wollte heute einmal die Diva unter den Sensoren in Betrieb nehmen, mit mäßigem Erfolg.
So sah der Aufbau aus als das Verhalten auftrat; der VOC Sensor hing am Ende der 1W Leitung, ist nicht ideal daher habe ich an die Abzweigklemme (nicht die Wago 243 Micro-Busklemme) den Multi Sensor gehängt, somit ist dieser der Letzte und der VOC der vorletzte in dieser Linie.
Wenn ich einen Licht Multi Sensor an die Abzweigklemme des VOC Sensors hänge habe ich folgendes Verhalten (2 mal nachgestellt):
- beide Multi IO Sensoren in der Leitung gingen auf Störung
- Temperatur Sensoren funktionieren weiterhin
- VOC und Multi Sensor funktionieren sporadisch
Im Datenblatt des VOC steht dass die Abzweigklemme für weitere Sensoren ist.
Hat wer an der Abzweigklemme von einem VOC Sensor schon weitere Sensoren angeschlossen und hat alles funktioniert?
LG Mario