UPGRADE IP 9 verfügbar!
Timberwolf VISU jetzt mit NEUEM Layout Editor
Freie Anordnung, Reihenfolge und Größe der Widgets - viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/06SeuHRJ

NEU! Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Damit kann nun jeder das Upgrade vornehmen und VISU & IFTTT testen. Alle Info hier: viewtopic.php?f=8&t=5074

[FR] KNX IP-Router Funktion per TWS

Grundsätzliche Diskussionen zur 1-Wire Topologie, zur Rolle der Busmaster und des Servers.
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Benutzeravatar

Ersteller
773H
Reactions:
Beiträge: 428
Registriert: Mo Okt 15, 2018 9:24 pm
Hat sich bedankt: 103 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal

#11

Beitrag von 773H »

daniel29 hat geschrieben: Sa Jul 13, 2019 7:47 pm 1: ohne IP Router erstmal Feierabend mit dem Homeserver?
2: Ich muss jetzt einen IP Router haben, oder?
3: Was meinst du mit PA des Routers?
4: Seit gestern flutet mir irgendwas den Bus. Entweder der Homeserver, der Wiregate oder ggfs. auch der IP Router.
1: Nein. KNX-USB Schnittstelle oder IP-GW tuen es auch für den HS. Nur der G1 braucht einen "echten" Router.

2: Siehe 1. Wenn du die als LK "missbrauchen" willst (mit einem IP-Backbone) brauchst du für jede eigenständige Linie (pro gedrosseltem Netzteil) einen Router und ein LAN Label.

Lege doch einfach die Linie 2.0 auf 1.5 um. Ist das ein Problem? Ich sehe keinen Grund für 2.0 (Bereichskoppler nötig!)

3: PA = physikalische (KNX) Adresse. Der Router sitzt immer als erstes Gerät in der Linie, damit er alles nach ihm per PA adressierte sauber routen kann.

4: a) mal den TWS Busmonitor ausprobiert?
b) Telegrammwiederholung bei Fehler in den LK / Routern aktiviert?

Gruss
Stephan
Zuletzt geändert von 773H am Di Jul 16, 2019 9:32 am, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 2500 ID:677, PBM ID:495 & ID:632, TWS 2500 ID:574, TWS 2500 ID:220, PBM ID:1022, VPN offen, Neustart kein Problem

gbglace
Reactions:
Beiträge: 3585
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1253 Mal
Danksagung erhalten: 1649 Mal

#12

Beitrag von gbglace »

773H hat geschrieben: Di Jul 16, 2019 9:28 amLege doch einfach die Linie 2.0 auf 1.5 um. Ist das ein Problem? Ich sehe keinen Grund für 2.0 (Bereichskoppler nötig!)
Den Router könnte er nur noch auf 1.0.0 verlegen.
Die anzuschließenden IP-Geräte werden dann mit 0.0.x adressiert.
Da die Hauptlinie 1.0.x eine TP-Linie ist kann er keinen Router in einer Linie 1.5.x als 1.5.0 betreiben. Oder er tauscht die anderen LK's gegen IP-Router, was ich aber vermeiden würde.
Grundsätzlich finde ich je weniger IP-Zeugs in der KNX-Installation sitzt desto stabiler und sicherer ist das.
Grüße
Göran

#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension
Benutzeravatar

Ersteller
773H
Reactions:
Beiträge: 428
Registriert: Mo Okt 15, 2018 9:24 pm
Hat sich bedankt: 103 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal

#13

Beitrag von 773H »

Ich führe die Diskussionen mal zusammen: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6f ... ost1382832
TWS 2500 ID:677, PBM ID:495 & ID:632, TWS 2500 ID:574, TWS 2500 ID:220, PBM ID:1022, VPN offen, Neustart kein Problem