1: Nein. KNX-USB Schnittstelle oder IP-GW tuen es auch für den HS. Nur der G1 braucht einen "echten" Router.daniel29 hat geschrieben: ↑Sa Jul 13, 2019 7:47 pm 1: ohne IP Router erstmal Feierabend mit dem Homeserver?
2: Ich muss jetzt einen IP Router haben, oder?
3: Was meinst du mit PA des Routers?
4: Seit gestern flutet mir irgendwas den Bus. Entweder der Homeserver, der Wiregate oder ggfs. auch der IP Router.
2: Siehe 1. Wenn du die als LK "missbrauchen" willst (mit einem IP-Backbone) brauchst du für jede eigenständige Linie (pro gedrosseltem Netzteil) einen Router und ein LAN Label.
Lege doch einfach die Linie 2.0 auf 1.5 um. Ist das ein Problem? Ich sehe keinen Grund für 2.0 (Bereichskoppler nötig!)
3: PA = physikalische (KNX) Adresse. Der Router sitzt immer als erstes Gerät in der Linie, damit er alles nach ihm per PA adressierte sauber routen kann.
4: a) mal den TWS Busmonitor ausprobiert?
b) Telegrammwiederholung bei Fehler in den LK / Routern aktiviert?