NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
Optimierte Darstellung von VISU Editor und VISU Client - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/8HzePCm3

Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074

Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117

NEU! Ausführliches Video Tutorial zur IP 10
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs

DS2450 oder Alternativen

Grundsätzliche Diskussionen zur 1-Wire Topologie, zur Rolle der Busmaster und des Servers.
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten

Ersteller
walter2103
Reactions:
Beiträge: 7
Registriert: Mo Jun 24, 2019 9:46 am

DS2450 oder Alternativen

#1

Beitrag von walter2103 »

Hallo allseits,
Für divese Messung brauche ich einen Anlog- digital Wandler
Der DS2450 oder auch DS2450S scheint mir ideal (4 unabhängige Kanäle) habe aber beim durchforsten diverser foren gelesen er wird von wiregate nicht unterstützt (habe es schmerzhaft registriert).
Mir stellt sich die Frage nach folgenden Alternativen:

1. welche Alternative gibt es die direkt von wiregate unterstützt wird - der oft genannte DS2438 hat nur einen Kanal -kennt wer einen der passender wäre?
2. wie kann ich den DS2450 doch noch in die IPS bringen - eventuell direkt in den win 10 Recner mit einem anderen Busadapter (Ist halt blöd dass ich dann den 1 wire Bus auftrenne muss - oder geht das auch am selben Bus wie der prof Busmaster)
3. Die beste Lösung die Wiregate-Menschen lassen sich erweichen und unterstützen den DS2450 doch noch - er ist übrigens um ca 8$ in china gut erhältlich undas "delisting" scheint mir in der Auswirkung fraglich.

Jedenfalls Danke im voraus
ps
Bei mir läuft ein Wiregate im proff. Busmaster, das liefert die Daten in einen Win10 Rechner mit IP symcon und das KNX hängt auch da dran.

dreanaught
Reactions:
Beiträge: 40
Registriert: Fr Mai 24, 2019 3:22 pm
Hat sich bedankt: 21 Mal
Danksagung erhalten: 42 Mal

#2

Beitrag von dreanaught »

Geht doch, siehe hier
TWS 2600 ID:396 (jetzt ist er da :dance: ), VPN offen, Reboot erlaubt, aktuell noch nicht im Haus, sondern in der Wohnung(d.h. zeitweise nicht im Netz)

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 9750
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 4868 Mal
Danksagung erhalten: 7766 Mal
Kontaktdaten:

#3

Beitrag von StefanW »

Hallo Walter,

der DS2450 ist kein vierfach DA-Wandler mit unabhängige Kanälen sondern es ist EIN (1) DA-Wandler mit vier (4) Analog Schaltern davor. Das 1-Wire Interfaces des DS2450 ist zickig und problembehaftet, daher setzen wir diesen Baustein in unseren Produkten nicht ein.

Die 1-Wire Interfaces der einzelnen 1-Wire Bausteine unterscheiden sich teils erheblich, es ist hier nicht alles gleich. Die Timing-Verhalten sind da sehr unterschiedlich. Wir erreichen deshalb so gute Ergebnisse mit WireGate / Timberwolf Server / Prof. Busmaster weil wir und zum einen auf die guten Bauteile konzentrieren und zum anderen das auch sehr gut alles aufeinander abgestimmt haben.

Sorry

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

Ersteller
walter2103
Reactions:
Beiträge: 7
Registriert: Mo Jun 24, 2019 9:46 am

#4

Beitrag von walter2103 »

Danke Stefan,
dann nehm ich doch den 2438.

Ersteller
walter2103
Reactions:
Beiträge: 7
Registriert: Mo Jun 24, 2019 9:46 am

#5

Beitrag von walter2103 »

dreanaught hat geschrieben: Mi Jul 17, 2019 10:00 pm Geht doch, siehe hier
Danke, komme mit damit nicht zurecht, weil die zu ändernden Werte erst irgedwie ausgelesen werden müssten - was wiederum nicht geht weil er nicht erkannt wird.
Aber jetzt probier ich es ohnehin erst mit dem "sicheren" 2438 - siehe post von Stefan