Seite 2 von 2

Re: 1Wire Blitzart PBM

Verfasst: Fr Jun 16, 2023 10:45 am
von StefanW
Hi Hauke,
Hauke hat geschrieben: Fr Jun 16, 2023 10:30 amich bin gerade seit Tagen auf Fehlersuche bei einem ähnlichen Problem. Kann es sein, dass die Brücke auch ohne VOC erforderlich ist?
Nein.

VOC benötigen etwa 300fach mehr Strom als Multisensoren


Es wäre aber denkbar, dass Du parasitäre Ströme hast, wo der BlitzART (um den PBM zu schützen) schon dicht macht. Wenn Du ein Multimeter hast, dann bitte den Stromfluss auf der 5V Leitung UND auf der GND Leitung messen.


lg

Stefan

Re: 1Wire Blitzart PBM

Verfasst: Fr Jun 16, 2023 11:22 am
von Hauke
5V: ~2µA
GND: ~26 µA

Über den 1Wire/Data habe ich auch gemessen, ~24µA. Leider gibt mir das noch keinen Anhaltspunkt für die Fehlersuche. Hast du einen Tipp?

Gruß, Hauke

Re: 1Wire Blitzart PBM

Verfasst: Fr Jun 16, 2023 1:56 pm
von StefanW
Hi Hauke,

danke, das ist weit unterhalb der Schaltschwelle des BlitzART von ein paar hundert Milliampere.

==> Nur um sicherzugehen, es ist schon der PBM Blitzart, also es steht auch PBM drauf

Falls ja, bitte ein Ticket unter service at elabnet dot de eröffnen, dann prüfen wir das

lg

Stefan

Re: 1Wire Blitzart PBM

Verfasst: Fr Jun 16, 2023 2:01 pm
von Hauke
Ja, es steht PBM drauf. Ich habe auch schon einen zweiten getestet...

Danke für die Unterstützung, ich mache ein Ticket auf.

Gruß, Hauke