bezüglich des VOC verändert bitte, mit dem Rest kannst gerne weiterarbeiten
Danke
Stefan
Nichts am Sensor oder Frontend bezüglich des VOC verändert bitte, mit dem Rest kannst gerne weiterarbeiten
Danke
Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 114
- Registriert: Di Aug 21, 2018 1:15 pm
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Hallo @TH1989,
ich habe die beiden slaves per Software gelöscht. Das device wurde dann neu erkannt und erscheint auch auf der 1-Wire Geräte-Seite.
Die slaves waren dem device zugeordnet, aber das device hat in der device Datenbank gefehlt. Wie es dazu kam, kann ich mir aber nicht erklären. Dazu müßte ich das Problem nachstellen können.
Viele Grüße
Gabi
ich habe die beiden slaves per Software gelöscht. Das device wurde dann neu erkannt und erscheint auch auf der 1-Wire Geräte-Seite.
Die slaves waren dem device zugeordnet, aber das device hat in der device Datenbank gefehlt. Wie es dazu kam, kann ich mir aber nicht erklären. Dazu müßte ich das Problem nachstellen können.
Viele Grüße
Gabi
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 9689
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 4831 Mal
- Danksagung erhalten: 7632 Mal
- Kontaktdaten:
Hallo Gabi,
- der Kunde hatte noch RC5 mit der älteren Plug´n´Play Tabelle aber neuere Sensoren
- ich hatte den Kunden gebeten, ein Update auf RC8 zu machen, den Sensor abzustecken und doppelt zu löschen
- anschließend den TWS neu starten und dann das Gerät wieder anzustecken
==> damit war der Sensor aus der Device-Tabelle gelöscht. Ich war davon ausgegangen, dass dies reicht für eine anschließende Wiedererkennung beim erneuten anstecken
lg
Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Vielen Dank
TWS 350Q #425 VPN offen Reboot erlaubt.
Hallo,
sorry für den Delay.
Nun läuft alles reibungslos
Vielen Dank
sorry für den Delay.
Nun läuft alles reibungslos
Vielen Dank
TWS 350Q #425 VPN offen Reboot erlaubt.
-
- Reactions:
- Beiträge: 3741
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1164 Mal
- Danksagung erhalten: 2058 Mal
Danke für die Rückmeldung => gelöst.
Robert
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297